Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.11.2010, 16:41
Сообщение #21





Гости






У него итак "С". Куда ещё D ставить? В рашке у D характеристика до 50 токов, поэтому тоникие сопли трансформаторного ящика не создадут нужный ток замыкания и закончится всё пожаром вместо срабатывания автомата.

Вот немного поясняющая картинка:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.11.2010, 17:21
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Транс, как кажется, 250 ВА. Чуть больше одного ампера. Я бы поставил между автоматом и первичной обмоткой трансформатора NTC - термистор, выдранный из компьютерного старого блока питания.
такой, примерно...
И тогда хоть В автомат ставь, проблема снимется.

Сообщение отредактировал Roman D - 12.11.2010, 17:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 13.11.2010, 8:18
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Если честно, ничего не понял про автоматы =)
В общем, мне так если по-простому можете объяснить?.. Раз трансформатор на этот раз рабочий, то в чем проблема? В напряженни, автоматах, или обязательно его заземлять надо? Или может в чем-то еще?? Не могу понять никак!
И чтоб больше никому так не "везло" с трансформаторами... Из моего опыта ОЧЕНЬ НЕрекомендую связываться с рос. производителем ИЕК. Может это конечно только я такой фартовый, но все же...
А транс да, 250 Ватт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 10:59
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 12:18) *
В общем, мне так если по-простому можете объяснить?.. Раз трансформатор на этот раз рабочий, то в чем проблема? В напряженни, автоматах, или обязательно его заземлять надо? Или может в чем-то еще?? Не могу понять никак!

По простому ток в момент включения превышает рабочий в несколько раз и вызывает срабатывание автомата.
Это свойство всех трансформаторов,дросселей,электродвигателей.
Что бы не выбивало автомат в момент включения,нужно подобрать с другой характеристикой,или поступить как советует Roman D.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 11:00


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2010, 11:11
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 7:18) *
Если честно, ничего не понял про автоматы =)

Если проще, то тот ток, что указан на корпусе автоматического выключателя, это его рабочий ток - на нем он никогда не должен вырубаться. Отвалится он от теплового расцепителя на несколько большем токе и через некоторое время. При двойном - секунд, к примеру, через тридцать. Но зто зависит от многих причин. Электрочайник отключается тоже не всегда за точно определенное время; а тепловая защита в АВ устроена по тому же принципу. Она предназначена для защиты от перегрузок.

А еще внутре icon_smile.gif автомата стоит защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель). Она предназначена для защит от короткого замыкания и должна срабатывать очень быстро. Вот здесь и вступает дело характеристика выключателя (B,C,D...), которая определяет тот ток, при котором отвалится автомат. Для В это 3...5 крат от номинала, для С - 5...10, для D - 10...50 (у разных производителей по разному). То есть автомат на 10 А с характеристикой С при токе 100А должен отвалиться моментально, а на токе 30А - немного погодя.

Трансформатор при включении должен намагнититься, и при этом он может потреблять ток, во много раз превышающий номинал. Недолго, милисекунд 10...20. Но этого уже хватает, чтобы автоматический выключатель решил, что это короткое замыкание, и отвалился.

Поэтому некоторые форумчане предлагают решение проблемы - замену автомата с характеристикой D. Однако при реальном коротком замыкании такой автомат может и не отключиться, что плохо.

Отсюда 2 варианта решения проблемы - установка вместо автомата плавкого предохранителя на тот же номинал; или же устранение броска тока при включении путём установки термистора последовательно с первичной обмоткой.

А ИЭК = русский китаец icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 11:16


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 11:23
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Roman D @ 13.11.2010, 15:11) *
Поэтому некоторые форумчане предлагают решение проблемы - замену автомата с характеристикой D. Однако при реальном коротком замыкании такой автомат может и не отключиться, что плохо.

Сильно сомневаюсь что 2х амперный автомат(с любой характеристикой) не отключится при кз icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 11:23


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 13.11.2010, 12:27
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Хмм, кажется я начинаю понимать... icon_biggrin.gif

Значит он вырубается, потому как трансформатор много жрет при включении! Я его включал.. ждал мин 10 - не отключался.. работал нормально вроде бы.
Паять там ничего не хотелось бы, т.к. с меня тот еще пайщик... ))
Что такое плавкие предохранители, какой нужен в моем случае и как его установить?
Автомат конечно мог бы поменять на D, но если при КЗ он может и не отключиться - то тогда воздержусь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 12:51
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 16:27) *
Что такое плавкие предохранители, какой нужен в моем случае и как его установить?

Выглядят применено так,но лучше обратится к Roman D ,я могу ошибаться.


Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 12:52
Эскизы прикрепленных изображений
 Изображение уменьшено
Прикрепленное изображение
259 x 194 (3.68 килобайт)
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 13.11.2010, 13:04
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Так его значит тоже паять надо чтоб подключить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 13:21
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Паять точно не надо,Roman D объяснит имхо .

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 13:22


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2010, 13:27
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нет, плавкий предохранитель, нужный нам, не такой большой и страшный...
Вообще-то 2 А плавкий предохранитель может представлять собой стеклянную трубочку:

И с держателем:

Есть, конечно, и такие:

но я не уверен, что есть 2А номинал вставки.

К тому же, внесение изменений в конструкцию ЯТП автоматически ведёт к потере гарантии.

И еще беда: если планируется отключать транс от сети (если он не будет молотить постоянно), то мы лишаемся коммутационного аппарата, попросту говоря, выключателя... Короче, думаем...

Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 11:27) *
Значит он вырубается, потому как трансформатор много жрет при включении!

Да, сотые доли секунды!

Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 13:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 13:37
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Roman D @ 13.11.2010, 17:27) *
И еще беда: если планируется отключать транс от сети (если он не будет молотить постоянно), то мы лишаемся коммутационного аппарата, попросту говоря, выключателя... Короче, думаем...

...и приходим к выводу что 2х амперный автомат с характеристикой D не так уж и плох icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 14:07


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2010, 14:33
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2010, 12:37) *
...и приходим к выводу что 2х амперный автомат с характеристикой D не так уж и плох icon_rolleyes.gif

Тока D на всякий пожарный стираем и пишем С


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 14:35
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Roman D @ 13.11.2010, 18:33) *
Тока D на всякий пожарный стираем и пишем С

....причем на автомате icon_smile.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 13.11.2010, 14:44
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2010, 15:35) *
....причем на автомате icon_smile.gif


а потом несем и по гарантии меняем сгоревший транс? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал stas1104 - 13.11.2010, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2010, 15:00
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 13:44) *
а потом несем и по гарантии меняем сгоревший транс?

Весь ящик! Закопченный снаружи и обгорелый изнутри.

Ведь прецедент с возвратом уже имеется? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 15:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 15:20
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Тогда поставите свои вставки
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 12%
Прикрепленное изображение
300 x 300 (8.66 килобайт)
 


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.11.2010, 15:25
Сообщение #38





Гости






Ну и забыли сказать, что характеристика плавкого предохранителя должна быть не менее aM, а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 15:29
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.11.2010, 19:25) *
Ну и забыли сказать, что характеристика плавкого предохранителя должна быть не менее aM, а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов..

Что это такое посвятите?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 15:30


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 13.11.2010, 15:39
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



) в общем... работает и хорошо! ато еще случится чего нехорошего!
по поводу выключения - не хотелось бы лишать себя такой ф-ции ящика, т.к. он стоит отдельно на погреб и в постоянной его работе смысла нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 1:06
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены