День добрый уважаемые!
Подскажите пожалуйста можно ли во взрывоопасных помещениях вести монтаж проводки на освещение скрыто под штукатуркой проводом ВВГ нг . Помещение- место для хранения салярки для дизеля Заранее благодарен за ответы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
Можно. Только выключатели не ставте в этом помещении. Нельзя прокладывать транзитную проводку, а необходимую для технологического процесса (в данном случае - освещение склада) - можно.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну и светильники соответствующие
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Andrey_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы
Если не трудно дайте ссылку,где это прописано С уважением! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ПУЭ Гл. 7.3
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Andrey_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поконкретнее
ПУЭ 7.3 смотрел ,но кроме как про прокладку в трубах или броневыми кабелями не нашел,может не заметил раздел большой С уважением! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Со всем уважением,если не сложно дайте ссылку поконкретнее ПУЭ 7.3 смотрел ,но кроме как про прокладку в трубах или броневыми кабелями не нашел,может не заметил раздел большой С уважением! Таблица 7.3.14 "В каналах пылеуплотненных (например, покрытых асфальтом) или засыпанных песком" - можете штуатурку считать асфальтом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Andrey_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вот этот асфальт меня и смутил ,к примеру во 2-м разделе в каком то пункте конкретно сказано именно про штукатурку,а тут нет
Госнадзор не дое...ся?Просто объект серьезный стратегической важности С уважением! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не должен, ведь асфальт приведен лишь как пример плотного твердого покрытия
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Andrey_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо,будем делать под штукатуркой
С уважением! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
А разве соляра взрывоопасна???
Она пожароопасна.... 7.3.11. Легковоспламеняющаяся жидкость (в дальнейшем ЛВЖ) - жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °С. К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура вспышки не превышает 61 °С, а давление паров при температуре 20°С составляет менее 100 кПа (около 1 ат). 7.3.12. Горючая жидкость-жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки выше 61 °С. 7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (см. 7.3.12). -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Andrey_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
А как насчет паров салярки-они не взрывоопасны?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |