Об установке индукционных счётчиков , слышал что индукционные счётчики меняют.

serk
сообщение 4.10.2010, 12:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 19706



Хочу поинтересоваться. Слышал что индукционные счётчики изымают из обращения и обязуют устанавливать электронные. Правда ли это? И есть ли вообще такое положение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.10.2010, 12:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Не слышал...Может быть изъымают с кл.точности 2,5?С этим классом все старые (индукционные счетчки). Обязуют устанавливать сч-ки с кл.тч.-2, а какой он инд-й или электронный вроде-неважно ...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.10.2010, 13:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Тамбовэнерго - например при подключении новых потребителей в техусловиях ТОЛЬКО электронный счетчик.
Или при изменении ТУ (например увеличении мощности) тоже счетчик меняетя на электронный.
При купле/продаже объекта без замены счетчика тоже счет не переоформить.
В других ******* энерго примерно та же политика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.10.2010, 13:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Сунцов Денис @ 4.10.2010, 14:29) *
Тамбовэнерго - например при подключении новых потребителей в техусловиях ТОЛЬКО электронный счетчик.
Или при изменении ТУ (например увеличении мощности) тоже счетчик меняетя на электронный.
При купле/продаже объекта без замены счетчика тоже счет не переоформить.
В других ******* энерго примерно та же политика


И у нас то же самое. Хотя для "быта" и класс 2, но во всех проектах электронные класса 1. Хотя справедливости ради следует уточнить, что в новых домах счетчики заставляют устанавливать на фасаде дома. Хотя тоже не понятно - можно и индукционный с подогревом поставить......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 4.10.2010, 14:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Я как понял вопрос про счетчики уже установленые ранее. Насчет новых подключаемых потребителей , то да, там в ТУ могут написать даже марку счетчика (комерция , блин однако).


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.10.2010, 14:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Слышал что индукционные счётчики изымают из обращения и обязуют устанавливать электронные.
Требований о поголовном аннулировании индукционных счётчиков не существует.
На основании "Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период..." могут предъявляться требования только к классу точности прибора.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serk
сообщение 4.10.2010, 17:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 19706



В общем понятно, сам я электрик и с прямыми требованиями устанавливать электронный не встречался, и кому ставил ходили с ними в энерго сбыт там вроде даже к точности либерально относятся, 2,5 проходит, только чтоб не старше 2х лет на момент установки. Но разговор что скоро обяжут есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.10.2010, 17:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Но разговор что скоро обяжут есть.
Разговор - не документ. Будет документ - так и с GSM-модемом придётся всем ставить... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 4.10.2010, 18:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



И сроки поверки до 4 лет
С ув.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2010, 23:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.10.2010, 9:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



с2н5он, а этот пункт (1.5.13) имеет отношение к вопросу темы?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2010, 23:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(savelij @ 5.10.2010, 9:17) *
с2н5он, а этот пункт (1.5.13) имеет отношение к вопросу темы?... icon_wink.gif

просто уточнил по постам № 7 и 9


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 12.10.2010, 18:09
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



старые счетчики образца конца 50-х начала 60-х на поверку принимают или нет?


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.10.2010, 21:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если класса точности не 2,5, хотя сомнительно что они пройдут поверку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 13.10.2010, 0:30
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Именно 2,5


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.10.2010, 7:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(antno @ 13.10.2010, 1:30) *
Именно 2,5

На помойку, ибо поверку не пройдут, или оставить для технического учёта.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 13.10.2010, 15:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1073
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(с2н5он @ 13.10.2010, 0:20) *
если класса точности не 2,5, хотя сомнительно что они пройдут поверку

Конечно. Даже если так его подшаманят, что вытянут на 0,5%. Если сам завод-производитель не гарантирует класс выше 2,5, то поверщики никак не возьмут на себя сверхлишние обязательства, какие-либо там спецы-самородки не сидели. Их дело - только поверка.
Ну только если на личных связях...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 15.10.2010, 9:15
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



разбираю счетчик са4у-и672м, и сегодня впервые увидал плесень на обмотке..странно, ведь трансф.бумага обычно пропитана септиком


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.10.2010, 11:44
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с годами все высыхает и усушивается, также не исключен и брак


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.10.2010, 14:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(antno @ 15.10.2010, 9:15) *
разбираю счетчик са4у-и672м, и сегодня впервые увидал плесень на обмотке..странно, ведь трансф.бумага обычно пропитана септиком

А какого года?
Разбирал венгерский или немецкий счетчик Ганц 195.. лохматого года.
Все детали внутри сияли, как у кота яйца
повесил на стенд- погрешность около 1%.

а плесень - от длительного хранения в сыром месте. при работе катушка теплая, 100 лет не отсыреет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения