расход электроэнергии

Гость_Виктор Васидьвич_*
сообщение 20.7.2010, 15:56
Сообщение #1





Гости






Вот интересно. У когонибудь сходилась сумма показания счетчиков по веткам, с общим счетчиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 20.7.2010, 17:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



А она должна сходиться?


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.7.2010, 17:47
Сообщение #3





Гости






Такое бывает раз в 100 лет))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2010, 17:56
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 20.7.2010, 16:47) *
Такое бывает раз в 100 лет))

Нет, чаще. Когда ПС отключают на ремонт...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2010, 20:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Виктор Васидьвич @ 20.7.2010, 16:56) *
Вот интересно. У когонибудь сходилась сумма показания счетчиков по веткам, с общим счетчиком

сойдется если все электрооборудование и проводка будут работать при Т=-273 гр. С. icon_biggrin.gif
а так естессно нет, потери, воровство, разница в классе точности и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 7:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Смотря где. на ПС 110/35/10 и 35/10 у нас их 25 шт ввод с фидерами нормально сходиться, небаланс 10% - причина для выезда на ПС хотя бы для проверки правильности снятия показаний - основная причина

а про 0, 4 кВ я вообще молчу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daniil
сообщение 21.7.2010, 13:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17188



[quote name='Сунцов Денис' post='143075' date='21.7.2010, 8:03']По 10 кВ сходится нормально, по 0,4 +-10%



Сообщение отредактировал Daniil - 21.7.2010, 13:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6ak
сообщение 20.11.2010, 17:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19902



Подскажите мне пожалуйста по теме учета ЭЭ. Есть две подстанции 6 кВ: первая - энергоснабжающая организация, вторая (наша) - потребитель. На обеих сторонах стоят эл.счетчики. Это для взаимного контроля по договоренности. У снабженцев трансформаторы тока 200/5, у нас - 300/5. Как определить количество потребленной ЭЭ, если у снабжающей организации одни показания, а у нас другие. Зависит ли это от ТТ? И как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 20.11.2010, 19:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Есть две подстанции 6 кВ: первая - энергоснабжающая организация, вторая (наша) - потребитель.
Вот здесь поподробней.

Теперь о счётчиках. На примере:
У них предыдущие пок-ия 200, настоящие - 300, ТТ 300/5, т.е. Ктт = 60, Расход ээ (300-200)*60 = 6000 кВт*час.
У Вас предыдущие пок-ия 2000, настоящие - 2300, ТТ 100/5, т.е. Ктт = 20, Расход ээ (2300-2000)*20 = 6000 кВт*час.
+/- погрешность согласно классу точности ТТ и счётчиков и потери в линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4y6ak
сообщение 20.11.2010, 21:39
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19902



Значит все упирается в Ктт? От этого и отталкиваться при расчете потребления ЭЭ? Ну значит я был на правильном пути. Спасибо за поддержку и наставление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 20.11.2010, 21:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(4y6ak @ 20.11.2010, 18:11) *
Зависит ли это от ТТ? И как?

... и еще от ТН ,судя по тому что питание -6кВ (то есть еще помножить на Ктн).
А из-за разных ТТ не сильно должен отличаться расход, только на величину потерь в линии от поставщика до потребителя
Грубо -считают оба счетчика одно и тоже в вашем случае чисто по шкале (без учета Ктт) потребителя "накрутит "больше (быстрее)
Слава объяснил на примере



--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения