Уважаемый savelij ( я понимаю ваш статус) если не тяжело давайте ссылки откуда взяли если можно. Плизз.
Например "светильники в ванне могут быть только 12-вольтовыми и никаких 220/230-вольтовых розеток." По нормальной ссылке жмешь и понятно откуда. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Мы живём не по правилам, упомянутым Вами (не читал, не знаком и пока незачем), и искренне Вам сочуствуем. У нас в (РФ, Украина, Белоруссия, Казахстан....) в зоне 3 можно устанавливать розетки 220В.
На этом прения можно прекратить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Мы живём не по правилам, упомянутым Вами (не читал, не знаком и пока незачем), и искренне Вам сочуствуем. У нас в (РФ, Украина, Белоруссия, Казахстан....) в зоне 3 можно устанавливать розетки 220В. На этом прения можно прекратить. Зона 3 находится на расстоянии не менее 2,25 метров от воды. А теперь вообразите такое в квартире 1960 года постройки. Там максимум 1,8 х 1,8. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...если не тяжело давайте ссылки откуда взяли если можно. Плизз. Принял к сведению и исправил. ![]() Зона 3 находится на расстоянии не менее 2,25 метров от воды. А теперь вообразите такое в квартире 1960 года постройки. Там максимум 1,8 х 1,8. Загляните в российский ГОСТ, найдите там зону 3. Цитата Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; И хватит словоблудия. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Цитата Загляните в российский ГОСТ, найдите там зону 3. Да, забыл, в России ещё строже Европы. Ну так тем более в квартире 1960 года постройки вы не найдёте подходящего расстояния от ванной до зоны 3, т.к. конструкция просто не позволяет такого. Только после развала совка ванные комнаты в квартирах начали строится по 5 х 5 метров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну так тем более в квартире 1960 года постройки вы не найдёте подходящего расстояния от ванной до зоны 3, т.к. конструкция просто не позволяет такого.... Внимательно посмотрите на циферки... От края ванной, душевого поддона и на рассоянии 60 см - зона 2, далее идёт зона 3. Так что, при указанных Вами размерах 1,8*1,8 и предположительной ширине поддона ванны 60 (и даже 80 см) в помещении ещё есть место для зоны 3. Уж и не знаю, по каким нормам Вы живёте... хоть бы выдержку привели. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |