повторюсь, если внутри дома 5 проводов то есть РЕ и N. Какие РЕ и N квартирах, если там двухпроводка была и остается? Да что тут непонятного? Вы провели из подъезда в квартиру провод заземления и вывели на зелёную клемму в квартирные щиты и всё - когда в квартире будет устанавливаться G-проводка, тогда они и подключаться к заземлению. Чего неясного-то??? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
с2н5он
Ну посмотрел картинку. Фазу подключаете на гребёнку с автоматами, ноль через синюю клемму N/7x или N/14x на уже имеющиеся нули, а заземление выводите на зелёную клемму G/14x. Когда они протянут G-проводку в квартирах, то и подключат G жилы к этой клемме, а пока пусть висит в квартирных щитах без дела. Если много денег, то можно сразу в квартирные щиты ставить "лестницу" Ensto. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Ещё раз для закрепления.
Фазу подключаем через счётчик на эти гребёнки: Ноль подключаем на синюю клемму, а заземление на зелёную клемму: Всё. И плевать, что у кого-то только 2 провода. Будут менять проводку, значит подключать новую проводку к заземлению. По крайней мере пока должна быть только плита подключена к зелёной клемме. По смете мы обычно только до квартирного щита тянем в старых, а там владелец квартиры пусть хоть помастурбирует на новый кабель - нас это уже не касается. Или новую проводку уже за счёт владельца квартиры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..как это с РЕN шины может уходить РЕ проводник? Именно от PEN, ответвлением. Больше не от чего. См. рис 1.7.1 а). К ОПЧ подключен PE-проводник. О магистрали см. гл.1.7 по ПУЭ6. Кстати и у меня плохо с пониманием. Дом был оборудован эл.плитами (или только задумали?). Хотите сказать, что они были без РЕ-проводника изначально? Перемычка в розетке? Быть такого не могёт. В моих домах с TN-C защитный проводник для плит ответвлен в этажном щите. Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2010, 10:19 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Там рабочий ноль и земля берутся с корпуса щита, а надо поставить большую клемму-"лестницу" с раздельными шинами для нуля и заземления. К корпусу щита надо просто прикрутить провод заземления и всё; снимать никаких полюсов с корпуса щита нельзя вообще. Корпус щита должен быть тупо заземлён (вроде там 10 квадратов неизолированого провода идёт и мы это дело зажимали в концевой клемме, после чего клемма прикручивалась к корпусу щита) и к корпусу щита не должно быть ничего подключено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дим, я лишь заметил, что можно обойтись без слова "реконструкция" и иметь пяти- и трехпроводку. В принципе.
Если установка плит - дело новое, разумеется светит реконструкция в полном объеме. (ГРЩ, ОСУП..) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Именно от PEN, ответвлением. Больше не от чего. См. рис 1.7.1 а). К ОПЧ подключен PE-проводник. О магистрали см. гл.1.7 по ПУЭ6. Кстати и у меня плохо с пониманием. Дом был оборудован эл.плитами (или только задумали?). Хотите сказать, что они были без РЕ-проводника изначально? Перемычка в розетке? Быть такого не могёт. В моих домах с TN-C защитный проводник для плит ответвлен в этажном щите. рис. 1.7.1 а ПУЭ там нет РЕ проводника плиты ставятся хорошо... тогда так, по стоякам идет 5 проводов, в квартиру (не плита) заходят два проводо фаза и получается N? если да, то в случает присоединения в той же стиралке N на корпус, получается зануление, а не заземление - так можно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
рис. 1.7.1 а ПУЭ там нет РЕ проводника У Вас на рисунке отсутствует условный значок на проводнике ответвления от PEN к ОПЧ? У меня там палочка со штришком (после рисунка 1.7.3 : "РЕ - / (и штришок) - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов"). На N-проводнике - с кружком, на совмещенном - оба. хорошо... тогда так, по стоякам идет 5 проводов, в квартиру (не плита) заходят два проводо фаза и получается N? если да, то в случает присоединения в той же стиралке N на корпус, получается зануление, а не заземление - так можно? Сколько помню в розетке ставить перемычку меж N-контактом и защитным контактом было запрещено. Для зануления СМ тянули третий проводник от этажного щита подъезда. В системе с глухозаземленной нейтралью - зануление нулевым защитным проводником (РЕ) По вопросу смены проводки пусть болит голова у владельца квартиры. Он покупает оборудование , требующее определенных мероприятий для обеспечения безопасности (его личной и его близких). Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2010, 13:09 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Олега,
У нас всегда технадзор требует, чтобы перед какими-либо действиями такого рода была полноценная земля с сопротивлением меньше 35 ом и только тогда разрешает фирме делать что-либо внутри. Поэтому обсуждение темы немного удивляет. И когда мы в подъездах ставили большие модульные шкафчики в старых совковых щитах, то до работ нас допускали только когда была протянута жила заземления (хотя магистральный кабель был не под напряжением). Поэтому меня сильно удивляет что вы пишите. В порядке культуры производства сначала вы должны протянуть землю и подключить и только потом магистральные жилы. У нас бригада на 6 часов отключала электричество в 16-этажке, чтобы отключить нули от корпуса щитов и подключить ноль на каждом этаже через изолированную клемму, не соприкасающуюся с поверхностью щита |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дима, сам процесс производства работ и обеспечение безопасности при их проведении до сих пор никого не интересовал. Имхо.
Поэтому сильно удивляться "в порядке культуры производства" Вам не с чего. Прошу напомнить норматив для полноценности земли (35 ом) И завязали бы Вы широкоформатными картинками, тем более никто думаю здесь не сомневается как девайсы выглядят. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сколько помню в розетке ставить перемычку меж N-контактом и защитным контактом было запрещено. Для зануления СМ тянули третий проводник от этажного щита подъезда. В системе с глухозаземленной нейтралью - зануление нулевым защитным проводником (РЕ) По вопросу смены проводки пусть болит голова у владельца квартиры. Он покупает оборудование , требующее определенных мероприятий для обеспечения безопасности (его личной и его близких). дело не розетке, а как я говорил, например в стиралке, в которой ноль с корпусом соединен голова болеть будет у нас - стрелочника всегда нйдут Олега, У нас всегда технадзор требует, чтобы перед какими-либо действиями такого рода была полноценная земля с сопротивлением меньше 35 ом и только тогда разрешает фирме делать что-либо внутри. Поэтому обсуждение темы немного удивляет. И когда мы в подъездах ставили большие модульные шкафчики в старых совковых щитах, то до работ нас допускали только когда была протянута жила заземления (хотя магистральный кабель был не под напряжением). Поэтому меня сильно удивляет что вы пишите. В порядке культуры производства сначала вы должны протянуть землю и подключить и только потом магистральные жилы. У нас бригада на 6 часов отключала электричество в 16-этажке, чтобы отключить нули от корпуса щитов и подключить ноль на каждом этаже через изолированную клемму, не соприкасающуюся с поверхностью щита блин...просил ведь на чет фото все таки на вопрос не отвечен при пятипроводке ноль в квартире - РЕ, N или РЕN? Сообщение отредактировал savelij - 29.10.2010, 21:57 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
дело не розетке, а как я говорил, например в стиралке, в которой ноль с корпусом соединен Где? Где он там соединен с корпусом?Цитата все таки на вопрос не отвечен при пятипроводке ноль в квартире - РЕ, N или РЕN? Именно ТАК вы не спрашивалиЦитата все таки на вопрос не отвечен при пятипроводке ноль в квартире - РЕ, N или РЕN? N, при однофазном всегда N (может вы ввод с ВЛ путаете?) А при 5 ти проводке PEN нет ВООБЩЕ, только L (1,2,3), N, и РЕ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата все таки на вопрос не отвечен при пятипроводке ноль в квартире - РЕ, N или РЕN? Что значит не отвечен?Ноль в квартиру с изолированной нулевой шинки этажного щитка. Нету у Вас больше РЕN! Или шрифт мелковат?! упс на секунду и то..... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
2с2н5он Ну че там, как так там? Просто вас не видно - мало ли что.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23072 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
благодарствую всем. терь есль чё бодаться будем