Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 6.11.2010, 19:15
Сообщение #1





Гости






Всем привет.
Делаем монтаж проводки согласно проекту, заказчик пристал, что нужно пробирковать все проложенные нами кабели по всей длинне от розеток до автоматов через каждые 0.5 метра, да еще и за розетками повесить бирки! Прав ли он? Есть какой-то пункт в ПУЭ по этому вопросу? На сколько я сам знаю маркируются только магистральные кабели идущие от вру до щитков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.11.2010, 22:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про 0,5 м, это он загнул..., а вот про 50-70м для кабельных линий есть упоминание.
Про бирки за розетками, это приснилось... icon_wink.gif
А в остальном прав, ссылаясь на СНиП 3.05.06-85.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 7.11.2010, 7:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 6.11.2010, 22:52) *
Про 0,5 м, это он загнул..., а вот про 50-70м для кабельных линий есть упоминание.
Про бирки за розетками, это приснилось... icon_wink.gif
А в остальном прав, ссылаясь на СНиП 3.05.06-85.
ИМХО

3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.

В этом снипе есть этот пункт, т.е. получается, что за розетками тоже нужны бирки? И что вообще нужно писать на бирках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.11.2010, 10:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В СНИПе есть ещё пп. 3.103 и 3.104.
Но про бирки внутри розеток упоминаний не встречал...
На бирке - номер линии по проекту, откуда и куда, тип и сечение кабеля. Вроде всё... Если забыл что-то, поправят.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 7:40
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены