Подскажите пожалуйста !
В одном из офисов на селе, из за старости питающего кабеля идущего от ТП до потребителя, фаза прошила на нуль. Вышли из строя бесперебойники, блоки питания на компютерах, некоторое сетевое оборудование. Существет ли защита от этого?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2010, 23:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23144
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



любая защита от повышеного напряжения, например диф. автомат, релюхи, ограничители перенапряжения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 19.11.2010, 11:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен сработать защитный аппарат в ТП, установленный "в голове" линии. Причем, т.к. это КЗ, то время отключения должно быть не более 0,4 с.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 19.11.2010, 11:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(Joker @ 19.11.2010, 11:41) *
А вообще-то, при пробое фазы на ноль, должен сработать защитный аппарат в ТП, установленный "в голове" линии. Причем, т.к. это КЗ, то время отключения должно быть не более 0,4 с.


Все правильно говорите, только что-то мне подсказывает icon_biggrin.gif , наверное, личный опыт, что на сельских ТП стоят "жуки", причем дебелые icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 20.11.2010, 19:10
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Если кз произошло ДО потребителя и при этом у потребителя произошел скачек, значит возможно линия потребителя была неправильно смонтирована. Предположу что у вас отсутствует защитное зануление. Сделайте по уму и все будет ок.
Самый "бюджетный" вариант это три мощных варистора после узо или автомата в цепи земля-фаза,земля-ноль, фаза-ноль.
Или дорогоие аббшные автоматы с контролем напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.11.2010, 19:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(andival @ 20.11.2010, 19:10) *
Если кз произошло ДО потребителя и при этом у потребителя произошел скачек, значит возможно линия потребителя была неправильно смонтирована. Предположу что у вас отсутствует защитное зануление. Сделайте по уму и все будет ок.
Самый "бюджетный" вариант это три мощных варистора после узо или автомата в цепи земля-фаза,земля-ноль, фаза-ноль.
Или дорогоие аббшные автоматы с контролем напряжения.

Причем тут зануление? Фаза соприкоснулась с нулем. То есть на нуле фазное напряжение, в дома пришло 380 В, на зануленных корпусах оборудования таже ситуация - фазное напряжение пока не сработает защита, а для распред.сетей время отключения не более 5 сек, а не 0,4 как некоторые думают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 20.11.2010, 19:45
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Не надо лишних теорий. Если бы нейтраль была глухо заземлена у потребителя на вводе ,как должно быть то все остальное уже значения не имеет.