![]() Синхронный генератор БГ-100 , при 1300 об/мин более 89В не выдает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Синхронный генератор БГ-100 , при 1300 об/мин более 89В не выдает |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 ![]() |
Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона Да действительно что то не так. Должно быть насколько я помню 230/400В. Есть ли там какие нибудь стабилизаторы напряжения? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 ![]() |
есть корректор напряжения кн-8к2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 ![]() |
Такой вопрос, синхронный генератор должен ведь быть под нагрузкой, возможно ли из-за этого возникнуть описанная выше ситуация, т.е. при подключении нагрузки все встанет на свои места, напряжение повыситься до 380В?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 17667 ![]() |
Такой вопрос, синхронный генератор должен ведь быть под нагрузкой, возможно ли из-за этого возникнуть описанная выше ситуация, т.е. при подключении нагрузки все встанет на свои места, напряжение повыситься до 380В? Сдаётся мне, что тут беда или с регулятором напряжения или у него отсутствует начальное возбуждение. На ХХ у генератора должно напряжение близкое к номинальному 230/400 В. Надо изучить документацию. ТУ ведь на них выпущены баранчинским заводом. Схемы так какие то были мухобойный с кучей трансформаторов тока и напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 20313 ![]() |
Генератор БГ-100 при 1300 об/мин выдает 80-90В при рабочем 1500 не более 100В, при отключении обмотки возбуждения ситуация не изменяется, может я что то не понимаю, объясните, если мона плата регулятор напряжения (сверху блок на генераторе). см именно ее. знаю как ремонтировать или где взять новую -------------------- Бензогенераторы и дизельные электростанции[/url] форумчанам скидки!
|
![]() |
|
Гость_tiksikomar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Необходимо проверить корректор:
если крутить резистор уставки, будет меняться переменное напряжение на контактах Р1 и С1 корректора пороговое значение- порядка 14 В. При этом напряжение (постоянное) на выводе К корректора будет (должно) резко меняться. Лучше всего -снять корректор и проверить отдельно. Это не так сложно. Могу выслать инструкцию... Вообще, у генераторов БГ-две обмотки возбуждения-токовая и напряжения, возможно Вы отключали токовую и на холостом ходу ничего не менялось. В комплексе, мы проверяем это так: отключаем выходы генратора и подаем три фазы от сети электроцеха, подключаем лампочку параллельно обмотки намагничивания и вращаем резистор уставки- лампочка должн резко менять яркость свечения. Можно, на всякий случай, проверить диоды выпрямителя обмотки возбуждения. Резистор уставки (4,7 кОм) тоже часто барахлит... Если на ХХ нет номинального напряжения- система регулирования напряжения - неисправна !! Успехов !!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23041 ![]() |
если есть инструкция по проверке корректора, выложите куда нибудь, будем признательны
|
![]() |
|
Гость_ФЕДЯ_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
НАВЕРНОЕ СРАБОТАЛ БЛОК ЗАЩИТЫ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Федя капс лок выключаем и смотрим на дату сообщения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_reacnhappy_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Странно, не встречался с таким...
-------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28225 ![]() |
Здравствуйте! В генераторе БГ-100 корректор напряжения КРН-04 не регулирует, взамен есть крн-02, но как его подключить - не знаю. Помогите пожалуйста кто-нибудь с этим вопросом. Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33616 ![]() |
Здравствуйте !
А я не могу разобраться с двумя станциями ДЭС с генераторами БГ-200. Станций,правда,пять,но на трех генераторы ГС, а документация вся только на ГС. И как назло ГС-ы работают нормально а БГ не удерживают напряжение,оно растет вместе с оборотами и при 43 герцах поднимается до 430 вольт и срабатывает защита. Корректоры напряжения - КН-6, вращение резисторов на щите и на корректоре не дает НИКАКИХ результатов. Станции причем-НОВЫЕ !!! В сети с горем пополам нашел схему генератора,но там она не вся. Так как под колпаком помимо корректора есть еще две платы с диодами и транзистором,а на схеме только конденсаторы,трансформаторы и обмотки генератора. Напряжение на клемме И1 И2 и К при вращении резисторов не меняется , на 43 герцах оно равно +50 в, а растет пропорционально оборотам. По этому невозможно вывести станцию на 1500 об. и дать нагрузку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 17508 ![]() |
КН-6 сдох.. смотри транзисторы, Если есть КРН-04 поставь его. А для проверки можешь через реостат возбудить норму.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите почему на генераторе бг-100 на 1000 об/мин выдает 340в.,а на 1500 об/мин при возбуждении 640в. 51 гц. Регулировка КН-3 ничего не дает.В чем может быть причина? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |