Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

примерно чему равен cos f в однолинейной схеме в производственно-складском здании? , В48ЕВВ

Гость_Татьяна_*
сообщение 1.6.2009, 18:30
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.6.2009, 19:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Полагаю, что по какой либо причине Вы не написали вопрос полностью. Ибо на поставленный вопрос корректным будет один ответ - не более 1,0.
сорри. icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 1.6.2009, 19:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Татьяна @ 1.6.2009, 15:30) *
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)

Для активной (лампы, тэны)нагрузки косинус принимается равным 1 , при индуктивной(электродвигатели) в среднем 0,8-0,85. ну а дальше считайте какие у вас потребители нагрузки.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 1.6.2009, 20:49
Сообщение #4





Гости






ежели сварка, лампы ДРЛ, то и того меньше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 6.6.2009, 0:58
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Татьяна @ 1.6.2009, 19:30) *
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)

Есть такой документ "СП 31-110-2003" вот в нем есть табличка 6.12 в которой указаны приблизительные коэффициенты мощности (cos f)
Если для складских помещений можно на вскидку сказать, так как вся нагрузка это освещение, соответственно cos f будет зависить от того какие лампы стоят:
люминесцентные -0,92
накаливания - 1
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА -0,85
С производственными сложнее! Все зависит от того что за производство, какое оборудование стоит, вообщем от того какая нагрузка - нужен рсчет
в этих случаях он будет от 06-0,9 и то, в однолинейную схему вряд ли уйдет совсем низкий коэффициент, его придется компенсировать вообщем усложнять саму схему.
А к чему вопрос такой абстрактный??? вам он зачем этот cos f ??? Хотите просто фонарно вписать в схему, без расчетов?? icon_wink.gif


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MIO84_*
сообщение 24.11.2010, 8:58
Сообщение #6





Гости






Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.11.2010, 11:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(MIO84 @ 24.11.2010, 10:58) *
Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт

А вы с какой целью интересуетесь?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MIO84_*
сообщение 24.11.2010, 12:09
Сообщение #8





Гости






Цитата(RomanNV @ 24.11.2010, 11:35) *
А вы с какой целью интересуетесь?

нужно определить параметры однолинейной схемы ЩР, к которому подключен водонагреватель и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2010, 12:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



берите 0,96


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.11.2010, 17:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



или 1,0


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2010, 23:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(savelij @ 24.11.2010, 17:54) *
или 1,0

ну это в идеале


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.11.2010, 23:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 24.11.2010, 23:16) *
ну это в идеале

Ну если учитывать виток ТЭНа как индуктивность и ёмкость проводов.... то водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.11.2010, 0:19
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij @ 24.11.2010, 22:25) *
водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко...

...порядка 1 процента... ... короче, близко к 1.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.11.2010, 9:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Гы...
Отношение реактивной составляющей к активной у нихромового спирального нагревательного элемента- 0,0001 примерно.
Ёмкостная составляющая немного гасит индуктивную. Кроме того ёмкостные и индуктивные сопротивления этого нагревателя на частоте 50Гц сами по себе мизерные.
Так что смело можно брать 1,0 и нисколько не париться. Для мощных грелок гораздо полезнее пусковые токи посчитать, чем заботиться о cosф.

Можно ещё Олега попросить, чтобы он своим навороченным косинусометром снял характеристики с электрочайников, утюгов, водонагревателей...

-----
Нолик пропустил.
Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт.
Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм.
Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн.
Активное сопротивление 96,8 Ом.
Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом.
Отношение X/R=0,0000356.
Итого имеем:
Р=500Вт
Q=0,0178ВАр
tgф=Q/P=0,0000356
следовательно cosф=0,9999999999999... =1,0
Вот и всё.

ПС. Ёмкостную составляющую не рассматривал вобще, ибо ёмкость такой спиральки будет не более 10пФ, и то, если сильно постараться из неё сделать конденсатор. А пико- это уже 10 в степени -12. Так что про неё можно вобще не вспоминать.

Сообщение отредактировал RomanNV - 25.11.2010, 9:53


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 25.11.2010, 10:53
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Может поможет.

Тут есть косинусы для многих потребителей.

Справочные данные по расчетным коэффициентам электричечких нагрузок - http://depositfiles.com/files/682e6hkpg
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КТНище
сообщение 27.11.2010, 14:44
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2010
Пользователь №: 19699



Цитата(Татьяна @ 1.6.2009, 18:30) *
Здравствуйте! скажите мне пожалуйста примерный cos f d в однолинейной схеме (ВРУ)

Однозначного ответа нет. cos f определяется по суммарному графику электрических нагрузок на вводе, как средневзвешенное значение. Вот инструмент для расчёта (к сожалению платный): Расчёт суточного графика электрических нагрузок

Цитата(MIO84 @ 24.11.2010, 8:58) *
Подскажите как определить cos f для водонагревателя, мощностью 0,5 кВт


cos f = 1.000

Цитата(savelij @ 24.11.2010, 23:25) *
Ну если учитывать виток ТЭНа как индуктивность и ёмкость проводов.... то водогрею до идеала (cos f = 1) ну ооочень далеко... icon_wink.gif


У ТЭНа cos f=1 (индуктивное сопротивление от виктов вообще не учитываю, т.к. оно на несколько порядков меньше активной состовляющей) (Ведь для ламп накаливания не учитываю "завивку" нити накаливания?!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.11.2010, 16:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А вы лампы накаливания "мотаете"?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ptv
сообщение 13.12.2010, 12:33
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 11.5.2010
Пользователь №: 18257



Цитата(haramamburu @ 27.11.2010, 16:00) *
А вы лампы накаливания "мотаете"?

Нет они не мотаются, они накалываются! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2010, 23:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 25.11.2010, 0:19) *
...порядка 1 процента... ... короче, близко к 1.

верно, вот ставили прибор на Термекс
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Книга1.zip ( 114.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.1.2011, 7:46
Сообщение #20





Гости






У меня вопрос: а какое отношение к cos f имеет "однолинейная схема (ВРУ)"? Может вы отвечаете не на заданный вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 19:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены