Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Независимый источник электроснабжения , Каким документом регламентируется

~Слава~
сообщение 9.11.2010, 14:31
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Ситуация такова:
Производство. Имеется энергоблок на трех газопоршневых установках + один дизельгенератор. Считаю что три ГПУ являются первым источником т.к. три машины работают на одном топливе и при выходе из строя топливоподачи глохнут все. ДГУ - второй источник. Для обеспечения I особой необходимо предусмотреть еще одну ДГУ на дизельном топливе со своей низависимой системой топливоподачи.
Вопросы в следующем:
1) если трем ГПУ обеспечить три независимые системы топливоподачи можно ли считать это три независимые источники не смотря на то что топливо одинаковое (газ)?
2) ГПУ обеспечить двумя системами топливоподачи + одна ДЭС будет ли это решением для I особой?
3) какими доками регламентируется "независимость" источников? (про ПУЭ р.1.2 знаю - конкретики не добавляет).

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 9.11.2010, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.11.2010, 15:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если от каждого ГПУ к ВРУ подходит своя КЛ, либо своя ВЛ (на разных опорах), то каждый ГПУ уже можно считать независимым источником.
Я так думаю. А центролизованность топливоподачи на независимость влиять не должна.
Например гидротурбины на ГЭС одна река вращает, но это не мешает каждому генератору быть независимым источником.

По 3-му вопросу- ПУЭ более чем достаточно. В число критериев независимости по ПУЭ, децентрализация топливоподачи не входит, вот и работайте спокойно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.11.2010, 15:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(RomanNV @ 9.11.2010, 15:02) *
Если от каждого ГПУ к ВРУ подходит своя КЛ, либо своя ВЛ (на разных опорах), то каждый ГПУ уже можно считать независимым источником.
Я так думаю. А центролизованность топливоподачи на независимость влиять не должна.
Например гидротурбины на ГЭС одна река вращает, но это не мешает каждому генератору быть независимым источником.


КЛ от каждой ГПУ своя, но гложат сомнения, а точнее отсутствие нормативного документа.. Река неожиданно встать (высохнуть) не может, в отличии от системы газоподачи вероятность выхода из строя которой куда больше. Да и на ГЭС наверное есть водохранилище... Хорошая идея ГЭС от двух независимых рек! icon_smile.gif

Цитата(RomanNV @ 9.11.2010, 15:02) *
По 3-му вопросу- ПУЭ более чем достаточно. В число критериев независимости по ПУЭ, децентрализация топливоподачи не входит, вот и работайте спокойно.

Для спокойствия документ нужен. Что входит в число критериев низависимости? В ПУЭ про критерии вообще не сказано (для моей ситуации)

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 9.11.2010, 15:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 9.11.2010, 15:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А других пояснений вы и не найдёте. Ибо категорийность надёжности электроснабжения регламентируется именно ПУЭ, соответственно в любом другом документе может быть лишь ссылка на это самое ПУЭ, ибо оно первоисточник.
В вашем случае выход из строя одного генератора никак не повлияет на работоспособность остальных.
Вот если-б при аварии на одном генераторе у вас автоматически прекращалась бы подача топлива на остальные- тогда да, эти генераторы перестали бы быть независимыми. Если этого не происходит, то они- независимы.
А так, если глубоко копать, можно добраться и до нефтяной скважины, откуда добывается нефть, из которой на заводе делают салярку, которой вы заправляете свои электростанции. Закончится нефть в этой скважине- все генераторы встанут. Вы-ж не станете ставить условие, что для каждого генератора нефть должна добываться на разных месторождениях, перерабатываться на разных заводах и транспортироваться различными видами транспорта (для полной независимости).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.11.2010, 16:53
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Разделяю Ваше мнение до абсурда по "независимости" конечно можно дойти с этим согласен но единая система топливоподачи для всех установок помоему нормальный фактор влияния...
Могу ошибаться но всегда думал что электроснабжение города поступает от нескольких электростанций. За счет общей закольцовки (ЕЭС России) обеспечивается независимость.. Встала ГЭС 1, но АЭС к примеру работает. Если я прав, то независимость может зависеть от системы топивоподачи. Все же странно что в ПУЭ про это не слова... Может другие участники что то прояснят документально

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 9.11.2010, 16:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.11.2010, 23:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



теоретически думаю не зря сомневаетесь, если 3 ГПУ сидят на одной трубе и нет закольцовки, то при тех же ремонтных работах или аварии встанут все три, выходом может быть свое газохранилище с определенным объемом газа
если бы у Вас было три ДЭС или две ДЭС и одна ГПУ - другой дело, топливо подвезти не проблема


а в ПУЭ все случаи жизни не прописать - для этого делают проекты, где и обосновывают

Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2010, 23:31


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.11.2010, 10:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну вот зачем сознательно загонять себя в дебри?
Вы механник? Или инженер газового хозяйства?
Какое вам дело до системы газоснабжения?

В ПУЭ написано:
Цитата
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

А независимым источником питания по ПУЭ считается:
Цитата
-источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках.


ПУЭ рассматривает работу лишь шин и генераторов. Оно не суется дальше этого. Так зачем нужно лезть дальше вам?
При пропадании напряжения на одном генераторе на остальных оно сохранится?
Да! Ибо работа оставшихся генераторов не зависит от работы отказавшего генератора. Именно не зависит от работы генератора, а не от работы топливной системы газовой турбины, и прочих других мероприятий. А значит эти генераторы являются независимыми источниками питания с точки зрения ПУЭ.
Может быть они не являются независимыми с точки зрения инженера по газовому хозяйству, но в ПУЭ ссылок на этого инженера нет.

~Слава~ вы ещё внимательно мощности посчитайте, которые необходимо запитывать по первой особой категории.
А то может легко оказаться, что там и ИБП будет достаточно, а всё остальное оборудование либо просто первая, либо ниже категория.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 11.11.2010, 19:57
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(RomanNV @ 10.11.2010, 10:36) *
ПУЭ рассматривает работу лишь шин и генераторов. Оно не суется дальше этого. Так зачем нужно лезть дальше вам?
При пропадании напряжения на одном генераторе на остальных оно сохранится?
Да! Ибо работа оставшихся генераторов не зависит от работы отказавшего генератора. Именно не зависит от работы генератора, а не от работы топливной системы газовой турбины, и прочих других мероприятий. А значит эти генераторы являются независимыми источниками питания с точки зрения ПУЭ.
Может быть они не являются независимыми с точки зрения инженера по газовому хозяйству, но в ПУЭ ссылок на этого инженера нет.


Изнвиняюсь что поздно отвечаю..дела.. Вопрос остался открытым. Рассматривать категорийность надежности электроснабжения в отрыве от категории надежности электростанции или котельной (в моем случае энергоблок) нельзя, т.к. источник генерации электроэнергии III или II категории (по классификации разработчиков энергоблоков) не может использоваться для электроснабжения I осособой по электроснабжению (имею ввиду три или два независимых источника). Данные требования прописаны в правилах проектирования котельных, электростанции и т.п. Позже обязательно кину ссылку на пункт из этих норм.
Был уверен в другом, однако разработчики газовой котельной тыкают нормами. Получается парадокс ПУЭ разрешает, а точнее не учитывает очень важный нюанс, а в нормах для котельщиков и разработчиков энергоблоков учитывается. Более того котельщики утверждают что при прохождении экспертизы эти моменты обязательно смотрит эксперт, совместно с электриком.

с2н5он
Цитата
а в ПУЭ все случаи жизни не прописать - для этого делают проекты, где и обосновывают

Все же вопрос важный, хотя бы ссылку на соотвествующий смежный норматив указали...


Цитата(RomanNV @ 10.11.2010, 10:36) *
~Слава~ вы ещё внимательно мощности посчитайте, которые необходимо запитывать по первой особой категории.
А то может легко оказаться, что там и ИБП будет достаточно, а всё остальное оборудование либо просто первая, либо ниже категория.


К сожалению от дымоудаления и спецпожаротушения уйти не удалось. Жрут почти 150кВт. ИБП не получится.
Пока остановились на трех ГПУ (источник №1 получают газ от города по одному вводу) и два ДЭС (ист. №2 и №3 у каждого свой аварийный запас топлива)...

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 11.11.2010, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 20:08