Господа коллеги-электрики, добрый день!
Прошу Вас поделится мнением, cоветом ........ссылкой и т.д. следующего характера: Возникла срочная необходимость в приобритении дополнительных объемов кабельной продукции марки нг-LS (разная номенклатура) для прокладки вторичной коммутации на ПС 110 кВ. Но т.к. LS кабель специфичный и на складах поставщики его не держат, а срок заказа и изготовления более 30 дней, попытались согласовать с проектантами замену на просто нг. Проектанты отъехали легко ссылаясь на нормы технологического проектирования СТО 56947007-29.240.10028-2009 пункт 6.2.3, который гласит "Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" Покапавшись в инете вычитал много разного и мысли о том что применение LS в обязательном порядке на объектах атомной промышленности и рекомендательном на других объектах. Может кто то сталкивался с данными вопросами, поделитесь. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
"Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" - это да, но они отъехали не подумав.
в чем отличие нг от нг-LS? в том что нг - кабель НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ (не распространяющий - кому как нравится), а нг-LS - кабель НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ с НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЫМА. вот и все. так что проектировщики могут хотеть чего угодно, а кинуть можно и просто нг, тем более зачастую нг-ls могут не маркировать вобще, или в магазине если вы уж так уперлись с нг-LS продадут вам нг как нг-LS. пошлите нах проектировщиков с их глубокими познаниями. кстати вы с какого города? а то у нас в Томске мы его блин уже продаем нг-LS по цене ввгшки |
![]() |
|
Гость_Гость_mak_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
ссылаясь на нормы технологического проектирования СТО 56947007-29.240.10028-2009 пункт 6.2.3, который гласит "Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" И где вы взяли такой номер документа? Проектировщики, видимо, сослались на СО 153-34.20.122-2006 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ. В нём есть такой пункт 6.2.3. И обойти его, вам видимо, не удастся, т.к. понятие "должны" трактуется как "обязаны". Смотрите п.1.1.17 ПУЭ РФ. А такие перлы как у Armitage Celes в данном случае не прокатят. ПС 110-500 кВ - это не сарай запитать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
так заводы запитывают при большом желании. не вся документация совпадает на самом деле с действительностью
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
ввг нг - двойная изоляция, ввг нг лс - тройная изоляция ( тот же NUM, только под другим соусом)
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
так заводы запитывают при большом желании. Сейчас многие "новаторы" много чего делают, не думая и не понимая последствий. А потом случается "Хромая лошадь"... не вся документация совпадает на самом деле с действительностью Это не вся действительность совпадает с документацией. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
таблица 2. Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 19727 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ввг нг - двойная изоляция, ввг нг лс - тройная изоляция ( тот же NUM, только под другим соусом) Вероятно, за третью изоляцию был принят меловой наполнитель... Кстати, и NYMа это тоже не изоляция... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
а можно поинтересоваться где у ввг нг лс третья изоляция? а то что то за последние 4 года работы с ним не наблюдал ее. она находится между первой и второй изоляцией Вероятно, за третью изоляцию был принят меловой наполнитель... Кстати, и NYMа это тоже не изоляция... ![]() ну хорошо - это не изоляция. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2015 Пользователь №: 44042 ![]() |
Доброго Всем времени уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста: предстоит проложить КЛ из ТП 10/0,4 через кабельное подполье, по наружней эстакаде, завести в эл.щитовую отдельно стоящей насосной. Проектом заложен АПвБбШВнг-LS. Возможно ли кабель заменить на просто "нг", если можно, на какой НД сослаться.
Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
AVR, а почему вы к нам пришли, а не к своим проектировщикам?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблица 2. Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях Для тех, кому лень "пролистать" тему. если по Вашим рассказам - можно. Сообщение отредактировал stydent64 - 12.2.2015, 8:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... если по Вашим рассказам - можно. С чего это "можно"? А кто пересогласовывать проект будет, АС Пушкин? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
В своё время устал бороться с проектировщиками из Ростовского института. Что поделаешь - составляла девушка, проверяла дама - в итоге к насосам тех.воды "забыли" не только кабельные линии, но и вообще - шкаф управления. Просто, посреди полуподвала ТЭЦ помещение насосной и к 5 из 12 насосов вообще ничего.....кроме фундаментов и трубопроводов...
А к вопросу - надо убедить проЭктировщицу в правомочности замены нг-SL на нг исходя из требований безопасности. Хотя - надо видеть проект и трассу " в живую" - может и какие подводные камни есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2015 Пользователь №: 44042 ![]() |
Спасибо откликнувшимся. Проект будем пытаться пересогласовать, а сначала для уверенности решил все для себя выяснить, чтобы было с чем... Мы эл.монтажники на подряде, проектировали другие подрядчики.
Помогите разобраться: ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблица 2. Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях Участок КЛ, 3-5м, под двойным полом, на отдельных полках, пересекая др.кабели в РТП 10/0,4 ---это кабельное сооружение или кабельное помещение. Если на этом участке только "нг-LS" , то и вся КЛ по наружной эстакаде 250м тоже "нг-LS", или всеже достаточно "нг"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
ГОСТ Р 53315 - 2009 заменен на ГОСТ 31565-2012. Вроде все понятно с применением нг и нг-LS. Смотрим табл. 2, 3 строку таблицы. "во внутренних электроустановках" т.е. LS всегда. Если у вас основная часть по эстакаде а в ТП небольшой кусок, то я бы сделал все равно кабель LS, почему так, в РТП или Тп или КТП приходит не один ваш кабель а еще куча других, и получается что в сумме объем горючей массы большой. Без LS получается только вообще в открытых электроустановках, там где с эстакады кабели приходят в какие нибудь одиночные блок-боксики, с двумя - тремя кабелями. Хотя и тут можно придраться что раз кабели зашли внутрь сооружения то он должен быть уже LS. Но если кабели приходят с эстакады в операторную то тут уже без LS наверно вообще никак.
Вобщем скорее всего пересогласовать нг-LS на просто нг - не получится. Я бы не пересогласовал например. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |