Прогрузка Wago , Определение силы тока выдерживаемая клеммниками Wago |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прогрузка Wago , Определение силы тока выдерживаемая клеммниками Wago |
25.10.2010, 15:54
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Не надо кривые првода туда сувать, тогда и они при 20А будут себя чувствовать нормально. Знатоки так все же ваго можно? Я тут почитал выше написанно про дачу, так у меня муражки пробежали , Я в дачном домике в коробках все на ваго сделал у меня там провода 2на 2.5 нум, везде медь, мощнее чайника 2.2кВт ничего вроде не включаю, аа еще однокомфороная настольная плитка ( мощность не помню, китайская такая в окее продаеться) а так только пару лампочек, да дрель иногда 1000Вт. В целом вага это изи монтаж типа для чайников как Я или это не так? Сообщение отредактировал Jexon - 25.10.2010, 15:55 |
|
|
|
25.10.2010, 16:13
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если Вас интересует личное мнение, то на освещение ставлю их со спокойной совестью (рычаговые 222), но далее судьбу не искушаю...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.10.2010, 16:19
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
25.10.2010, 17:25
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Я бы сказал опасно. Ибо производитель гарантирует рабочий ток 25А, а защита сработает заведомо при бОльшем токе.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
25.10.2010, 19:28
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Я бы сказал опасно. Ибо производитель гарантирует рабочий ток 25А, а защита сработает заведомо при бОльшем токе. Получаеться лучше скрутить провода в корбке =( поторопился с зажимами я=( а теперь боюсь на срутки в коробке не хватит длины проводов. Поправочка 25А вводной автомат в щитке если можно так сказать(входной АП 25 на улице висит), а так автомат 16 на розетки, 10 на свет поставил, это не меняет картины? а спасет интересно если вместо автомата 25 вводного поставить 25 совместного с узо?( правда жирновато для скромного домика, где больше двух суток не ночевали) Спасибо. Сообщение отредактировал Jexon - 25.10.2010, 19:33 |
|
|
25.10.2010, 20:21
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Просто скручивать провода тут Вам никто не посоветует...
2. Под защитой АВ 16А, как показывает практика многих пользователей, WAGO ведут себя пристойно... (если клемники не левые, если руки прямые, если защита адекватная, если влажность.... ) 3. Дифзащита лишней не будет, особенно для домика в деревне... и проводку сделать трёхпроводной. А может и.... "нуегонафиг" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.10.2010, 22:25
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Работаю с Wago много лет.Ещё НИКОГДА не подводили.Естественно-max.16A.
|
|
|
|
26.10.2010, 1:11
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
3. Дифзащита лишней не будет, особенно для домика в деревне... и проводку сделать трёхпроводной. А может и.... "нуегонафиг" трехпроводной- землю на нулевую шину кинуть (до счётчка которая у меня) ? или Вы имели ввиду тянуть землю, например уголок закопать..... про просто скручивать имел ввиду что зря я тратился на ваго....., думал это не только быстрый монтаж, но и практично, и симпатично так) Работаю с Wago много лет.Ещё НИКОГДА не подводили.Естественно-max.16A. а на 16А Вы про какие Wago? или на всю линейку больше 16 не рекомендуете? Сообщение отредактировал Jexon - 26.10.2010, 1:06 |
|
|
26.10.2010, 7:41
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
можно ставить, сейчас на вагах все собирают. я пока не разобрался с ситуацией, но чую, все же мои кривые ручки на каком-то моменте запихали непрямые провода (полагаю за собой не самый идеальный монтаж + то, что на 1,5 люмини висел как минимум чайник)- я тогда только начинал свое движение по карьерной лестнице
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:30 |
|