как правильно сделать? , реконструкция в доме

с2н5он
сообщение 26.10.2010, 23:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеется жилой дом (ТСЖ) бюджетом выделяются деньги на замену проводки в местах общего пользвания (от ВРУ до этажных щитов) замена производится для того, чтобы можно было поставть электроплиты, все что пjcле этажных щитов за счет жильцов
вопрос в том как и где делить N и РЕ - кинуть пятипроводку, РЕ пока не использовать (оставить на будущее) разделение произвести непосредственно у электроплит или ещё как то?
PS реконструкция в квартирах вряд ли будет сделана


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 23:18
Сообщение #2





Гости






В главном щите дома на главной клемме заземления

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2010, 11:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеете ввиду в ВРУ здания? не катит - для плит нужен РЕ проводник, если вести его от ВРУ, то нельзя подключать квартиры, т.к. там РЕN проводники
фото бы убрали или в прицеп отправили, не у всех инет 100мб/с

Сообщение отредактировал с2н5он - 27.10.2010, 11:36


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.10.2010, 11:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 27.10.2010, 12:35) *
имеете ввиду в ВРУ здания? не катит - для плит нужен РЕ проводник, если вести его от ВРУ, то нельзя подключать квартиры, т.к. там РЕN проводники

Если говорить про "реконструкцию" - то там 5 ти проводка по определению (в СН или ПУЭ?)
И какой ПЕН может быть в квартире (в однофазке)?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.10.2010, 19:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 23:05) *
имеется жилой дом (ТСЖ) бюджетом выделяются деньги на замену проводки в местах общего пользвания (от ВРУ до этажных щитов) замена производится для того, чтобы можно было поставть электроплиты, все что пjcле этажных щитов за счет жильцов
вопрос в том как и где делить N и РЕ - кинуть пятипроводку, РЕ пока не использовать (оставить на будущее) разделение произвести непосредственно у электроплит или ещё как то?
PS реконструкция в квартирах вряд ли будет сделана


А что с питающими кабелями от ТП до ВРУ? Хватит ли их сечения и мощности самих ТП, решены ли все вопросы по установке электроплит? Это же увеличение потребляемой мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2010, 22:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 27.10.2010, 12:59) *
Если говорить про "реконструкцию" - то там 5 ти проводка по определению (в СН или ПУЭ?)
И какой ПЕН может быть в квартире (в однофазке)?

сейчас в доме система ТN-С, соответственно в квартире РЕN, деньги дают только на замену до этажных шитов для подключения плит (увеличение сечения)
1. если кидать РЕ и N, то по ПУЭ нельзя будет присоединять квартиры (старую проводку навряд ли кто будет менять, уже говорил)
2. если кидать РЕN+3 фазы, то откуда взять землю для плит

Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2010, 20:05) *
А что с питающими кабелями от ТП до ВРУ? Хватит ли их сечения и мощности самих ТП, решены ли все вопросы по установке электроплит? Это же увеличение потребляемой мощности.

в этом году делали реконструкцию именно этой линии (так совпало) нагрузки брали с учетом плит (уже научены), с остальным тоже нет проблем, только как сделать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.10.2010, 23:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 27.10.2010, 23:42) *
сейчас в доме система ТN-С, соответственно в квартире РЕN

Может по ПУЭ 6 и ПЕН (назывался), но реконструкцию делаете по ПУЭ 7, и пусть а "хаты" теперь заходит фаза и "N"
Цитата
1. если кидать РЕ и N, то по ПУЭ нельзя будет присоединять квартиры (старую проводку навряд ли кто будет менять, уже говорил)
Ну и пусть не меняют = фаза + "N"
Цитата
2. если кидать РЕN+3 фазы,

А если так будете кидать - закидают (возможно позже) заявами, мол "меняли", а 5го провода нет (продали/пропили).



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 28.10.2010, 10:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавести все что надо на нее, далее 5 проводка, квартиры пока запитать от фазы и N, в дальнейшем использовать и РЕ при замене проводки в квартирах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 28.10.2010, 12:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Проложить 5-проводку, в каждом щите установить перемычки РЕ-N, в дальнейшем по мере реконструкции сетей в квартирах перемычки снимать, превращая систему "поэтажно" в TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.10.2010, 15:31
Сообщение #10





Гости






Любые работы по реконструкции проводки начинаются с заземления. Сначала сделали заземление и завели PE в дом - тогда можно монтировать щит и менять проводку.

Для разбивания PEN на рабочий/защитный ноль очень советую клеммы Ensto - и дешёвые и выносить 2 отдельные шины за пределы щита не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2010, 15:52
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Алексей555 @ 28.10.2010, 10:43) *
поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавести все что надо на нее, далее 5 проводка, квартиры пока запитать от фазы и N, в дальнейшем использовать и РЕ при замене проводки в квартирах

Согласен с мнением. В принципе можно РЕ-шину и не ставить у (во) ВРУ. Оставаясь формально в TN-C (ничего не реконструируя в системе заземления), пятый проводник подключаем (без разделения предписанного для TN-C-S) непосредственно к PEN-шине. Этот проводник - законное по ПУЭ6 для TN-C ответвление магистрального защитного проводника. К нему вполне законно можно подключать защитный РЕ-проводник оборудования (и плиты тоже). При реконструкции системы заземления всего здания до TN-C-S он тем же РЕ и останется.
Честно сказать не знаю ограничения в свете ПУЭ6 (по сечению или фазности) для такого ответвления, с какого места (от ВРУ до этажного) можно. Очевидно, что во ВРУ надежнее всего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.10.2010, 15:56
Сообщение #12





Гости






с2н5он,

А в чём собственно проблемы???

Внутри дома обязательно должно быть 5 проводов и TN-S. А вот что касается квартирных щитов, то там просто кинули синюю клемму на рабочий ноль и зелёную клемму на заземление и всё - больше вас ничего не касается. Дальше с этих клемм уже владельцы квартир будут снимать ноль и землю. И кабеля на такие цели уходит меньше метра на квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.10.2010, 16:05
Сообщение #13





Гости






Цитата(Алексей555 @ 28.10.2010, 10:43) *
поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавести все что надо на нее, далее 5 проводка, квартиры пока запитать от фазы и N, в дальнейшем использовать и РЕ при замене проводки в квартирах

Тоже самое от нас технадзор всегда требует. А когда инспектор видит временное 4-жильное соединение, то сразу вонь часа на 2-3 идёт повсюду по поводу опасносного соединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2010, 16:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.10.2010, 16:05) *
.. когда инспектор видит временное 4-жильное соединение, то сразу вонь ...

А что за соединение такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.10.2010, 16:54
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 28.10.2010, 16:38) *
А что за соединение такое?

В совковых панельных домах рабочий ноль прижимался к корпусу щита и с него брались и нейтраль и земля для плиты.

Так вот, когда при монтаже новой проводки мы временно синий провод прижимаем к корпусу щита (ну чтобы за клеммами не бегать в магазин и не возиться до 9 вечера, там сечения всё-таки приличные), то сразу инспектор вонь поднимает, мол какого хрена мы ставим жизнь жильцов под угрозу.

А так в щит владельца квартиры кинули синюю и зелёную клеммы, а дальше он уже сам разбирается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2010, 22:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 28.10.2010, 0:18) *
1. Может по ПУЭ 6 и ПЕН (назывался), но реконструкцию делаете по ПУЭ 7, и пусть а "хаты" теперь заходит фаза и "N"
2. Ну и пусть не меняют = фаза + "N"

1. если разделим на РЕ и N дальше нелья их соединять обратно, а в квартирах они соединены
2. т.е. плиты не землить???

Цитата(Олега @ 28.10.2010, 16:52) *
пятый проводник подключаем (без разделения предписанного для TN-C-S) непосредственно к PEN-шине. Этот проводник - законное по ПУЭ6 для TN-C ответвление магистрального защитного проводника. К нему вполне законно можно подключать защитный РЕ-проводник оборудования (и плиты тоже).

может чего не понял, но как это с РЕN шины может уходить РЕ проводник?

Сообщение отредактировал с2н5он - 28.10.2010, 22:33


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.10.2010, 22:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как то через зад делается... имхо.
Если уж выделяются средства на реконструкцию, то и делать надо до ввода в квартиры. Если только в электроплитах проблема, то не так уж и сложно защитные проводники от них подключить к РЕ шине, которую посадить на корпус ЩЭ, а нулевой рабочий, как и положено, на изолятор. А то не реконструкция, а хрень какая-то, простите.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.10.2010, 22:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.10.2010, 16:56) *
с2н5он,

А в чём собственно проблемы???

Внутри дома обязательно должно быть 5 проводов и TN-S. А вот что касается квартирных щитов, то там просто кинули синюю клемму на рабочий ноль и зелёную клемму на заземление и всё - больше вас ничего не касается. Дальше с этих клемм уже владельцы квартир будут снимать ноль и землю. И кабеля на такие цели уходит меньше метра на квартиру.

повторюсь, если внутри дома 5 проводов то есть РЕ и N. Какие РЕ и N квартирах, если там двухпроводка была и остается?

прицепил для наглядности

Цитата(savelij @ 28.10.2010, 23:33) *
Как то через зад делается... имхо.
Если уж выделяются средства на реконструкцию, то и делать надо до ввода в квартиры. Если только в электроплитах проблема, то не так уж и сложно защитные проводники от них подключить к РЕ шине, которую посадить на корпус ЩЭ, а нулевой рабочий, как и положено, на изолятор. А то не реконструкция, а хрень какая-то, простите.

понимаю что хрень, но деньги дают только без учета квартир
что касаемо такого монтажа говорил - старая проводка - ноль куда сажать? и как он будет считаться РЕ или N?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Лист_Microsoft_Excel.zip ( 2.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.10.2010, 23:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 28.10.2010, 23:47) *
повторюсь, если внутри дома 5 проводов то есть РЕ и N. Какие РЕ и N квартирах, если там двухпроводка была и остается?
...
что касаемо такого монтажа говорил - старая проводка - ноль куда сажать? и как он будет считаться РЕ или N?

Если в квартирах двухпроводка и плит ещё нет, то ноль магистрали естественно на изоляторе, тут и думать нечего. А нули (именно нули), уходящие в квартиры снять с корпуса щита и подключить куда и положено. В чём проблема то? В том, что смета не удачно составлена и эти работы не включены? Так это вопрос уже финансовый, а не технический.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.10.2010, 23:08
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Савелий - хрень не хрень, по крайней мере есть выбор (жильцам) , а то как получается - хочу 3х проводку - подскажите...
с2н5он - 1. если разделим на РЕ и N дальше нелья их соединять обратно, а в квартирах они соединены - Понял! То что кто- то соединил "нуль" с "лапками" РЕ розетки - не ваша проблема - так не должно быть (ПУЭ 7)

2. т.е. плиты не землить??? - Как не землить - посодют! Гоним от ГЗШ (ВРУ здания) N и PE, РЕ на плиты.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения