Уважаемые коллеги, помогите,
есть прибор, в спецификации указано суммарное потребеление - 150 kVA. Какой же ток будет в каждой фазе? Как оказалось после изучения википедий и пр.. вопрос не такой простой. Прибор представляет собой сложное электронное устройство с комплексным характером потребления. Т.е. в эти 150 kVA входит и импульсный блок питания, и трансформатор, и электродвигатель компрессора (оч. много компонентов). Подскажите, пожалуйста, ФОРМУЛУ на будущее!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
I=S/380/1.732
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
150кВ*А-мощность полная (активная+реактивная).
Считаем для случая общеиспользуемой сети 220/380В. 150000В*А/3=50000В*А-мощность в одной фазе. 50000В*А/220В=227А-ток в одной фазе. При этом ток - полный (активный+реактивный). Для разделения на составляющие нужны доп. данные. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Предположим, что установка трехфазная.
Предположим, что нагрузка симметричная. Предположим, что она питается от сети 380В. Предположим, что косинус = 1. Тогда ток I=150000/660=227,27 А. Видите, сколько предположений! Так что просим протелепатировать подробности! ![]() Для разделения на составляющие нужны доп. данные. Вот, обскакал... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 10.7.2010, 9:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
а я думаю что простые формулы в принципе можно применить. Они нам дадут некий средний длительный ток. А на основе него уже можно и сечение проводников прикинуть.
![]() -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Простите, а для кабелей и автоматов есть разница какая составляющая тока сколько весит?
Уже дана мощность полная, дак нафига сюда ещё косинусы вклеивать? Странная формула. Особенно, если учесть, что «380/1.732» = 220 Вы хотите сказать, что S/380/1.732 = S/220? Сообщение отредактировал RomanNV - 10.7.2010, 16:50 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Простите, а для кабелей и автоматов есть разница какая составляющая тока сколько весит? Уже дана мощность полная, дак нафига сюда ещё косинусы вклеивать? Похоже, автор матчасть не учил. Стоило ли покупать диплом электрика? Работа тяжелая, знать надо много, а оплачивается плохо. Да, еще и ответственность: не дай бог, кого-то током пришибет по причине плохого проектирования.Вы хотите сказать, что S/380/1.732 = S/220 Говорю же, матчасть учить надо. Предположим, что косинус = 1. Тогда ток I=150000/660=227,27 А. А, если учесть, что косинус не может быть = 1: Т.е. в эти 150 kVA входит и импульсный блок питания, и трансформатор, и … то, взяв стандартный 0,8 – получим не 230А, а 280А. Присоединяюсь к Так что просим протелепатировать подробности! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А, если учесть, что косинус не может быть = 1: то, взяв стандартный 0,8 – получим не 230А, а 280А. C таким выводом, пожалуй, не соглашусь. Поскольку мощность указана полная, в кВА, стало быть и ток полный. Тот самый ток, на который рассчитываются кабели, автоматы, трансформаторы. Тот самый ток, который покажут клещи или амперметр на щите. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Просьба помочь разобраться. Имеется питание по двум вводам, на каждый из которых приходит по три кабеля. Вот показания амперметров: ВВОД 1: 150А, 150А, 160А. ВВОД 2: 100А, 130А, 140А. Главный энергетик бьется над вопросом выбора ДГ. На какую мощность необходимо приобретать ДГ? У него выходит примерно 240 кВт. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Пост 4 абсолютно верен! 5-й тоже ток зачем то косинус туда впояли не нужный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Гость_Гость_Виктор_*_*
Считаем сумму мощностей по фазам: (150+150+160+100+130+140)*220=182,6 кВА А киловатты Вы уж как-нибудь сами посчитайте в зависимости от косинуса. Ну и напряжение можете подставить реальное. Сообщение отредактировал Dervish - 19.10.2010, 21:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
пост №8 - полный бред. ИМХО
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гость_Гость_Виктор_*_* Считаем сумму мощностей по фазам: (150+150+160+100+130+140)*220=182,6 кВА А киловатты Вы уж как-нибудь сами посчитайте в зависимости от косинуса. Ну и напряжение можете подставить реальное. Косинус тут приплетать не стоит, ибо нужно знать полную мощность, а считать надо по максимально загруженной фазе. То есть 160+140=300А S=0,66*300=198кВА Не зная характера нагрузки и пусковых токов, можно предположить, что гл. энергетик взял ДГУ с запасом, что не вредно. имхо 2 Joker, подобные заявления (п. 14) принято обосновывать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Я подразумевал, что вопрошающий сам накинет сколько не жалко на несимметрию и запас.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
savelij, извиняюсь... забылся.
Автор поста №8 отправляет всех учить мат.часть, причем ничем не потверждает ошибок, по его мнению, других авторов. Например, он считает неверной фразу RomanNV по поводу "безразличия" для автоматов и кабелей вида протекающего через них тока (активный/реактивный). Ток для любого оборудования всегда считается, как I=P*cosф/U потому что в большинстве случаев дается активная мощность прибора/установки. Т.е. ток вычисляется полный. Так что RomanNV был прав, тогда как ВВ ... И по-поводу невозможности cosф=1... Влючите в розетку обычный ТЭН. какой будет косинус? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Влючите в розетку обычный ТЭН. какой будет косинус? Это ясный пень. А вот когда в нагрузке тэн, транс и ёмкость (последние компенсируют друг друга), всё гораздо сложнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Погранец_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
savelij, извиняюсь... забылся. Автор поста №8 отправляет всех учить мат.часть, причем ничем не потверждает ошибок, по его мнению, других авторов. Например, он считает неверной фразу RomanNV по поводу "безразличия" для автоматов и кабелей вида протекающего через них тока (активный/реактивный). Ток для любого оборудования всегда считается, как I=P*cosф/U потому что в большинстве случаев дается активная мощность прибора/установки. Т.е. ток вычисляется полный. Так что RomanNV был прав, тогда как ВВ ... И по-поводу невозможности cosф=1... Влючите в розетку обычный ТЭН. какой будет косинус? Поддерживаю по поводу автора поста №8. А тут еще надо 1,73 в знаменатель добавить (если идет речь о трехфазной системе) I=P*cosф/1,73U |
![]() |
|
Гость_Гость_Погранец_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |