УЗО , куда ставить узо в щитке? и ставить ли его вобще? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО , куда ставить узо в щитке? и ставить ли его вобще? |
Гость_Гость_* |
6.10.2010, 20:15
Сообщение
#41
|
Гости |
а бред я несу как человек монтирующий ВРУ, ПР, ЩР, ЩАПы и т.д. высокого класса качества. вы б еще книжку детскую мне подсунули что в розетку нельзя совать пальцы - МОЖНО, сам проверял много раз (индикатора не было а найти фазный провод нужно было). как говорят в институте? - забудьте все чему вас учили в школе. на ноль делить тоже нельзя было. так что вы меня уж извините, то я логику могу включать. я в этой сфере уже не первый год. и продаю и монтирую электрику. ну где тут ваша логика? у УЗО нет защиты от сверхтоков итак а в каменном веке так вобще Из всех известных электрозащитных средств было только спрятаться в пещеру в грозу. Ой, извините. Раз вы ....... высокого класса качества, тогда другое дело. Только не пойму, зачем начали приводить цитаты из рекомендуемой вам книги? Постите, но ваша логика от этого не стала понятной. Глава 4.1 из этой книги была рекомендована вам для того. чо бы вы для себя определились, что такое УЗО, автоматический выключатель, диф. автомат. Не торопитесь читать, внимательно изучите. Там и про защиту от сверх токов тоже найдете. А закон Ома рекомендован к изучению для того, что бы изменилась ваша логика по определению очередности установки УЗО и автоматического выключателя. И ради всего, не суйте пальцы в розетку!!!!! НЕЛЬЗЯ!!!!! |
|
|
|
6.10.2010, 20:34
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Господа, коль тут тема для профессионалов, то не стоит цитировать отрывки из детских книжек и проводить ликбез в картинках, типа, так смотрится автомат в фас, а так - УЗО в профиль... Думается, многие это видели.
сорри Armitage Celes, не стоит нервничать и писать то, что первое приходит на ум, приводя неуместные цитаты. Никто не высказывал сомнений по поводу профессионализма "человека монтирующего ВРУ, ПР, ЩР, ЩАПы и т.д. высокого класса качества". Просто, если у Вас вызывают сомнения утверждения, что от перемены мест включения в схему УЗО и АВ относительно друг друга их функционирование не меняется, а также не противоречит никаким законам физики, электротехники и проч... (в том числе и логики), то придётся освежить свои теоретические знания и это нисколько не ухудшит Ваших качеств монтажника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.10.2010, 20:40
Сообщение
#43
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
ну блин даете. по хорошему надо ставить узо. берете в коридор кидаете провод (да хоть от той же розетки куда раньше машинку втыкали, тока если она не в ванной находится) ставите автомат 16А и узо 16А 30мА и усе зае..сь. с узо снимаете фазу и ноль и вводите в ноую розетку для стиралки. (естественно ноль тоже в узо втыкаете). автомат должен стоять ДО узо, поскольку при утечке тока срабатывает узо, а при коротком замыкании - автомат, если вы ставите автомат после узо - то узо не сработает, потому как впередистоящему атомату будет пох на утечку и в нем она и погаснет, а вас е.нет током. так что вначале автомат, потом узо. ну а если ето для вас сложно ставьте АД12 - там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе. извиняюсь, вы были правы. АД12 действительно защищает от всех этих напастей. То просто я перепутал, у меня на окне пара таких АД12 лежат, ждут когда их поставят, да-да, это 4-модульные автоматы. а еще оно крестиком вышивать может... Вы бы почитали, что нибудь про УЗО. крестиком не может, но всё что было перечисленно - это правда. |
|
|
7.10.2010, 20:45
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
но всё что было перечисленно - это правда. Можете добавить, что это Ваше личное мнение, ибо не все разделяют его. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
7.10.2010, 20:48
Сообщение
#45
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
7.10.2010, 21:27
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не про АД12 речь... могли бы заметить, если тему читали.
А про АД12 известно, что он защищает и от утечек (дифзащита) и от перегрузки и КЗ. Его доработанная версия АД12М ещё и от перенапряжения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.10.2010, 13:20
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. всё что было перечисленно - это правда. Правда то, что в АД присутствуют одновременно все перечисленные: "там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе" ? Или первые два определяют общее название АД (диф.автомат). не, это даже не моё мнение ..- так написано в инструкции ..на заборе тоже много чего написано, но тем не менее... Так на заборе или в инструкции? Приведите цитатку из инструкции для АД12 про три в одном. Или про угасание тока утечки в АВ, при установке его после УЗО. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.10.2010, 14:40
Сообщение
#48
|
Гости |
извиняюсь, вы были правы. АД12 действительно защищает от всех этих напастей. То просто я перепутал, у меня на окне пара таких АД12 лежат, ждут когда их поставят, да-да, это 4-модульные автоматы. крестиком не может, но всё что было перечисленно - это правда. Уточните пожалуйста, в чем был прав автор комментируемого вами фрагмента текста? |
|
|
8.10.2010, 17:32
Сообщение
#49
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
ну блин даете. по хорошему надо ставить узо. берете в коридор кидаете провод (да хоть от той же розетки куда раньше машинку втыкали, тока если она не в ванной находится) ставите автомат 16А и узо 16А 30мА и усе зае..сь. с узо снимаете фазу и ноль и вводите в ноую розетку для стиралки. (естественно ноль тоже в узо втыкаете). автомат должен стоять ДО узо, поскольку при утечке тока срабатывает узо, а при коротком замыкании - автомат, если вы ставите автомат после узо - то узо не сработает, потому как впередистоящему атомату будет пох на утечку и в нем она и погаснет, а вас е.нет током. так что вначале автомат, потом узо. ну а если ето для вас сложно ставьте АД12 - там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе. Это случится только в том случае если произведено зануление жилой, которая будет взята с нулевой отходящей клеммы автомата. Но это не правильная схема подключения. Т. е. проводник рен делить надо на ре и н до узо.Вы наверное это имели ввиду? А под словом погаснет вы понимали слияние приходящего тока после потребителя с током утечки. В результате чего приходящий ток и уходящйй были опять скомпенсированны . и узо действительго не сработало бы если бы стояло до ав. Нарисовал бы. да не пойму как это тут вставить. |
|
|
8.10.2010, 19:18
Сообщение
#50
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Не про АД12 речь... могли бы заметить, если тему читали. А про АД12 известно, что он защищает и от утечек (дифзащита) и от перегрузки и КЗ. Его доработанная версия АД12М ещё и от перенапряжения. открою вам один секрет - эту тему создал я, когда был не зарегистрирован |
|
|
|
8.10.2010, 19:31
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А это и не секрет...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.10.2010, 19:42
Сообщение
#52
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Правда то, что в АД присутствуют одновременно все перечисленные: "там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе" ? Или первые два определяют общее название АД (диф.автомат). Так на заборе или в инструкции? Приведите цитатку из инструкции для АД12 про три в одном. Или про угасание тока утечки в АВ, при установке его после УЗО. привожу цитату из инструкции к АД12: 1 Назначение и область применения. 1.1................ 1.2Выключатели выполняют функцию обнаружения дифференциального тока, сравнения его со значением дифференциального тока срабатывания и отключения защищаемой цепи в случае, когда дифференциальный ток превосходит это значение, а также функцию автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков. Выключатели обеспечивают: - защиту человека т поражения электрическим током в случае прямого прикосновения к токоведущим частям электроустановок(выключатели с номинальным отключающим дифференц. током не более 30 мА) - защиту людей при косвенном контакте с доступными проводящими частями эл-установок при повреждении изоляции (выключатели с номинальным отключающим диф-м током10, 30 и 100 мА) - защиту от пожаров, возникающих из-за возгорания изоляции токоведущих частей электроприборов от замыканий на землю, утечек диф-го(остаточного) тока на землю, недопустимого нагрева проводников (выкл-ли с ном. ткл-м диф-м током 300 мА) - защиту от сверхтоков (перегрузки и короткого замыкания) электроустановок зданий 1.3.................. вот , переписал слово в слово. извините, но всю инструкцию целиком переписывать не буду, это-то еле осилил... Уточните пожалуйста, в чем был прав автор комментируемого вами фрагмента текста? он был прав в том, что АД12 защищает от токов утечки, от короткого замыкания и от перегрузки. а по поводу протухания напряжения в автомате, который установлен после узо - я не в курсе, сам не понял. |
|
|
8.10.2010, 19:55
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата он был прав в том, что АД12 защищает от токов утечки, от короткого замыкания и от перегрузки. Это никто и не оспаривал.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.10.2010, 21:02
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
вот , переписал слово в слово. извините, но всю инструкцию целиком переписывать не буду, это-то еле осилил... А была ли в этом нужда, Дим? Вы сомневаетесь, что это неизвестно кому либо? Еще раз: "там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе" Наличие "в одном корпусе" "и узо и автомат"а означает, что это устройство является диф.автоматом. Еще один "и диф.автомат" в перечислении лишний. Хотя автор цитаты на вопрос "три в одном?" отвечает утвердительно, что и забавляет. Теперь понятнее? |
|
|
9.10.2010, 15:24
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
Может не совсем в тему, но разговор был. Так все же в чем отличие последовательности включения АВ + УЗО от УЗО + АВ (ноль в обоих случаях подключен к нагрузке после УЗО).
С ув. -------------------- просто электрик
|
|
|
9.10.2010, 16:54
Сообщение
#56
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
А зачем тогда существует медный,, гребешок"-перемычка?
|
|
|
9.10.2010, 18:44
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А какая связь между гребёнкой и местом установки УЗО?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.10.2010, 20:28
Сообщение
#58
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
А была ли в этом нужда, Дим? Вы сомневаетесь, что это неизвестно кому либо? Еще раз: "там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе" Наличие "в одном корпусе" "и узо и автомат"а означает, что это устройство является диф.автоматом. Еще один "и диф.автомат" в перечислении лишний. Хотя автор цитаты на вопрос "три в одном?" отвечает утвердительно, что и забавляет. Теперь понятнее? да, понятно. Может не совсем в тему, но разговор был. Так все же в чем отличие последовательности включения АВ + УЗО от УЗО + АВ (ноль в обоих случаях подключен к нагрузке после УЗО). С ув. я думаю, что разницы нет. А зачем тогда существует медный,, гребешок"-перемычка? а что, не понятно зачем он существует? наверно для соединения автоматов. |
|
|
9.10.2010, 21:51
Сообщение
#59
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
|
|
|
9.10.2010, 22:29
Сообщение
#60
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|