ez81
сообщение 5.10.2010, 20:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вопрос заключается в следующем ,основной потребитель э\э жарочный шкаф Р-75кВт\ч, плюс по мелочи освещение,несколько эд малой мощности в сумме около 25кВт\ч ,делали временной срез по потреблению э\э , активная энергия составила 90кВт/ч, реактивная 30кВар\ч, нагрузка по фазам симметричная, кто может из практики подсказать-установив компенсирующее устройство реактивной мощности (автоматическое) ,будет ли экономический эффект точнее как повлияет КУ на показания счетчика активной энергии (в данном случае счетчик СЕ-303 включен через ТТ200/5 и установлен в РУ-0,4кВ в ТП) питающая линия от ТП до ВРУ 120м АВВГ3*120мм+ .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2010, 22:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23121
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю что нет, реактивная ЭЭ не компенсирует активную


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 5.10.2010, 23:46
Сообщение #3





Гости






с2н5он Спасибо . Хотел бы услышать еще мнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 6.10.2010, 8:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



на расход ЭЭ конденсаторная не повлияет, но даст возможность догрузить силовой тр-р по максимуму
(при той же нагрузке будет меньший ток)

Повлиять на учет активной энергии КУ может если счетчик неправильно подключен к ТТ, может даже в обратную сторону пойти (случай из практики)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 6.10.2010, 11:59
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Конечно, не повлияет. Компенсация даст уменьшение полного тока в линии и, как следствие, уменьшение потерь, про транс уже было сказано.
Если Вы платите только за активную энергию, то никакого экономического эффекта установка компенсации не даст.

Сообщение отредактировал Joker - 6.10.2010, 12:01


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_nikashirin_*_*
сообщение 6.10.2010, 16:22
Сообщение #6





Гости






Конечно, ПОВЛИЯЕТ! Как заметил предыдущий оратор, "компенсация даст уменьшение полного тока в линии". Следовательно, нагрев вашего кабеля будет меньше, а нагрев = потерям активной энергии в кабеле. Т.е. счетчик активной энергии покажет уменьшение потребления активной энергии.

НО!
30квар-ч/90квт-ч=Tg=0,33, Cos=0.95 Т.е. с помощью компенсации вы уменьшите ток на 5%. Выигрыш в потерях можете посчитать сами. За реактивку вы платить не должны, т.к. ваш Tg - менее нормативного (0,35). Стоит ли овчинка выделки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.10.2010, 16:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_nikashirin_* @ 6.10.2010, 17:22) *
Конечно, ПОВЛИЯЕТ! Как заметил предыдущий оратор, "компенсация даст уменьшение полного тока в линии". Следовательно, нагрев вашего кабеля будет меньше, а нагрев = потерям активной энергии в кабеле. Т.е. счетчик активной энергии покажет уменьшение потребления активной энергии.

Если следовать вашей логике (а насчет потерь она верна), то счетчик активной энергии будет считать больше (немного, но больше) icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 6.10.2010, 19:26
Сообщение #8





Гости






Спасибо всем ,отвечу так нагрузка на трансформатор по барабану, эт суб.абоннентпо 0,4кВ ,следуя тому, что будет уменьшение тока в линии при неизменной мощности потребления, экономический эффект все-же есть? (за реактив не оплачиваем) Цель всей темы -стоит ли установить КУ заказчику и обосновать экономический эффект .Стоимость КУ с автоматическим регулированием примерно 200тыр. Заказчик ежемесячно оплачивает энергию на 150тыр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.10.2010, 20:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



С точки зрения счетчика активной энергии - эффета нет. НО, точно ли, что ваш электронный счетчик считает только "активку"? Просто проскакивала инфа, что некоторые модели (по паспорту - сч. активные) "мотают" и от "кондера". В общем как то так.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 6.10.2010, 22:56
Сообщение #10





Гости






Счетчик он считает энергию ,состоящую из активной и реактивной( хотя данный тип эс функционально может многое) КУ нужно чтобы привести к идеальной 1 косинус фи , чем ближе к 1 тем меньше потерь такие мои размышления. Но есть одно но шкаф жарочный имеет чисто активную нагрузку (ТЭН) -здесь чтолибо сэкономить не получиться,думаю только на потерях в питающей линии.У меня возникли сомнения, почему и данную тему создал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.10.2010, 23:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_ez81_* @ 6.10.2010, 23:56) *
Счетчик он считает энергию ,состоящую из активной и реактивной

Если ваш ЭС действительно считает активку + реактивку, то экономический эффект ЕСТЬ, и далеко не только в проводах



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 7.10.2010, 0:27
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
основной потребитель э\э жарочный шкаф Р-75кВт\ч,
....Страно! Как при таком потребителе может быть низкий Cos ?
.....Может у Вас режим работы в одну смену и поэтому когда ваши кабеля находятся только под напряжением электронный счетчик считает реактивную электроэнергию независимо от того какого она происхождения?
... У меня резрвный кабель каждые сутки добовляет по 30квар реактивки и если сравнивать по счетчику с активной ( активная равна "0"),то "интересно" получится...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 7.10.2010, 7:33
Сообщение #13





Гости






Кивок Кабель питающий один ,работают круглосуточно, печь в автоматическом режиме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.10.2010, 8:49
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



а не много ли 30 квар на печку - там активная нагрузка. Вообще все в 0 должно стремиться...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 7.10.2010, 18:48
Сообщение #15





Гости






В начале темы описано, что кроме печи есть освещение и эд. Однозначного ответа на свой вопрос так и не получил,всем спасибо за участие в теме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.10.2010, 19:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_ez81_* @ 7.10.2010, 19:48) *
В начале темы описано, что кроме печи есть освещение и эд. Однозначного ответа на свой вопрос так и не получил,всем спасибо за участие в теме.

Что значит не получил? Очень даже - зависит от вашего ЭС: типа считает реактив на равне с активом иль нет!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2010, 19:36
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чем дальше, тем страньше и страньше. icon_smile.gif
Мы ведь не знаем процент загрузки оборудования; так о чём же драка?
При таком тангенсе можно вообще не задумываться о компенсации. ИМХО.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 7.10.2010, 22:40
Сообщение #18





Гости






Роман Д . Видимо мною плохо сформулирован сам вопрос , icon_sad.gif а сама цель найти скрытый резерв экономии ээ. Как подсказал сам заказчик переход на дизельное топливо (вторая печь работает от солярки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения