Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_UralStroyAudit_*
сообщение 5.10.2010, 16:42
Сообщение #1





Гости






Господа коллеги-электрики, добрый день!
Прошу Вас поделится мнением, cоветом ........ссылкой и т.д. следующего характера:
Возникла срочная необходимость в приобритении дополнительных объемов кабельной продукции марки нг-LS (разная номенклатура) для прокладки вторичной коммутации на ПС 110 кВ. Но т.к. LS кабель специфичный и на складах поставщики его не держат, а срок заказа и изготовления более 30 дней, попытались согласовать с проектантами замену на просто нг.
Проектанты отъехали легко ссылаясь на нормы технологического проектирования СТО 56947007-29.240.10028-2009 пункт 6.2.3, который гласит "Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)"
Покапавшись в инете вычитал много разного и мысли о том что применение LS в обязательном порядке на объектах атомной промышленности и рекомендательном на других объектах.
Может кто то сталкивался с данными вопросами, поделитесь.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Armitage Celes
сообщение 5.10.2010, 17:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 5.10.2010
Из: Томск
Пользователь №: 19727



"Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)" - это да, но они отъехали не подумав.
в чем отличие нг от нг-LS? в том что нг - кабель НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ (не распространяющий - кому как нравится), а нг-LS - кабель НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ с НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЫМА. вот и все.
так что проектировщики могут хотеть чего угодно, а кинуть можно и просто нг, тем более зачастую нг-ls могут не маркировать вобще, или в магазине если вы уж так уперлись с нг-LS продадут вам нг как нг-LS.
пошлите нах проектировщиков с их глубокими познаниями.

кстати вы с какого города? а то у нас в Томске мы его блин уже продаем нг-LS по цене ввгшки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_mak_*_*
сообщение 5.10.2010, 19:20
Сообщение #3





Гости






Цитата(UralStroyAudit @ 5.10.2010, 16:42) *
ссылаясь на нормы технологического проектирования СТО 56947007-29.240.10028-2009 пункт 6.2.3, который гласит "Кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение (нг-LS)"

И где вы взяли такой номер документа?
Проектировщики, видимо, сослались на СО 153-34.20.122-2006 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ. В нём есть такой пункт 6.2.3. И обойти его, вам видимо, не удастся, т.к. понятие "должны" трактуется как "обязаны". Смотрите п.1.1.17 ПУЭ РФ.
А такие перлы как у Armitage Celes в данном случае не прокатят. ПС 110-500 кВ - это не сарай запитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Armitage Celes
сообщение 5.10.2010, 20:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 5.10.2010
Из: Томск
Пользователь №: 19727



так заводы запитывают при большом желании. не вся документация совпадает на самом деле с действительностью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 5.10.2010, 21:42
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



ввг нг - двойная изоляция, ввг нг лс - тройная изоляция ( тот же NUM, только под другим соусом) icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 5.10.2010, 22:17
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Armitage Celes @ 5.10.2010, 20:17) *
так заводы запитывают при большом желании.

Сейчас многие "новаторы" много чего делают, не думая и не понимая последствий. А потом случается "Хромая лошадь"...
Цитата(Armitage Celes @ 5.10.2010, 20:17) *
не вся документация совпадает на самом деле с действительностью

Это не вся действительность совпадает с документацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 7.10.2010, 15:08
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

таблица 2.

Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий

Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Armitage Celes
сообщение 7.10.2010, 17:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 5.10.2010
Из: Томск
Пользователь №: 19727



Цитата(дмитрий ^^^ @ 5.10.2010, 21:42) *
ввг нг - двойная изоляция, ввг нг лс - тройная изоляция ( тот же NUM, только под другим соусом) icon_wink.gif


а можно поинтересоваться где у ввг нг лс третья изоляция? а то что то за последние 4 года работы с ним не наблюдал ее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2010, 20:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(дмитрий ^^^ @ 5.10.2010, 22:42) *
ввг нг - двойная изоляция, ввг нг лс - тройная изоляция ( тот же NUM, только под другим соусом) icon_wink.gif
Вероятно, за третью изоляцию был принят меловой наполнитель... Кстати, и NYMа это тоже не изоляция... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 7.10.2010, 20:45
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Armitage Celes @ 7.10.2010, 18:32) *
а можно поинтересоваться где у ввг нг лс третья изоляция? а то что то за последние 4 года работы с ним не наблюдал ее.

она находится между первой и второй изоляцией

Цитата(savelij @ 7.10.2010, 21:42) *
Вероятно, за третью изоляцию был принят меловой наполнитель... Кстати, и NYMа это тоже не изоляция... icon_wink.gif

ну хорошо - это не изоляция. icon_smile.gif это меловой наполнитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVR
сообщение 12.2.2015, 2:20
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 44042



Доброго Всем времени уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста: предстоит проложить КЛ из ТП 10/0,4 через кабельное подполье, по наружней эстакаде, завести в эл.щитовую отдельно стоящей насосной. Проектом заложен АПвБбШВнг-LS. Возможно ли кабель заменить на просто "нг", если можно, на какой НД сослаться.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.2.2015, 5:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



AVR, а почему вы к нам пришли, а не к своим проектировщикам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 12.2.2015, 8:32
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(Cvbn @ 7.10.2010, 15:08) *
ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

таблица 2.

Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий

Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях

Для тех, кому лень "пролистать" тему. если по Вашим рассказам - можно.

Сообщение отредактировал stydent64 - 12.2.2015, 8:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.2.2015, 20:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(stydent64 @ 12.2.2015, 8:32) *
... если по Вашим рассказам - можно.

С чего это "можно"? А кто пересогласовывать проект будет, АС Пушкин? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 12.2.2015, 23:28
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



В своё время устал бороться с проектировщиками из Ростовского института. Что поделаешь - составляла девушка, проверяла дама - в итоге к насосам тех.воды "забыли" не только кабельные линии, но и вообще - шкаф управления. Просто, посреди полуподвала ТЭЦ помещение насосной и к 5 из 12 насосов вообще ничего.....кроме фундаментов и трубопроводов...
А к вопросу - надо убедить проЭктировщицу в правомочности замены нг-SL на нг исходя из требований безопасности.
Хотя - надо видеть проект и трассу " в живую" - может и какие подводные камни есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVR
сообщение 13.2.2015, 8:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 44042



Спасибо откликнувшимся. Проект будем пытаться пересогласовать, а сначала для уверенности решил все для себя выяснить, чтобы было с чем... Мы эл.монтажники на подряде, проектировали другие подрядчики.
Помогите разобраться:
ГОСТ Р 53315 - 2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
таблица 2.
Исполнения - нг : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях , наружных ( открытых ) электроустановках ( кабельных эстакадах , галереях ). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий , жилых и общественных зданий
Исполнение нг - LS : Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок , в том числе в жилых и общественных зданиях
Участок КЛ, 3-5м, под двойным полом, на отдельных полках, пересекая др.кабели в РТП 10/0,4 ---это кабельное сооружение или кабельное помещение. Если на этом участке только "нг-LS" , то и вся КЛ по наружной эстакаде 250м тоже "нг-LS", или всеже достаточно "нг"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 13.2.2015, 8:57
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



ГОСТ Р 53315 - 2009 заменен на ГОСТ 31565-2012. Вроде все понятно с применением нг и нг-LS. Смотрим табл. 2, 3 строку таблицы. "во внутренних электроустановках" т.е. LS всегда. Если у вас основная часть по эстакаде а в ТП небольшой кусок, то я бы сделал все равно кабель LS, почему так, в РТП или Тп или КТП приходит не один ваш кабель а еще куча других, и получается что в сумме объем горючей массы большой. Без LS получается только вообще в открытых электроустановках, там где с эстакады кабели приходят в какие нибудь одиночные блок-боксики, с двумя - тремя кабелями. Хотя и тут можно придраться что раз кабели зашли внутрь сооружения то он должен быть уже LS. Но если кабели приходят с эстакады в операторную то тут уже без LS наверно вообще никак.
Вобщем скорее всего пересогласовать нг-LS на просто нг - не получится. Я бы не пересогласовал например.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 7:31
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены