Зануление в квартире , Прошу проверить схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление в квартире , Прошу проверить схему |
7.10.2010, 17:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 19754 |
|
|
|
Feel Зануление в квартире 7.10.2010, 17:10
savelij Шина РЕ не может быть после счётчика. 7.10.2010, 17:18
Feel Исправлено. 7.10.2010, 17:27
savelij Немного не так. Защитный проводник на шину РЕ долж... 7.10.2010, 20:25
Feel Дом не новый, в этажном щите только 2 алюминиевых ... 7.10.2010, 21:25
savelij ЦитатаЕсли заземлен, то PE шинку на него, а если н... 7.10.2010, 21:38
Feel Цитата(savelij @ 7.10.2010, 21:38) То и н... 7.10.2010, 22:45
savelij И что?
Тема хоть и старая и объёмная, но результа... 7.10.2010, 23:11
Feel да, теоретических отступлений там хватает
1. зна... 8.10.2010, 4:43
andrey357 почему на нагреватель и пылесос не даете защитного... 8.10.2010, 8:50
savelij Цитата2. а если ЩЭ не заземлен...... и нет уверенн... 8.10.2010, 11:13
Feel RE: Зануление в квартире 8.10.2010, 18:27
savelij Картинки отменные! Сразу всё видно.
Не рискнул... 8.10.2010, 19:50![]() ![]() ![]() |
|