Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Суть в следующем: нужно было 3 однофазных автомата, но снабженец облажался и привёз 3, 3 фазных автомата. Решил его "прикрыть" и убрал перемычку между тумблерами. Вопрос: будет ли он работать как три однофазных АВ или всё же нужно ставить однофазные АВ?
Заранее благодарю за подсказку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 1.11.2010, 23:15
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



нет, надо разбирать весь пакет автоматов. кроме механической связи ручек автоматов, есть еще и внутри механизмы приводов


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.11.2010, 23:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(мегавольтик @ 2.11.2010, 0:11) *
убрал перемычку между тумблерами. Вопрос: будет ли он работать как три однофазных АВ

Нет, не будет - там еще внутри "механическое соединение фаз" есть.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 23:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(haramamburu @ 2.11.2010, 3:16) *
Нет, не будет - там еще внутри "механическое соединение фаз" есть.

Это что такое?Не слышал ни разу.
зы автомат какой?Не АП?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.11.2010, 23:21


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.11.2010, 23:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не АП - посовременней...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Плохо... значит я прилип на некоторую сумму(небольшая), обидно-( Спасибо за подсказку.

автомат какой?Не АП ?
Автомат IEKовсий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.11.2010, 23:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(мегавольтик @ 2.11.2010, 0:21) *
Автомат IEKовсий.

Чтобы не потерять целых 300 рублей, можно потерять часок другой (зависит от усидчивости и рук...) Черыре заклёпки на корпусе не преграда экономному человеку. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Цитата(savelij @ 1.11.2010, 23:29) *
Чтобы не потерять целых 300 рублей, можно потерять часок другой (зависит от усидчивости и рук...) Черыре заклёпки на корпусе не преграда экономному человеку. icon_wink.gif

Ну прекращайте во мне скупердяя видеть, проще купить и поставить новые. Жалко снабженца уволили, так бы с него снял-)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 23:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(мегавольтик @ 2.11.2010, 3:32) *
Ну прекращайте во мне скупердяя видеть, проще купить и поставить новые. Жалко снабженца уволили, так бы с него снял-)))

Проще ручку распилить имхо, но ПУЭ это наверно не одобряет. icon_smile.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:42
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Цитата(Мастер Джу @ 1.11.2010, 23:35) *
Проще ручку распилить имхо, но ПУЭ это наверно не одобряет. icon_smile.gif

Электрики народ с чувством юмора, а "жаба" всё равно душит-))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.11.2010, 23:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(мегавольтик @ 2.11.2010, 3:42) *
Электрики народ с чувством юмора, а "жаба" всё равно душит-))))

Да разбейте на три автомата и все будет нормально.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 1.11.2010, 23:47
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



Цитата(Мастер Джу @ 1.11.2010, 23:44) *
Да разбейте на три автомата и все будет нормально.

Спасибо так и сделаю. Всем спасибо за советы, посмеялся от души-)) Всем доброй ночи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 2.11.2010, 4:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Мастер Джу @ 1.11.2010, 21:44) *
Да разбейте на три автомата и все будет нормально.

Нормально будет до первого КЗ., после него отключаются все три автомата. Это я проходил. icon_smile.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мегавольтик
сообщение 2.11.2010, 18:20
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 8.6.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750



поставил 3 однофазных автомата и совесть спокойна, а кошелек обеднел на целых 132 рубля-))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:44
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены