Подскажите пожалуйста !
В одном из офисов на селе, из за старости питающего кабеля идущего от ТП до потребителя, фаза прошила на нуль. Вышли из строя бесперебойники, блоки питания на компютерах, некоторое сетевое оборудование. Существет ли защита от этого? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23144 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
любая защита от повышеного напряжения, например диф. автомат, релюхи, ограничители перенапряжения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен сработать защитный аппарат в ТП, установленный "в голове" линии. Причем, т.к. это КЗ, то время отключения должно быть не более 0,4 с.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 ![]() |
А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен сработать защитный аппарат в ТП, установленный "в голове" линии. Причем, т.к. это КЗ, то время отключения должно быть не более 0,4 с. Все правильно говорите, только что-то мне подсказывает ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Если кз произошло ДО потребителя и при этом у потребителя произошел скачек, значит возможно линия потребителя была неправильно смонтирована. Предположу что у вас отсутствует защитное зануление. Сделайте по уму и все будет ок.
Самый "бюджетный" вариант это три мощных варистора после узо или автомата в цепи земля-фаза,земля-ноль, фаза-ноль. Или дорогоие аббшные автоматы с контролем напряжения. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Если кз произошло ДО потребителя и при этом у потребителя произошел скачек, значит возможно линия потребителя была неправильно смонтирована. Предположу что у вас отсутствует защитное зануление. Сделайте по уму и все будет ок. Самый "бюджетный" вариант это три мощных варистора после узо или автомата в цепи земля-фаза,земля-ноль, фаза-ноль. Или дорогоие аббшные автоматы с контролем напряжения. Причем тут зануление? Фаза соприкоснулась с нулем. То есть на нуле фазное напряжение, в дома пришло 380 В, на зануленных корпусах оборудования таже ситуация - фазное напряжение пока не сработает защита, а для распред.сетей время отключения не более 5 сек, а не 0,4 как некоторые думают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Не надо лишних теорий. Если бы нейтраль была глухо заземлена у потребителя на вводе ,как должно быть то все остальное уже значения не имеет.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |