Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:
Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В. Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список. Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? Может измерения производятся не "при наибольшем рабочем токе действующей ВЛ"? Линия , скажем, загружена на 10% или как? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14782 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Намерять 2 Вольта наведённого напряжения, мне кажется, можно в любой ВЛ, даже вдали от всех линий, только за счёт природных электромагнитных полей.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Это после того, как в июле 2009 в Колэнерго произошел несчастный случай с попаданием под наведенку МРСК Северо-Запада выпустило указание про эти 2 вольта. Так что страдает весь северо-запад. Про целесообразность не комментирую.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Может измерения производятся не "при наибольшем рабочем токе действующей ВЛ"? Линия , скажем, загружена на 10% или как? Так и есть. Но в Методических указаниях по измерениям наведённого есть формула пересчёта. Правда, она на мой взгляд бредовая немного. Намерять 2 Вольта наведённого напряжения, мне кажется, можно в любой ВЛ, даже вдали от всех линий, только за счёт природных электромагнитных полей. На самом деле это не так. К тому же у нас очень короткие линии. Наведённое получается десятые доли вольта. Это после того, как в июле 2009 в Колэнерго произошел несчастный случай с попаданием под наведенку МРСК Северо-Запада выпустило указание про эти 2 вольта. Так что страдает весь северо-запад. Про целесообразность не комментирую. У меня есть мыслишка откуда это могло бы пойти (я имею ввиду 2 Вольта). Вернусь с работы, вечером изложу (ссылка на источник). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Приказ МРСК скиньте или сслыку на него.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Распоряжение от 14.09.2009 №169р "Об организации работ на ВЛ под наведенным напряжением"
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения.
А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А у нас в правилах вообще в определении ВЛ по наведенным нету уровня наведенного напряжения. А вот в определении зоны сильного или слабого действия наведенного напряжения есть уровень напряжения - 42 В. В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете? 42 Вольта было раньше. Теперь - 25 Вольт. Это из ПУЭ. У меня есть мыслишка откуда это могло бы пойти (я имею ввиду 2 Вольта). Автор: ДТН, профессор Карякин Р.Н. "Заземляющие устройства электроустановок" 2006 год. Раздел 2, параграф 2.3.1., таблица 2.6. "Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека при неаварийном режиме электроустановки" Переменный ток, 50 Гц - 2 Вольта. В иных источниках больше нигде не встречал подобные значения. Не пойму одного: напряжение прикосновения и наведённое напряжение на ВЛ это ведь разные величины. И измеряются по-разному. Есть какие-нибудь мысли? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Цитата Не пойму одного: напряжение прикосновения и наведённое напряжение на ВЛ это ведь разные величины. И измеряются по-разному. В один момент наведенное может стать напряжением прикосновения... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если наведённое будет два Вольта, оно никак не превратится в два Вольта прикосновения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В каких правилах? Разве вы не по межотраслевым работаете? На Украину российский ПОТ РМ не распространяется. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Это факт.. Есть ещё мысли какие по вопросу?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 ![]() |
Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В. Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список. Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? Я выскажу такое предположение: у нас в сетях издан приказ по которому если напряжение больше 25 В, не только при различных схемах заземления, но и на разземленной ВЛ (просто отключенной), то ВЛ считается под наведенным напряжением. Практический опыт показывает, что примерно раз в 10-15 на разземленной ВЛ наведенное напряжение больше (теоретики-расчетчики не обижайтесь - я знаю по теории не все так просто), может и у Вас 2 Вольта берутся из расчета, что на разземленной ВЛ наведенка будет уже 25. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
может и у Вас 2 Вольта берутся из расчета, что на разземленной ВЛ наведенка будет уже 25. Так расчёта-то никакого и не было, я так понял. Сказали бы сразу, мы посчитали и решили так и так. А в приказе ничего. Никаких ссылок откуда эти 2 Вольта. 25 Вольт понятно - это из ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ещё вопрос, но не по теме. Не нашёл, где здесь на форуме обсуждают трансформаторы тока напряжением выше 1 кВ? Тоже есть вопросик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Нашёл упоминание про 2 Вольта.
ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. Таблица №1. Однако, как всё это влияет на наведённое 2 Вольта остаётся пока неясным. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Однако, как всё это влияет на наведённое 2 Вольта остаётся пока неясным. А может лучше задать вопрос автору(ам) приказа? P/S. У нас как то принято в приказах ссылаться на норм. документ, особо пунктуален ЦУС. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Это факт.. Есть ещё мысли какие по вопросу? Был такой случай..... Велись работы на ВЛ-10кВ (ремонт РТП на опоре), паралельно ей шла ВЛ-110кВ, но в "Перечне ВЛ находящихся под наведенным напряжением" данной линии не было, да и по факту наведенки на ней не было. При подготовке рабочего места было установлено ПЗ на предыдущей опоре (правилам не противоречит). Эл. монтер находился на опоре, все шло нормально. И вот... На одной из ПС запитанной по ВЛ-110кВ, в результате работы ДЗТ включается короткозамыкатель. В результате на пролете длиной 70м (от места установки ПЗ до рабочего места) навелось напряжение порядка 1кВ (ситуация потом была смоделирована для замера наведенки), эл. монтер погиб. Не сдесь собака порылась? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |