Аварийное освещение , Обязательность проектирования и установки

belok5
сообщение 5.10.2010, 7:54
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Доброго дня. есть такой вопрос: имеется здание, которое по проекту относится к 3 категории эл. снабжения. вопрос в следующем - можно ли, опираясь на документ, не делать там аварийное освещение? очень прошу ответить по теме, не пускаясь в рассуждение о том, что было бы неплохо - сам знаю, что неплохо, но в бюджете не заложено, и за свой счет контора делать не будет, смета утверждена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 5.10.2010, 8:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Дело не в категории электроснабжения, а в назначении здания и количестве одновременно пребывающих в нём человек.
Подробности в СНиП 23-05-95. Раздел "Аварийное освещение".

Вобщем если ваше здание не попадает под требования наличия аварийного освещения, так и пишите, что в соответствии со СНиП 23-05-95 в аварийном освещении нет необходимости.

Сообщение отредактировал RomanNV - 5.10.2010, 8:46


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.10.2010, 9:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



формально мы не попадаем под этот СНиП. это поликлиника. увы, такой вот бред - поликлиника 3 категории эл. снабжения((

Сообщение отредактировал belok5 - 5.10.2010, 9:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 5.10.2010, 9:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата
можно ли, опираясь на документ, не делать там аварийное освещение?

А на какой документ, вы хотите опираться?

То что здание запитано по III категории и является поликлиникой, не говорит о том что там необходимо аварийное освещение или его возможно не делать.
Даже при III категории можно сделать аварийное освещение используя светильники со встроенными аккумуляторами или дополнительный источник питания на базе аккумуляторов или дизель-генераторной установки.
Ваша задача на основании СП 31-110-2003(п.4.3-4.6), ПУЭ (гл. 6.2 и гл. 7.1) и СНиП 23-05-95, а также возможно дополнительных отраслевых норм обосновать необходимость наличия или возможность отсутствия аварийного освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2010, 10:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 9:10) *
такой вот бред - поликлиника 3 категории эл. снабжения((

У меня частенько те же проблемы. Объекты д.б. 2 категории, а акт о технолог.присоединении только по третьей. На вопросы каб.сеть отвечает невразумительно - изменились требования мол. Интересно, что все такие вот объекты имеют две КЛ, соответствующее ВУ. Нормы для подобных заведений и раньше были такими.
На основании СП31 делаю все как положено. И АО тоже.
Эвакуационное - по лестницам и корридорам. Аварийное безопасности - в помещениях 1 группы (физиотерапия, процедурные..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 5.10.2010, 13:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Так чего там по СНиПу то нужно выходит?(или самому читать придется=))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2010, 17:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И кроме СНиПа есть чего почитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.10.2010, 17:55
Сообщение #8





Гости






6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.ПУЭ. Эвакуационное освещение в поликлинике должно быть обязательно!!! Те же пожарные спросят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.10.2010, 19:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вы меня пинать будете, и будете правы - в поликлинике в принципе НЕТ пожарно-охранной сигнализации.. да, СНиП я почитал, своему руководству сказал, что надо делать, дальше слово за ними
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2010, 19:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(belok5 @ 5.10.2010, 20:07) *
в поликлинике в принципе НЕТ пожарно-охранной сигнализации..

Я таких п/клиник пока не встречал icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.10.2010, 16:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



увы, это будет первая. экономия на всем, чем только можно. проект вообще бред. единственное, что есть вероятность что в будущем, возможно, и поставят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.10.2010, 17:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Хех, тогда вообще зачем подобные рассуждения, если "там" нет даже "пожарки" и соответственно "эвакуационного" (горящие таблички) освещения, ИМХО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.10.2010, 19:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



система пожарно-охранной сигнализации - проблема не моей конторы, мы только по электрике. сделать-то все равно хочется по-человечески, а не как для врагов, вот и спрашивал от противного, так сказать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 7.10.2010, 8:45
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



лень глядеть, но для для помещений с одновременным пребыванием более 50 человек установка пожарной сигнализации обязательна. В правилах пож. безопасности есть. И в новом СП.
В принципе я не встречал общественного здания без аварийного (эвакуационного) освещения.

а какие сложности: ставь светильники с АКБ - этого как грязи - и ничего не нарушиться...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.10.2010, 11:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(andrey357 @ 7.10.2010, 8:45) *
а какие сложности: ставь светильники с АКБ - этого как грязи - и ничего не нарушиться...

а поподробнее можно? про то, что такое АКБ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.10.2010, 12:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это про светильники с блоком аккумуляторной батареи. При отключении сетевого питания светильник переключается на питание от батарей.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220V
сообщение 17.10.2010, 22:32
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.3.2010
Из: Россия Саратов
Пользователь №: 17586



Знакомые ребята монтируют пожарку в больнице так их испектор заставол ставить над дверьми светильники "ВЫХОД".Незнаю как Вам это поможет .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.10.2010, 6:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(220V @ 18.10.2010, 0:32) *
Знакомые ребята монтируют пожарку в больнице так их испектор заставол ставить над дверьми светильники "ВЫХОД".Незнаю как Вам это поможет .

Это не аварийное, а эвакуационное освещение.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.10.2010, 15:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



спасибо за ответы. поставили просто с АКБ в цепь питания ЩО на этажах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.10.2010, 16:06
Сообщение #20





Гости






Цитата(RomanNV @ 18.10.2010, 6:29) *
Это не аварийное, а эвакуационное освещение.


Смотрите пост # 8 - ссылка на ПУЭ
Вернуться в начало страницы