Доброго времени суток!!!
Нужна помощь специалистов! Человек прикоснулся к фазному проводу трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В с заземлённой нейтралью в аварийный период , т.е. когда др. фазный провод был замкнут на землю через Rзм. Определить ток проходящий через человека. Дано: Rф=20000 (Ом) Rзм=50 (ОМ) Rо=4 (ОМ) Rч=1000 (ОМ) U=220 (В) С = 0,1*10-6 (Ф) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Nik_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
2)
человек прикоснулся к фазному проводу трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В с изолированной нейтралью. Определить ток проходящий через человека для двух случаев: Дано : 1) Rч = 1000 (ОМ) Сф = 0(Ф) Uф = 220 (В) Rф= 2,4*108 (ОМ) ( При равенстве сопротивлений изоляции и отсутствии ёмкостей, что может быть в коротких воздушных сетях.) 2) Rч = 1000 (ОМ) Сф = 2*10-6 (Ф) Uф = 220 (В) Rф= 2,5*105(ОМ) f=50 (Гц) ( При равенстве ёмкостей и весьм больших сопротивлений изоляции, что может быть в кабельных сетях.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
АртурZ
Составляем пропорции - сопротивление чела и "земли", и Фсё -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_NIK_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я в других вопросах острый!
А сюда обратился за помощью, а не за насмешками. И ли Вы помочь мне не можете, и способна рассуждать только по поводу напряжения между ногами.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вы че, трансвистит? Он/она путаете
![]() ЗЫ Я ж сказал БАСТА, ваш IP у меня на мониторе... (хотя откуда вам это знать), так что можете Машей назваться, но суть не поменяется... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_NIK_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вы че, трансвистит? Он/она путаете ![]() ЗЫ Я ж сказал БАСТА, ваш IP у меня на мониторе... (хотя откуда вам это знать), так что можете Машей назваться, но суть не поменяется... Вы что путаете... Если по поводу ника, то просто ещё не зарегился, и при ответе не ввёл NIK я снимаю эту квартиру всего неделю... И если у Вас мозг не всегда работает, то причём здесь я... Я задал конкретный вопрос, в надежде получить полный адекватный ответ, или помощь... Не можете помочь- проходите мимо... с задр#тами не вижу смысла общаться! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Человек прикоснулся к фазному проводу трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В с заземлённой нейтралью в аварийный период , т.е. когда др. фазный провод был замкнут на землю через Rзм. Определить ток проходящий через человека. Дано: Rф=20000 (Ом) Rзм=50 (ОМ) Rо=4 (ОМ) Rч=1000 (ОМ) U=220 (В) С = 0,1*10-6 (Ф) Я так понимаю, что: Rо - сопротивление заземлителя на ТП, Rф - сопротивление неповрежденной фазы относительно земли, С - емкость неповрежденной фазы относительно земли. У меня получилось следующее. Сопротивление неповрежденной фазы относительно земли отбрасываю, как практически не влияющее на расчеты. Допустим, человек коснулся фазы А, а авария в фазе В. Фаза С осталась неповрежденной. Получаем в схеме замещения три параллельных ветви - две с ЭДС и сопротивлениями (Rч и Rзм), одна только с сопротивлением (Rо). Применяя для расчета метод узлового напряжения, получаем ток, протекающий через человека, 0,228 А. В приложении схема в PDF и расчеты в маткаде. ![]() ![]() У файла "Расчет.pdf" надо расширение поменять на mcd. Иначе не прикрепить было. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.10.2010, 9:54 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |