![]() Ящик трансформаторный ЯТП , Не могу подключить - выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ящик трансформаторный ЯТП , Не могу подключить - выбивает автомат |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
У него итак "С". Куда ещё D ставить? В рашке у D характеристика до 50 токов, поэтому тоникие сопли трансформаторного ящика не создадут нужный ток замыкания и закончится всё пожаром вместо срабатывания автомата.
Вот немного поясняющая картинка: |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Транс, как кажется, 250 ВА. Чуть больше одного ампера. Я бы поставил между автоматом и первичной обмоткой трансформатора NTC - термистор, выдранный из компьютерного старого блока питания.
![]() И тогда хоть В автомат ставь, проблема снимется. Сообщение отредактировал Roman D - 12.11.2010, 17:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 ![]() |
Если честно, ничего не понял про автоматы =)
В общем, мне так если по-простому можете объяснить?.. Раз трансформатор на этот раз рабочий, то в чем проблема? В напряженни, автоматах, или обязательно его заземлять надо? Или может в чем-то еще?? Не могу понять никак! И чтоб больше никому так не "везло" с трансформаторами... Из моего опыта ОЧЕНЬ НЕрекомендую связываться с рос. производителем ИЕК. Может это конечно только я такой фартовый, но все же... А транс да, 250 Ватт |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
В общем, мне так если по-простому можете объяснить?.. Раз трансформатор на этот раз рабочий, то в чем проблема? В напряженни, автоматах, или обязательно его заземлять надо? Или может в чем-то еще?? Не могу понять никак! По простому ток в момент включения превышает рабочий в несколько раз и вызывает срабатывание автомата. Это свойство всех трансформаторов,дросселей,электродвигателей. Что бы не выбивало автомат в момент включения,нужно подобрать с другой характеристикой,или поступить как советует Roman D. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 11:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если честно, ничего не понял про автоматы =) Если проще, то тот ток, что указан на корпусе автоматического выключателя, это его рабочий ток - на нем он никогда не должен вырубаться. Отвалится он от теплового расцепителя на несколько большем токе и через некоторое время. При двойном - секунд, к примеру, через тридцать. Но зто зависит от многих причин. Электрочайник отключается тоже не всегда за точно определенное время; а тепловая защита в АВ устроена по тому же принципу. Она предназначена для защиты от перегрузок. А еще внутре ![]() Трансформатор при включении должен намагнититься, и при этом он может потреблять ток, во много раз превышающий номинал. Недолго, милисекунд 10...20. Но этого уже хватает, чтобы автоматический выключатель решил, что это короткое замыкание, и отвалился. Поэтому некоторые форумчане предлагают решение проблемы - замену автомата с характеристикой D. Однако при реальном коротком замыкании такой автомат может и не отключиться, что плохо. Отсюда 2 варианта решения проблемы - установка вместо автомата плавкого предохранителя на тот же номинал; или же устранение броска тока при включении путём установки термистора последовательно с первичной обмоткой. А ИЭК = русский китаец ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 11:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Поэтому некоторые форумчане предлагают решение проблемы - замену автомата с характеристикой D. Однако при реальном коротком замыкании такой автомат может и не отключиться, что плохо. Сильно сомневаюсь что 2х амперный автомат(с любой характеристикой) не отключится при кз ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 11:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 ![]() |
Хмм, кажется я начинаю понимать...
![]() Значит он вырубается, потому как трансформатор много жрет при включении! Я его включал.. ждал мин 10 - не отключался.. работал нормально вроде бы. Паять там ничего не хотелось бы, т.к. с меня тот еще пайщик... )) Что такое плавкие предохранители, какой нужен в моем случае и как его установить? Автомат конечно мог бы поменять на D, но если при КЗ он может и не отключиться - то тогда воздержусь! |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Что такое плавкие предохранители, какой нужен в моем случае и как его установить? Выглядят применено так,но лучше обратится к Roman D ,я могу ошибаться. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 12:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 ![]() |
Так его значит тоже паять надо чтоб подключить?
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Паять точно не надо,Roman D объяснит имхо .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 13:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Нет, плавкий предохранитель, нужный нам, не такой большой и страшный...
Вообще-то 2 А плавкий предохранитель может представлять собой стеклянную трубочку: ![]() И с держателем: ![]() Есть, конечно, и такие: ![]() но я не уверен, что есть 2А номинал вставки. К тому же, внесение изменений в конструкцию ЯТП автоматически ведёт к потере гарантии. И еще беда: если планируется отключать транс от сети (если он не будет молотить постоянно), то мы лишаемся коммутационного аппарата, попросту говоря, выключателя... Короче, думаем... ![]() Значит он вырубается, потому как трансформатор много жрет при включении! Да, сотые доли секунды! Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 13:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
И еще беда: если планируется отключать транс от сети (если он не будет молотить постоянно), то мы лишаемся коммутационного аппарата, попросту говоря, выключателя... Короче, думаем... ...и приходим к выводу что 2х амперный автомат с характеристикой D не так уж и плох ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 14:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
...и приходим к выводу что 2х амперный автомат с характеристикой D не так уж и плох ![]() Тока D на всякий пожарный стираем и пишем С ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Тока D на всякий пожарный стираем и пишем С ![]() ....причем на автомате ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а потом несем и по гарантии меняем сгоревший транс? Весь ящик! ![]() Ведь прецедент с возвратом уже имеется? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 15:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Тогда поставите свои вставки
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
Ну и забыли сказать, что характеристика плавкого предохранителя должна быть не менее aM, а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Ну и забыли сказать, что характеристика плавкого предохранителя должна быть не менее aM, а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов.. Что это такое посвятите? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 15:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 ![]() |
) в общем... работает и хорошо! ато еще случится чего нехорошего!
по поводу выключения - не хотелось бы лишать себя такой ф-ции ящика, т.к. он стоит отдельно на погреб и в постоянной его работе смысла нет. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 1:06 |
|
![]() |