Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

пару вопросов про электромагнитные реле

Alana
сообщение 18.10.2010, 20:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 12561



Здравствуйте, я готовлюсь к защите лабораторной по релейной защите ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РЕЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
ответила на 15 из 20 вопросов, а на 5 вопросов нигде не могу найти ответы. Может кто-то может подсказать мне...

1. При переключении секций обмоток реле типа РТ-40 надо соблюдать определенную полярность включения обмоток. Будет ли работать при токе, равном току срабатывания, указанному на шкале, если секции соединены встреч но - последовательно?

2. Объясните, почему у реле типа РТ-40 электромагнит набран шихтованным железом с изоляцией пакетов относительно друг друга.

3. Объясните, почему с увеличением кратности тока в обмотке реле по отношению к току уставки у максимальных реле уменьшается время срабатывания?

4. Когда время срабатывания реле больше- при работе реле на размыкание или при работе на замыкание? Объясните причину.

5. Для регулирования напряжения срабатывания реле РН-50 используется включение добавочного резистора; каким образом можно ещё изменить напряжение срабатывания этого реле?

заранее благодарю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.10.2010, 22:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



1. Нет, не будет. Потоки в магнитопроводе будут направлены встречно, и компенсируют друг друга.
2. Потому, что реле работает на переменном токе, а также (для реле РН, которые работают на выпрямленном токе) для повышения быстродействия реле (вспомним токи Фуко).
3. Вкратце - момент на срабатывание прямо пропорционален квадрату тока.
4. Быстрее работает на размыкание (отпадание якоря.) Одна из причин - момент обратно пропорционален квадрату расстояния между якорем и магнитопроводом.
5. Изменением степени затяжки возвратной пружины, изменением начального (конечного) положения якоря относительно магнитопровода, изменением жесткости контактов. Вариант домотать\отмотать витки обмотки не рассматриваем.
А вот здесь почитайте:
http://www.rza.org.ua/rele/print-10.html
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem526.djvu



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alana
сообщение 18.10.2010, 23:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 12561



mic61, огромное Вам спасибо - в очередной раз меня выручили) и отдельное спасибо за литературу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alana
сообщение 26.10.2010, 19:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 12561



подскажите, пожалуйста, по таким вопросам...

Вопрос первый. Написано: измерительная часть максимальной токовой защиты трансформаторов 10 кВ состоит из двух или трех реле тока (три реле устанавливаются для защиты трансформаторов со схемой соединения обмоток треугольник/звезда или звезда/треугольник). А почему именно в этом случае нужно третье реле тока для максимальной токовой защиты, а для токовой отсечки не нужно?

Вопрос второй: Можно ли применять реле типа РТ-40 и РН-50 для контроля цепей постоянного тока. Сохранится ли при этом уставка реле, отрегулированная для цепей переменного тока.

То, что для цепей постоянного тока можно их использовать это 100%. А вот уставка, вроде как, изменится. Но я не совсем понимаю почему именно... Не подскажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.10.2010, 23:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Alana @ 26.10.2010, 18:18) *
...
Вопрос первый.
...

Вопрос "классический". Рассказывать долго. Откройте учебник Николая Васильевича Чернобровова, там все отлично рассказано и показано (только не говорите, что у Вас его нет. Это ж - классика, во истину. icon_biggrin.gif ) Ну ладно, если нет, то скачайте вот здесь: http://letitbit.net/download/39671c33a4d46...rovov.djvu.html
В этом издании (4-м) откройте страницу 109, и изучите пункт ж) "Токораспределение при двухфазных коротких замыканиях за трансформаторами с соединением треугольник-звезда". Ежели что не понятно - спрашивайте.

Цитата(Alana @ 26.10.2010, 18:18) *
Вопрос второй:
...

Ну, здесь совсем не сложно: реле типа РН 50 и РТ 40 по принципу действия ничем не отличаются от измерительных приборов электромагнитной системы. А те, как известно, могут использоваться в цепях как переменного, так и постоянного тока. Шкалы этих реле проградуированы в действующих значениях переменного тока (напряжения), следовательно - ничего не изменится при переводе этих реле на постоянный ток.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alana
сообщение 26.10.2010, 23:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 12561



mic61, спасибо!!!

По первому вопросу понятно, почему мы устанавливаем в обратный провод реле максимально действия. А почему тогда туда реле токовой отсечки можно не устанавливать?

А на счет второго вопроса: мы же устанавливаем на уставке действующее значение переменного тока? Тогда получается, если реле подключить к источнику постоянного тока, то значение уставки будет в корень из двух раз завышено?

Сообщение отредактировал Alana - 26.10.2010, 23:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.10.2010, 18:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1544
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Alana @ 26.10.2010, 23:43) *
По первому вопросу понятно, почему мы устанавливаем в обратный провод реле максимально действия. А почему тогда туда реле токовой отсечки можно не устанавливать?

Все дело в том, что зоны работы МТЗ и ТО разные. МТЗ защищает весь трансформатор (обмотку ВН, обмотку НН), секцию шин, и часть длинны отходящих линий (отстраивается по току от величины тока нагрузки.) А ТО - только часть обмотки ВН трансформатора (отстраивается от тока КЗ за трансформатором.) Поэтому при КЗ в зоне действия ТО, последняя надежно почувствует его при любом сочетании фаз, и отключит поврежденный участок.
Если трансформаторы большой мощности, или трехобмоточные, а отходящие линии длинные и сильно нагруженные, или нагрузкой являются электродвигатели большой мощности (с большими пусковыми токами), то возникают режимы, при которых токи короткого замыкания не на много больше токов нормального режима. Такой простой защите, как МТЗ будет трудно "отличить" режим пуска двигателя (пусковой ток в 7...10 раз превышает номинальный.) При этом чувстительности МТЗ (даже трехрелейной) не хватает (тогда принимают дополнительные специальные меры, которые здесь не обсуждаются), чувствительности же ТО хватает всегда, т.к. ей "наплевать" на нагрузку.
Цитата(Alana @ 26.10.2010, 23:43) *
А на счет второго вопроса: мы же устанавливаем на уставке действующее значение переменного тока? Тогда получается, если реле подключить к источнику постоянного тока, то значение уставки будет в корень из двух раз завышено?

Нет. Скажем так: действующее значение переменного тока = величине постоянного тока (по термическому, динамическому и др. действию. Это вопрос рассматривался в курсе ТОЭ, в самом начале изучения цепей переменного тока.)
Различия в уставках на переменном и постоянном токе (небольшое!) будет. В частности, для реле РН 50 из-за того, что там на входе стоит диодный мост, и при питании от переменки, на обмотку подается хоть постоянный, но пульсирующий ток. На "чисто" постоянном токе срабатывание реле будет (я думаю так, хотя таких опытов не ставил) процентов на 10 ниже (реле будет чувствительней.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alana
сообщение 27.10.2010, 21:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 12561



mic61, большое спасибо)