Добрый день!
Ситуация такая: приобрел на днях ящик ЯТП 220 на 36 В. Пытался подключить, при подключении сети отключается автомат сразу же, как только я его поднимаю (включаю). Вроде бы подсоединил вс еправильно. Там идет 3 автомата в ящике, фазу 220 подключил к тому автомату, где написано 220в, а ноль к клемам. В чем может быть проблема? Буду признателен за помощь.
Фоты трансформатора и схемы подключения присоединяю. Там указал что и куда я подсоединял, подписи вольтажа, указанные на снятой крышке ящика.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.11.2010, 15:31
Сообщение #2





Гости






А характеристика и номинал автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 1.11.2010, 15:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Характеристики автоматов следующие:
с2, с1,6, с5 (если смотреть по картинке слева направо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.11.2010, 16:21
Сообщение #4





Гости






C2 = 2 x 10 = 20A

Впринципе, должно хватать. Значит, подозреваю, где-то в первичной обмотке есть коротыш. Даже тестером это определить будет не совсем просто новичку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 1.11.2010, 16:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



ехать его сдавать в магазин? подключал я значит все верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.11.2010, 16:30
Сообщение #6





Гости






Если считать математически, то мощность на вторичной обмотке намного меньше, чем подаётся на первичку. То есть, там ничего выбивать не должно.

Если при пуске ток превышает 20 ампер, значит ток проходит не через всё сопротивление, а где-то есть более короткий путь через меньшее сопротивление. Поэтому несите в магазин с жалобой на короткое замыкание в первичной катушке. Скорее во время производства витки плохо лаком залили, вот из-за бракованой изоляции и выбивает автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 1.11.2010, 16:37
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Спасибо огромное!! Повез в магазин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 1.11.2010, 20:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



транс сдал, обещали новый к концу недели

у меня такой вопрос, почему C2 = 2 x 10 = 20A? Зачем умножать на 10? Это разве не просто 2 ампера? Тогда другие выключатели получаются один на 16А, а второй на 50 О_О чтоль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 1.11.2010, 21:53
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(stas1104 @ 1.11.2010, 20:33) *
транс сдал, обещали новый к концу недели

у меня такой вопрос, почему C2 = 2 x 10 = 20A? Зачем умножать на 10? Это разве не просто 2 ампера? Тогда другие выключатели получаются один на 16А, а второй на 50 О_О чтоль?

Имеется в виду максимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя для АВ характеристики С. 2 - это номинальный ток АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 2.11.2010, 12:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



т.е. при 2 амперах этот выключатель не выключается, а выключается при токе в 10 раз выше? или как? это свойственно всем автоматам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 2.11.2010, 13:11
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



кривая там в зависимости от тока время срабатывания при 20 =0,01 секунд, при 4 амперах 50 секунд и т.д.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 2.11.2010, 13:39
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



понятно! еще такой вопрос)
насколько сопротивление на вторичной обмотке должно быть ниже, чем на первичной? или это зависит от мощности транса?
нашел в закромах старенький транс на 220-16в, так вот там на первичке сопротивление раз в 55-60 выше, а когда мерял сопрот на обмотках на новокупленном трансе- так там разница была не настолько велика... и сопротивление первички намного ниже - оно должно быть одинаковым у этих трансов?
в общем как соотносятся эти сопротивления и о чем они говорят, и где по идее должно было быть больше сопротивление на певричке и вторичке у 36 или этого 16в транса?


и еще вопрос по поводу мультиметра! т.к. я совсем не понимаю толком ниче, то объясните пож-та...
вот у меня градации на сопротивление такие: 2000к, 200к, 20к, 2000, 200 - выбрав одно из них, что мне нужно сделать с результатом на табло, чтоб получить ответ в Омах?
с напряжением такой же вопрос? 1000, 200, 20, 2000м, 200м
Буду очень благодарен, если мне кто-то "разжует" этот ньюанс =)

Сообщение отредактировал stas1104 - 2.11.2010, 13:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.11.2010, 15:11
Сообщение #13





Гости






Цитата
насколько сопротивление на вторичной обмотке должно быть ниже, чем на первичной? или это зависит от мощности транса?

Зависит от мощности транса. Но чем выше сопротивление транса, тем толще надо брать провода для обеспечения необходимого тока короткого замыкания предохранителей.

Помнится, в уличном освещении не могли понять причину, почему при коротыше не выбивает автомат, а сгорает кабель. Начали делать замеры прибором, оказалось у транса слишком большое сопротивление и ток короткого замыкания был ниже чем у автомата.

Цитата
а когда мерял сопрот на обмотках на новокупленном трансе- так там разница была не настолько велика...

Вот поэтому и выбивало - там где-то было короткое замыкание на первичке, из-за чего сопротивления первичной и вторичной не особо отличались. В первичной сопротивление всегда больше, чем во вторичной.

Цитата
в общем как соотносятся эти сопротивления и о чем они говорят, и где по идее должно было быть больше сопротивление на певричке и вторичке у 36 или этого 16в транса?

Там важен коэффициент трансформации, сопротивление мало о чём скажет

Цитата
вот у меня градации на сопротивление такие: 2000к, 200к, 20к, 2000, 200 - выбрав одно из них, что мне нужно сделать с результатом на табло, чтоб получить ответ в Омах?

Ну это ещё проще:
Приставки СИ

200k - это значит, 200 * 1000 = 200 000 ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 2.11.2010, 18:55
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Спасибо за подробный ответ! Т.е. выбрав на омметре 200к, а табло покажет значение 6,5 например, мне нужно 6,5 умножить на 200 000? Я правильно понял?

"Но чем выше сопротивление транса, тем толще надо брать провода для обеспечения необходимого тока короткого замыкания предохранителей. " - не совсем понял что имеется в виду?

Эх надо было на электрика учиться - интересно =D
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 3.11.2010, 1:56
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



нет, Стас. 200К--это максимальный предел измерения, т.е. правый край шкалы. Свои 6.5 нужно умножить на 1000, т.е. у Вас получается 6.5 кОм. С сотнями там проще (если у Вас тестер цифровой на манер китайских) -- ини уже показываются целиком как надо, ничего умножать не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 3.11.2010, 9:56
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Спасибо!
Да, у меня тестер китайский цифровой дешевый. Теперь вроде бы все понятно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 12.11.2010, 12:04
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



Взял новый транс - так этот то норм включается, то со 2-3 раза! Иногда при включении тоже тоже автомат выбивает, но как включается транс работает нормально, не отключается...
В чем теперь может быть проблема?(( Сетевое напряжение? Неисправность автоматического выключателя?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.11.2010, 13:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(stas1104 @ 12.11.2010, 17:04) *
Взял новый транс - так этот то норм включается, то со 2-3 раза! Иногда при включении тоже тоже автомат выбивает, но как включается транс работает нормально, не отключается...
В чем теперь может быть проблема?(( Сетевое напряжение? Неисправность автоматического выключателя?..

Автомат с другой характеристикой возмите.
Если у вас характеристикой B возьмите С,если с характеристикой С то возьмите с D.
Характеристика пишется на самом автомате B,C или D
Где то здесь эта тема разбиралась,но ссылку не найду

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.11.2010, 13:25


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stas1104
сообщение 12.11.2010, 13:40
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 20076



помоему С!
а что значат эти характеристики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.11.2010, 13:46
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания - такое значение тока, переменного или постоянного, при котором происходит практически мгновенное срабатывание автоматического выключателя с разрывом электрической цепи. Уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания нормируется либо в единицах тока, либо как величина, кратная току теплового расцепителя Iнр, например 10 Iнр.

Для автоматических выключателей, выполненных в стандартах DIN, уставка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания стандартизована и имеет обозначение:

* «В» - ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 3...5 Iнр теплового расцепителя;
* «С» - 5...10 Iнр;
* «D» и «К» - 10...14 Iнр;


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены