Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Electroremont
сообщение 10.10.2010, 7:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Здравствуйте уважаемые посетители сайта!!!

Помогите пожалуйста в вопросе автоматизации.

В схему управления нужно вставить какой-либо недостающий элемент. Я так думаю, сюда можно вставить звуковую сигнализацию (звонок). Но вот как это грамотно сделать? Может быть кто знает? Буду очень благодарен если кто-нибудь приведёт фрагмент исправленной схемы.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.10.2010, 14:05
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, эта, как бы не очень конкретно... Устройство вроде самодостаточное. Ну, замените лампочки на светодиодные индикаторы. Установите вилку на вход. А если глобально - переведите управление на низкое напряжение: добавляем в схему трансформатор 220/36 в... Вопросы?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivleon
сообщение 10.10.2010, 18:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 12.5.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276



Если нужна помощь по КИПиА, то опешите, как работает агрегат (алгоритм).


--------------------
просто электрик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 10.10.2010, 19:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Понимаете, вся загвоздка в том, что в схему обязательно нужно что-то вставить. Я уж и сам вижу, что всё вроде в схеме есть... С понижающим трансформатором идея неплохая.
Спасибо большое всем кто откликнулся! Если у кого то есть ещё предложения, прошу Вас, высказывайте пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.10.2010, 21:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



По моему есть там ловушка. При SA1 в Автомате и SA2 в положении 3 через SA2 моментально включатся все КМ без всяких SK. Так что в самую нижнюю цепочку между КМ3 и SA2:3 вставить SA1 замкнутое в Р по аналогии с тем что стоит рядом с SK3 (которое не дает при SA1-Р SA2 в2-3 включить вместе с КМ2 и КМ1)
А лифляндцы садитесь - два.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 10.10.2010, 21:50


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.10.2010, 0:37
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Andrey59 @ 10.10.2010, 21:47) *
А лифляндцы садитесь - два.

Вот зараза... icon_eek.gif
Цитата
При SA1 в Автомате и SA2 в положении 3 через SA2 моментально включатся все КМ без всяких SK
А вдруг так и надо?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.10.2010, 7:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Не не надо, тогда SK2,SK3 надо выкинуть и теряется смысл режима А. Там еще возле HL5 зачем-то стоит SF3 вместо скорее всего SF2, который и включатся должен по фазе после QF1.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 11.10.2010, 10:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Сейчас опишу работу схемы.

Автоматическое управление работой установки осуществляется по температуре в помещении (температурные релеSK2 и SK3). Термореле SK1 типа ТР-200 служит для защиты нагревателя от перегрева. При включении установки в сеть, работают все три секции нагревателей. При повышении температуры воздуха в помещении выше установленной, одна секция отключается (температурное реле SK2 и электромагнитный пускатель КМ1), при дальнейшем повышении температуры отключается вторая секция (SK3 и КМ2). Отключение последующей секции (при размыкании SK1), происходит, если температура нагревателей превысит 180 С. При снижении температуры воздуха, ниже заданной, секции включаются в обратном порядке. Вручную числом включенных секций управляют при помощи переключателя SA2. Включение нагревателей возможно лишь при работающем вентиляторе (после замыкания блок-контакта QF2 автоматического выключателя двигателя вентилятора).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivleon
сообщение 11.10.2010, 17:37
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 12.5.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276



Ув. Electroremont, схема на Вашем рисунке рабочая без ловушек. Как и хотели установите звуковую сигнализацию при достижении 180 С, добавьте реле времени в цепь звонка, чтобы не было подзвона при подачи напряжения на схему управления (при вкл. SF). Установите УЗО в цепь питания нагревателей и вентилятора.
Если этого посчитаете мало, можно и так:
- на каждый подогреватель по датчику температуры - защита от перегрева,
- если вентилятор с клиноременной передачей датчик в воздушный поток - защита от обрыва ремня.

Установка понижающего трансформатора приведет к увеличению тока в цепях управления, а аппараты управления могут быть не рассчитаны на этот ток.


--------------------
просто электрик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 11.10.2010, 18:43
Сообщение #10





Гости






Внесу маленький вклад в столь важное задание --1 звуковая сигнализация при неработающем вентиляторе,2 невозможность включения нагрева без запуска вентилятора, 3 сигнализация о неисправности нагревательного элемента. Свободные контакты полагаю найдете..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivleon
сообщение 11.10.2010, 18:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 12.5.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276



Гость_ez81_* Дата Сегодня, 19:43
Внесу маленький вклад в столь важное задание --1 звуковая сигнализация при неработающем вентиляторе,2 невозможность включения нагрева без запуска вентилятора, 3 сигнализация о неисправности нагревательного элемента. Свободные контакты полагаю найдете..

Пункт 2. в схеме есть, обозначен как QF3, а лампочка HL5 это показывает.


--------------------
просто электрик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.10.2010, 20:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Для вопрошающего и паталогического любителя УЗО еще раз повторяю при SA1 в положении "А" и SA2 в положении 3 все ТЭНы будут включены и выключатся только от SK1, а на SK2 и 3 реагировать никто не будет


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivleon
сообщение 11.10.2010, 22:56
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 12.5.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 18276



Andrey59 Дата Сегодня, 20:05
Для вопрошающего и паталогического любителя УЗО еще раз повторяю при SA1 в положении "А" и SA2 в положении 3 все ТЭНы будут включены и выключатся только от SK1, а на SK2 и 3 реагировать никто не будет

Да, ВЫ, правы. Благодарю, Вас, за настойчивость. Такой вариант вкл. понадежней. УЗО люблю впихивать, что правда, то правда.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1345 x 1317 (1.35 мегабайт)


Сообщение отредактировал ivleon - 12.10.2010, 0:15


--------------------
просто электрик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.10.2010, 0:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В своем первом ответе (сообщение 5) я дал на мой взгляд именно то что в вопросе хотели увидеть (вставте элемент -SA и вставил), а в последней схеме опять таки в положении А и SA2 в любом кроме нуля включится Кр и выключит себя и так до бесконечности


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 12.10.2010, 7:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Дорогие форумчане! Спасибо за отзывы и предложения в данной теме. Все Ваши высказывания я внимательно прочитал и обдумал. Остановлюсь на одном из них.


Уважаемый Andrey59 если я Вас правильно понял, схема будет выглядеть следующим образом:


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 12.10.2010, 11:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1600 x 1280 (60.69 килобайт)

Вот так я говорил. Синим показаны создаваемые ложные цепи которые в автомате исключали работу датчиков температуры


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 12.10.2010, 14:53
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



ага, ясненько. Хотя, схема взята из учебника.... Но видимо и там могут быть неточности.

Ещё раз большое спасибо всем участникам дискуссии.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1_*
сообщение 14.10.2010, 20:29
Сообщение #18





Гости






Ув. Electroremont! Вам именно в схеме управления надо что нибудь вставить, или можно менять силовую часть? Я бы добавил КМ в цепь вентилятора. Ну и естественно меняется схема управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electroremont
сообщение 15.10.2010, 15:16
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12370



Мне нужно добавить какой-либо элемент в цепь управления. Как - бы модернизировать её...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 15.10.2010, 16:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Самое элементарное поставить пускатель на вентилятор и пускать кнопками Пуск-Стоп с удаленного пульта (т.к. пуск вентилятора является и пуском всей схемы нагрева). Туда же на пульт и лампочки можно вынести или их дублеров. К тому же это нарисованы древние лампочки. Проще нарисовать светодиодную сигнальную лампу без резистора. Резистор там конечно есть, но он смонтирован с арматурой в которой стоит светодиодная лампа и на схеме не показывается.
Можно конечно и таймер добавить, а еще и GSM -модуль прилепить.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 18:39
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены