имеется жилой дом (ТСЖ) бюджетом выделяются деньги на замену проводки в местах общего пользвания (от ВРУ до этажных щитов) замена производится для того, чтобы можно было поставть электроплиты, все что пjcле этажных щитов за счет жильцов
вопрос в том как и где делить N и РЕ - кинуть пятипроводку, РЕ пока не использовать (оставить на будущее) разделение произвести непосредственно у электроплит или ещё как то? PS реконструкция в квартирах вряд ли будет сделана -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеете ввиду в ВРУ здания? не катит - для плит нужен РЕ проводник, если вести его от ВРУ, то нельзя подключать квартиры, т.к. там РЕN проводники
фото бы убрали или в прицеп отправили, не у всех инет 100мб/с Сообщение отредактировал с2н5он - 27.10.2010, 11:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
имеете ввиду в ВРУ здания? не катит - для плит нужен РЕ проводник, если вести его от ВРУ, то нельзя подключать квартиры, т.к. там РЕN проводники Если говорить про "реконструкцию" - то там 5 ти проводка по определению (в СН или ПУЭ?) И какой ПЕН может быть в квартире (в однофазке)? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
имеется жилой дом (ТСЖ) бюджетом выделяются деньги на замену проводки в местах общего пользвания (от ВРУ до этажных щитов) замена производится для того, чтобы можно было поставть электроплиты, все что пjcле этажных щитов за счет жильцов вопрос в том как и где делить N и РЕ - кинуть пятипроводку, РЕ пока не использовать (оставить на будущее) разделение произвести непосредственно у электроплит или ещё как то? PS реконструкция в квартирах вряд ли будет сделана А что с питающими кабелями от ТП до ВРУ? Хватит ли их сечения и мощности самих ТП, решены ли все вопросы по установке электроплит? Это же увеличение потребляемой мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если говорить про "реконструкцию" - то там 5 ти проводка по определению (в СН или ПУЭ?) И какой ПЕН может быть в квартире (в однофазке)? сейчас в доме система ТN-С, соответственно в квартире РЕN, деньги дают только на замену до этажных шитов для подключения плит (увеличение сечения) 1. если кидать РЕ и N, то по ПУЭ нельзя будет присоединять квартиры (старую проводку навряд ли кто будет менять, уже говорил) 2. если кидать РЕN+3 фазы, то откуда взять землю для плит А что с питающими кабелями от ТП до ВРУ? Хватит ли их сечения и мощности самих ТП, решены ли все вопросы по установке электроплит? Это же увеличение потребляемой мощности. в этом году делали реконструкцию именно этой линии (так совпало) нагрузки брали с учетом плит (уже научены), с остальным тоже нет проблем, только как сделать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
сейчас в доме система ТN-С, соответственно в квартире РЕN Может по ПУЭ 6 и ПЕН (назывался), но реконструкцию делаете по ПУЭ 7, и пусть а "хаты" теперь заходит фаза и "N" Цитата 1. если кидать РЕ и N, то по ПУЭ нельзя будет присоединять квартиры (старую проводку навряд ли кто будет менять, уже говорил) Ну и пусть не меняют = фаза + "N"Цитата 2. если кидать РЕN+3 фазы, А если так будете кидать - закидают (возможно позже) заявами, мол "меняли", а 5го провода нет (продали/пропили). -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавести все что надо на нее, далее 5 проводка, квартиры пока запитать от фазы и N, в дальнейшем использовать и РЕ при замене проводки в квартирах
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Проложить 5-проводку, в каждом щите установить перемычки РЕ-N, в дальнейшем по мере реконструкции сетей в квартирах перемычки снимать, превращая систему "поэтажно" в TN-C-S.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Любые работы по реконструкции проводки начинаются с заземления. Сначала сделали заземление и завели PE в дом - тогда можно монтировать щит и менять проводку.
Для разбивания PEN на рабочий/защитный ноль очень советую клеммы Ensto - и дешёвые и выносить 2 отдельные шины за пределы щита не надо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавести все что надо на нее, далее 5 проводка, квартиры пока запитать от фазы и N, в дальнейшем использовать и РЕ при замене проводки в квартирах Согласен с мнением. В принципе можно РЕ-шину и не ставить у (во) ВРУ. Оставаясь формально в TN-C (ничего не реконструируя в системе заземления), пятый проводник подключаем (без разделения предписанного для TN-C-S) непосредственно к PEN-шине. Этот проводник - законное по ПУЭ6 для TN-C ответвление магистрального защитного проводника. К нему вполне законно можно подключать защитный РЕ-проводник оборудования (и плиты тоже). При реконструкции системы заземления всего здания до TN-C-S он тем же РЕ и останется. Честно сказать не знаю ограничения в свете ПУЭ6 (по сечению или фазности) для такого ответвления, с какого места (от ВРУ до этажного) можно. Очевидно, что во ВРУ надежнее всего. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
с2н5он,
А в чём собственно проблемы??? Внутри дома обязательно должно быть 5 проводов и TN-S. А вот что касается квартирных щитов, то там просто кинули синюю клемму на рабочий ноль и зелёную клемму на заземление и всё - больше вас ничего не касается. Дальше с этих клемм уже владельцы квартир будут снимать ноль и землю. И кабеля на такие цели уходит меньше метра на квартиру. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
поставить рядом с вводным щитом шину РЕ, перезавести все что надо на нее, далее 5 проводка, квартиры пока запитать от фазы и N, в дальнейшем использовать и РЕ при замене проводки в квартирах Тоже самое от нас технадзор всегда требует. А когда инспектор видит временное 4-жильное соединение, то сразу вонь часа на 2-3 идёт повсюду по поводу опасносного соединения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
А что за соединение такое? В совковых панельных домах рабочий ноль прижимался к корпусу щита и с него брались и нейтраль и земля для плиты. Так вот, когда при монтаже новой проводки мы временно синий провод прижимаем к корпусу щита (ну чтобы за клеммами не бегать в магазин и не возиться до 9 вечера, там сечения всё-таки приличные), то сразу инспектор вонь поднимает, мол какого хрена мы ставим жизнь жильцов под угрозу. А так в щит владельца квартиры кинули синюю и зелёную клеммы, а дальше он уже сам разбирается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Может по ПУЭ 6 и ПЕН (назывался), но реконструкцию делаете по ПУЭ 7, и пусть а "хаты" теперь заходит фаза и "N" 2. Ну и пусть не меняют = фаза + "N" 1. если разделим на РЕ и N дальше нелья их соединять обратно, а в квартирах они соединены 2. т.е. плиты не землить??? пятый проводник подключаем (без разделения предписанного для TN-C-S) непосредственно к PEN-шине. Этот проводник - законное по ПУЭ6 для TN-C ответвление магистрального защитного проводника. К нему вполне законно можно подключать защитный РЕ-проводник оборудования (и плиты тоже). может чего не понял, но как это с РЕN шины может уходить РЕ проводник? Сообщение отредактировал с2н5он - 28.10.2010, 22:33 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как то через зад делается... имхо.
Если уж выделяются средства на реконструкцию, то и делать надо до ввода в квартиры. Если только в электроплитах проблема, то не так уж и сложно защитные проводники от них подключить к РЕ шине, которую посадить на корпус ЩЭ, а нулевой рабочий, как и положено, на изолятор. А то не реконструкция, а хрень какая-то, простите. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с2н5он, А в чём собственно проблемы??? Внутри дома обязательно должно быть 5 проводов и TN-S. А вот что касается квартирных щитов, то там просто кинули синюю клемму на рабочий ноль и зелёную клемму на заземление и всё - больше вас ничего не касается. Дальше с этих клемм уже владельцы квартир будут снимать ноль и землю. И кабеля на такие цели уходит меньше метра на квартиру. повторюсь, если внутри дома 5 проводов то есть РЕ и N. Какие РЕ и N квартирах, если там двухпроводка была и остается? прицепил для наглядности Как то через зад делается... имхо. Если уж выделяются средства на реконструкцию, то и делать надо до ввода в квартиры. Если только в электроплитах проблема, то не так уж и сложно защитные проводники от них подключить к РЕ шине, которую посадить на корпус ЩЭ, а нулевой рабочий, как и положено, на изолятор. А то не реконструкция, а хрень какая-то, простите. понимаю что хрень, но деньги дают только без учета квартир что касаемо такого монтажа говорил - старая проводка - ноль куда сажать? и как он будет считаться РЕ или N?
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
повторюсь, если внутри дома 5 проводов то есть РЕ и N. Какие РЕ и N квартирах, если там двухпроводка была и остается? ... что касаемо такого монтажа говорил - старая проводка - ноль куда сажать? и как он будет считаться РЕ или N? Если в квартирах двухпроводка и плит ещё нет, то ноль магистрали естественно на изоляторе, тут и думать нечего. А нули (именно нули), уходящие в квартиры снять с корпуса щита и подключить куда и положено. В чём проблема то? В том, что смета не удачно составлена и эти работы не включены? Так это вопрос уже финансовый, а не технический. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Савелий - хрень не хрень, по крайней мере есть выбор (жильцам) , а то как получается - хочу 3х проводку - подскажите...
с2н5он - 1. если разделим на РЕ и N дальше нелья их соединять обратно, а в квартирах они соединены - Понял! То что кто- то соединил "нуль" с "лапками" РЕ розетки - не ваша проблема - так не должно быть (ПУЭ 7) 2. т.е. плиты не землить??? - Как не землить - посодют! Гоним от ГЗШ (ВРУ здания) N и PE, РЕ на плиты. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |