Здравствуйте уважаемые посетители сайта!!!
Помогите пожалуйста в вопросе автоматизации. В схему управления нужно вставить какой-либо недостающий элемент. Я так думаю, сюда можно вставить звуковую сигнализацию (звонок). Но вот как это грамотно сделать? Может быть кто знает? Буду очень благодарен если кто-нибудь приведёт фрагмент исправленной схемы. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, эта, как бы не очень конкретно... Устройство вроде самодостаточное. Ну, замените лампочки на светодиодные индикаторы. Установите вилку на вход. А если глобально - переведите управление на низкое напряжение: добавляем в схему трансформатор 220/36 в... Вопросы?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Если нужна помощь по КИПиА, то опешите, как работает агрегат (алгоритм).
-------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Понимаете, вся загвоздка в том, что в схему обязательно нужно что-то вставить. Я уж и сам вижу, что всё вроде в схеме есть... С понижающим трансформатором идея неплохая.
Спасибо большое всем кто откликнулся! Если у кого то есть ещё предложения, прошу Вас, высказывайте пожалуйста. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
По моему есть там ловушка. При SA1 в Автомате и SA2 в положении 3 через SA2 моментально включатся все КМ без всяких SK. Так что в самую нижнюю цепочку между КМ3 и SA2:3 вставить SA1 замкнутое в Р по аналогии с тем что стоит рядом с SK3 (которое не дает при SA1-Р SA2 в2-3 включить вместе с КМ2 и КМ1)
А лифляндцы садитесь - два. Сообщение отредактировал Andrey59 - 10.10.2010, 21:50 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А лифляндцы садитесь - два. Вот зараза... ![]() Цитата При SA1 в Автомате и SA2 в положении 3 через SA2 моментально включатся все КМ без всяких SK А вдруг так и надо?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Не не надо, тогда SK2,SK3 надо выкинуть и теряется смысл режима А. Там еще возле HL5 зачем-то стоит SF3 вместо скорее всего SF2, который и включатся должен по фазе после QF1.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Сейчас опишу работу схемы.
Автоматическое управление работой установки осуществляется по температуре в помещении (температурные релеSK2 и SK3). Термореле SK1 типа ТР-200 служит для защиты нагревателя от перегрева. При включении установки в сеть, работают все три секции нагревателей. При повышении температуры воздуха в помещении выше установленной, одна секция отключается (температурное реле SK2 и электромагнитный пускатель КМ1), при дальнейшем повышении температуры отключается вторая секция (SK3 и КМ2). Отключение последующей секции (при размыкании SK1), происходит, если температура нагревателей превысит 180 С. При снижении температуры воздуха, ниже заданной, секции включаются в обратном порядке. Вручную числом включенных секций управляют при помощи переключателя SA2. Включение нагревателей возможно лишь при работающем вентиляторе (после замыкания блок-контакта QF2 автоматического выключателя двигателя вентилятора). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Ув. Electroremont, схема на Вашем рисунке рабочая без ловушек. Как и хотели установите звуковую сигнализацию при достижении 180 С, добавьте реле времени в цепь звонка, чтобы не было подзвона при подачи напряжения на схему управления (при вкл. SF). Установите УЗО в цепь питания нагревателей и вентилятора.
Если этого посчитаете мало, можно и так: - на каждый подогреватель по датчику температуры - защита от перегрева, - если вентилятор с клиноременной передачей датчик в воздушный поток - защита от обрыва ремня. Установка понижающего трансформатора приведет к увеличению тока в цепях управления, а аппараты управления могут быть не рассчитаны на этот ток. -------------------- просто электрик
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Внесу маленький вклад в столь важное задание --1 звуковая сигнализация при неработающем вентиляторе,2 невозможность включения нагрева без запуска вентилятора, 3 сигнализация о неисправности нагревательного элемента. Свободные контакты полагаю найдете..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Гость_ez81_* Дата Сегодня, 19:43
Внесу маленький вклад в столь важное задание --1 звуковая сигнализация при неработающем вентиляторе,2 невозможность включения нагрева без запуска вентилятора, 3 сигнализация о неисправности нагревательного элемента. Свободные контакты полагаю найдете.. Пункт 2. в схеме есть, обозначен как QF3, а лампочка HL5 это показывает. -------------------- просто электрик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Для вопрошающего и паталогического любителя УЗО еще раз повторяю при SA1 в положении "А" и SA2 в положении 3 все ТЭНы будут включены и выключатся только от SK1, а на SK2 и 3 реагировать никто не будет
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
Andrey59 Дата Сегодня, 20:05
Для вопрошающего и паталогического любителя УЗО еще раз повторяю при SA1 в положении "А" и SA2 в положении 3 все ТЭНы будут включены и выключатся только от SK1, а на SK2 и 3 реагировать никто не будет Да, ВЫ, правы. Благодарю, Вас, за настойчивость. Такой вариант вкл. понадежней. УЗО люблю впихивать, что правда, то правда. Сообщение отредактировал ivleon - 12.10.2010, 0:15 -------------------- просто электрик
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
В своем первом ответе (сообщение 5) я дал на мой взгляд именно то что в вопросе хотели увидеть (вставте элемент -SA и вставил), а в последней схеме опять таки в положении А и SA2 в любом кроме нуля включится Кр и выключит себя и так до бесконечности
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Дорогие форумчане! Спасибо за отзывы и предложения в данной теме. Все Ваши высказывания я внимательно прочитал и обдумал. Остановлюсь на одном из них.
Уважаемый Andrey59 если я Вас правильно понял, схема будет выглядеть следующим образом: ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Вот так я говорил. Синим показаны создаваемые ложные цепи которые в автомате исключали работу датчиков температуры -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
ага, ясненько. Хотя, схема взята из учебника.... Но видимо и там могут быть неточности.
Ещё раз большое спасибо всем участникам дискуссии. ![]() |
![]() |
|
Гость_1_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Ув. Electroremont! Вам именно в схеме управления надо что нибудь вставить, или можно менять силовую часть? Я бы добавил КМ в цепь вентилятора. Ну и естественно меняется схема управления.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
Мне нужно добавить какой-либо элемент в цепь управления. Как - бы модернизировать её...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Самое элементарное поставить пускатель на вентилятор и пускать кнопками Пуск-Стоп с удаленного пульта (т.к. пуск вентилятора является и пуском всей схемы нагрева). Туда же на пульт и лампочки можно вынести или их дублеров. К тому же это нарисованы древние лампочки. Проще нарисовать светодиодную сигнальную лампу без резистора. Резистор там конечно есть, но он смонтирован с арматурой в которой стоит светодиодная лампа и на схеме не показывается.
Можно конечно и таймер добавить, а еще и GSM -модуль прилепить. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |