Добрый День !
Помогите пож-ва я в электричестве ни чего не понимаю (
НУжно очень расчитать сколько примерно потребляет мой магазин КВТ в Час и укладываюсь ли я в разрешение мощности !
Вопрос: купил щипцы для замеры напряжения.
Например 3 фазы
1Ф - показывает на приборе 45
2Ф - показывает на приборе 30
3Ф- показывает на приборе 10
если я правильно понимаю то расчитать киловатт в час нужно так :
1Ф == 45*380=17100 / 1000 = то получается 17.1 КВТ в час
2Ф == 30*380=11400 / 1000 = 11.4 КВТ в час
3Ф == 10*380=3800 / 1000 = 3.8 КВТ в час
итого получается что я потребляю на данный момент 17.1 + 11.4 + 3.8 = 28.5 КВТ в Час ??
ПРАВИЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТАКОЙ РАСЧЕТ ????
или есть такой вариант
снимаю показания например расход 1000
далее: 1000 / 12 месяцев / 30 дней / 12 часов = ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2010, 18:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а может не заморачитваться Вам - записывайте показания счетчика в течение 2-3 дней (зависит от режима работы магазина) например на 12 часов и увидите сколько Вы потребляете в сутки
а второй расчет не понятен - разве Вы потребляете 1000 в год?

Сообщение отредактировал с2н5он - 25.11.2010, 18:08


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.11.2010, 18:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Роман_* @ 25.11.2010, 17:57) *
Добрый День !
Помогите пож-ва я в электричестве ни чего не понимаю (
НУжно очень расчитать сколько примерно потребляет мой магазин КВТ в Час и укладываюсь ли я в разрешение мощности !
.........

Без учёта cos: P=U*I=220 (напряжение 1 фазы)* I (ток этой фазы) = значение мощности, потребляемое нагрузкой в данный момент времени (величина меняется, т.к. что-то включается-отключается). Киловатт*часов здесь нет, только киловатты. Правильно Ваш измерительный прибор называется клещи (не щипцы) токоизмерительные, можно - мультиметр. Для более реального расчёта потребляемой мощности следует воспользоваться показаниями вашего счётчика за определённый промежуток времени, как советует Вам C2H5OH.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 26.11.2010, 10:54
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Гость_Роман_* @ 25.11.2010, 20:57) *
Добрый День !
Помогите пож-ва я в электричестве ни чего не понимаю (
НУжно очень расчитать сколько примерно потребляет мой магазин КВТ в Час и укладываюсь ли я в разрешение мощности !
..........


Для начало не плохо было бы озвучить для чего вам это нужно.вы тут мух вместе с котлетами едите. Давайте попробуем их отделить.
Чтобы узнать укладываетесь ли вы в выделенную вам мощность, для начала нужно знать сколько вам выделили.
Например вам выделяют 7 кВт, так как нагрузка у вас скорей всего однофазная в пересчете на ток у вас получается 31.8 А, то есть вводной автомат у вас должен стоять на 32А. Теперь проверяете выдержит ли этот автомат вашу реальную нагрузку.Включаете все приборы которые у вас могут работать единовременно и вешаете клещи (щипцы icon_smile.gif ) на каждую фазу по очереди.Ток на каждой фазе не должен превышать 32 А. В вашем случае если перекинуть 15 А с фазы 1 на фазу 3 то в условно выделенную мощность вписываемся.

Если же вам нужно узнать потребляемую мощность за определенный период, то сделайте как указали предыдущие ораторы.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.11.2010, 11:28
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.11.2010, 18:06) *
а может не заморачитваться Вам - записывайте показания счетчика в течение 2-3 дней (зависит от режима работы магазина) например на 12 часов и увидите сколько Вы потребляете в сутки
а второй расчет не понятен - разве Вы потребляете 1000 в год?


Спасибо Вам большое .
ой ошибся !
1000 потребляем в месяц.
значит 1000 / на 30 дней / на 12 часов = Квт
да просто у нас нежилое здание и тут в аренду сдается и с этим муть такая что сам черт не разберется.
стоит счетчик общий по которому платим и у каждого в помещении стоит еще свой счетчик чтобы взаиморасчеты вести !
и скоро надо менять общюю щитовую и вот думаю уложатся ли некоторорые арендаторы ))
потому что в общей щитовой стоят ставки древние тех времен еще ! ((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.11.2010, 11:32
Сообщение #6





Гости






А еще в здании есть некоторые организации у которые явно потребляют более 40 Квт разрешенной мощности а документы итд не показывают .
и вот хожу замеряю и пытаюсь расчитать (
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 26.11.2010, 17:27
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Гость @ 26.11.2010, 14:28) *
значит 1000 / на 30 дней / на 12 часов = Квт


Простите, а зачем вам кВт/час?

Мне кажется вы немного путаете понятия. Выделенная мощность это мощность которую вы потребляете единовременно, а не за месяц или час.А чтобы арендаторы не выходили за рамки той мощности которую вы им выделяете как владелец электроустановки вы можете поставить им соответствующие ограничивающие аппараты.

Или у вас идет перерасход потребленной э/энергии? тогда просто суммируйте потребленные кВч за год и подавайте заявку на следующий год исходя из этого.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 21:28
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Роман_* @ 25.11.2010, 16:57) *
купил щипцы для замеры напряжения.
Например 3 фазы
1Ф - показывает на приборе 45
2Ф - показывает на приборе 30
3Ф- показывает на приборе 10
если я правильно понимаю то расчитать киловатт в час нужно так :
1Ф == 45*380=17100 / 1000 = то получается 17.1 КВТ в час
2Ф == 30*380=11400 / 1000 = 11.4 КВТ в час
3Ф == 10*380=3800 / 1000 = 3.8 КВТ в час
итого получается что я потребляю на данный момент 17.1 + 11.4 + 3.8 = 28.5 КВТ в Час ??
ПРАВИЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТАКОЙ РАСЧЕТ ????

А с какого перепугу Вы взяли напряжение 380 в? Три фазы. В каждой 220. Если у Вас было чотко icon_smile.gif 220 В в каждой фазе, то мощность в данный момент была (45+30+10)*220=18,7 кВА. КилоВольтАмпер, а не киловатт. И не в час, а сейчас. icon_smile.gif

В киловатт-часах измеряется энергия, а не мощность.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 6:26
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены