#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если у человека нет денег... Этот аргумент не имеет отношения к электротехнике. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
С стороны поставщика 4 (2) провода и где-то РУ 0,4 кВ, а там обычно ПН-2
С ув. Сообщение отредактировал tit-s - 28.9.2010, 15:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
ну блин даете.
по хорошему надо ставить узо. берете в коридор кидаете провод (да хоть от той же розетки куда раньше машинку втыкали, тока если она не в ванной находится) ставите автомат 16А и узо 16А 30мА и усе зае..сь. с узо снимаете фазу и ноль и вводите в ноую розетку для стиралки. (естественно ноль тоже в узо втыкаете). автомат должен стоять ДО узо, поскольку при утечке тока срабатывает узо, а при коротком замыкании - автомат, если вы ставите автомат после узо - то узо не сработает, потому как впередистоящему атомату будет пох на утечку и в нем она и погаснет, а вас е.нет током. так что вначале автомат, потом узо. ну а если ето для вас сложно ставьте АД12 - там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. автомат должен стоять ДО узо, поскольку при утечке тока срабатывает узо, а при коротком замыкании - автомат, если вы ставите автомат после узо - то узо не сработает, потому как впередистоящему атомату будет пох на утечку и в нем она и погаснет, а вас е.нет током. так что вначале автомат, потом узо. ну а если ето для вас сложно .. Если не сложно, поясните форуму механизьм погашения утечки в АВ. АД12 - там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе. Три в одном ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
да
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
ну блин даете. автомат должен стоять ДО узо, поскольку при утечке тока срабатывает узо, а при коротком замыкании - автомат, если вы ставите автомат после узо - то узо не сработает, потому как впередистоящему атомату будет пох на утечку и в нем она и погаснет, а вас е.нет током. так что вначале автомат, потом узо. Класс!!! Особенно понравилось как утечка в автомате погаснет, а меня током е.нет. Из этого же: Почему на ВЛ анкеры ставят? Ответ: для того, что бы потери уменьшить. ? Так анкеры как правило на повороте ВЛ ставят. Ток поворачивает, а потери дальше прямо идут и в воздухе растворяются... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
ну блин даете. по хорошему надо ставить узо. берете в коридор кидаете провод (да хоть от той же розетки куда раньше машинку втыкали, тока если она не в ванной находится) ставите автомат 16А и узо 16А 30мА и усе зае..сь. с узо снимаете фазу и ноль и вводите в ноую розетку для стиралки. (естественно ноль тоже в узо втыкаете). автомат должен стоять ДО узо, поскольку при утечке тока срабатывает узо, а при коротком замыкании - автомат, если вы ставите автомат после узо - то узо не сработает, потому как впередистоящему атомату будет пох на утечку и в нем она и погаснет, а вас е.нет током. так что вначале автомат, потом узо. ну а если ето для вас сложно ставьте АД12 - там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе. вы ошибаетесь насчёт АД12. Почитайте внимательно инструкцию к оному. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
Дифференциальные автоматы АД12,АД14:
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты-защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляций; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. аппарат сохраняет работоспособность при пониженом напряжении сети (до 50В) и обладает высокой механической износостойкостью. в аппарате предусмотрена индикация срабатывания от диффиренциального тока. Автоматическике выключатели дифференциального тока АВДТ32: Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствии протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО): быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроеной защиты от сверхтоков. предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствии протекания токов утечки на землю. не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Armitage Celes, и к чему весь этот ликбез? Не уж то в качестве аргументации утверждения?
Цитата АД12 - там и узо и автомат и диф.автомат все в одном корпусе.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
АД12,АД14..АВДТ32.. ВД1-63 (УЗО) .. Познавательно ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
суть в том что подобные устройства есть не у всех фирм-производителей. есть у АД12 видел тока IEK, у Legrand есть тока узо и диффавтомат. а выглядят перечисленные мною аппараты так:
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/AD-12_AD-14/ http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/ABDT_32/ http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BD1-63/ в автомате не затухает утечка, он на нее не реагирует, но пройдя через автомат есть вероятность что не сработает узо, если оно стоит до автомата. да и вобще включите логику: откуда приходит фаза на узо? напрямую чтоли? и потом с узо на автомат и на потребителя снимать ноль с узо а фазу с автомата? - это извращение. а теперь логически - с автомата приходит на узо, ноль так же входит в узо (ну это надеюсь всем понятно) и уже ТОЛЬКО с узо снимаем и фазу и ноль на потребителя))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
суть в том что подобные устройства есть не у всех фирм-производителей. есть у АД12 видел тока IEK, у Legrand есть тока узо и диффавтомат. а выглядят перечисленные мною аппараты так:.. Как они все выглядят - мы чуток представляем. Объясните толком, чего у кого нет. У ИЭКа нет ДА или УЗО? У Легранда нет ДА или УЗО? У АВВ..? ..утечка ..пройдя через автомат есть вероятность что не сработает узо.. В чем кроется причина снижения вероятности срабатывания УЗО при включении за ним АВ ? Если уж утечка в нем (в АВ) не погаснет. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
суть в том что подобные устройства есть не у всех фирм-производителей. есть у АД12 видел тока IEK, у Legrand есть тока узо и диффавтомат. а выглядят перечисленные мною аппараты так: http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/AD-12_AD-14/ http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/ABDT_32/ http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BD1-63/ в автомате не затухает утечка, он на нее не реагирует, но пройдя через автомат есть вероятность что не сработает узо, если оно стоит до автомата. да и вобще включите логику: откуда приходит фаза на узо? напрямую чтоли? и потом с узо на автомат и на потребителя снимать ноль с узо а фазу с автомата? - это извращение. а теперь логически - с автомата приходит на узо, ноль так же входит в узо (ну это надеюсь всем понятно) и уже ТОЛЬКО с узо снимаем и фазу и ноль на потребителя))) http://el-line2.ru/articles_uzo1.shtml начните с хотя бы с этого. Главу 4.1 почитайте обязательно, и остальное рекомендую. Вы уж меня простите, но то, что вы пишите - это бред сивой кобылы. Прежде чем включать логику, начните с закона Ома. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
Настоящее учебно-справочное пособие предназначено для использования в учебном процессе в высших и средних специальных учебных заведений при изучении раздела курса «Безопасность жизнедеятельности»
угу конечно, конечно. а бред я несу как человек монтирующий ВРУ, ПР, ЩР, ЩАПы и т.д. высокого класса качества. вы б еще книжку детскую мне подсунули что в розетку нельзя совать пальцы - МОЖНО, сам проверял много раз (индикатора не было а найти фазный провод нужно было). как говорят в институте? - забудьте все чему вас учили в школе. на ноль делить тоже нельзя было. так что вы меня уж извините, то я логику могу включать. я в этой сфере уже не первый год. и продаю и монтирую электрику. пункт 4.1. Защита от сверхтока (при применении защитного зануления) обеспечивает защиту человека при косвенном прикосновении — путем отключения автоматическими выключателями или предохранителями поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях УЗО является единственным средством защиты человека от электропоражения. Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО): быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, БЕЗ встроеной защиты от сверхтоков. ну где тут ваша логика? у УЗО нет защиты от сверхтоков Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей. Другим не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. итак а в каменном веке так вобще Из всех известных электрозащитных средств было только спрятаться в пещеру в грозу. защиту от возгарания обеспечит узо с номиналом 100мА а от пожара - 300мА в то время как для защиты от поражения человека при утечке достаточно 30мА, а другие просто не сработают. каждое узо предназначено для определенных целей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..защиту от возгарания обеспечит узо с номиналом 100мА а от пожара - 300мА Томский коллега неутомим ![]() ![]() ну где тут ваша логика? у УЗО нет защиты от сверхтоков. Про наличие у УЗО защиты от сверхтоков кто-нибудь выше произносил? Наша логика на месте, не понятно, когда свою проявите. Вопрос ведь задан: чем отличается принципиально работа УЗО при различных вариантах включения АВ - 1) до УЗО и 2) после УЗО. Что-то не понятно в вопросе? в розетку нельзя совать пальцы - МОЖНО, сам проверял много раз (индикатора не было а найти фазный провод нужно было). Это на экзамене по ТБ расскажите, а сейчас от темы не отвлекайтесь Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2010, 20:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |