Доброго времени суток Уважаемые!
Купил себе частный дом, ремонт, замена проводки и т. д. это все само собой. Проводку сделал 3-х проводную. Все работает, все прекрасно, но пока нет ни технической ни финансовой возможности сделать заземление. Из щитка уже выведен провод заземления на улицу, но пока ни к чему не подсоединен. Собственно вопрос вот в чем: можно ли на время (пока нет заземления) в щитке соединить шину РЕ с 0 проводом? как на рисунке (набросал схематично). Или Вы лучше посоветуете!?Заранее всем спасибо!!!
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Соеденить можно т.к. УЗО в случае пробоя на корпус сработает. Общий автомат поставьте перед счетчиком, чтобы была возможность снять напряжение для работы со счетчиком. Когда появится заземление можете эту связь убрать, т.к. система заземления ТТ в большинстве случаев надежнее с частными домами чем TN. Пошарьте поиском на форуме это не раз обсуждалось.
А какой у Вас ввод в дом воздушный или кабельный? Сообщение отредактировал ~Слава~ - 2.10.2010, 13:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2010 Пользователь №: 19690 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Телефонист: "..спасибо!
Общий автомат поставьте перед счетчиком, Уже поздно, все сделано и убрано в стену." Это не пожелание, а требование. Перед счетчиком как минимум обязан стоять коммутационный аппарат (рубильник). В качестве такого аппарата может быть использован и автомат, сочетающий в себе коммутационную и защитную функции. Пора поработать. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2010 Пользователь №: 19690 ![]() |
Это не пожелание, а требование. Перед счетчиком как минимум обязан стоять коммутационный аппарат (рубильник). Я когда проводил мне электрики наоборот сказали, чтобы ДО счетчика небыло никаких, разрывов, скруток, АВТОМАТОВ! Чтобы от ввода до счетчика был целый провод, иначе они мне счетчик не опломбируют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
Я когда проводил мне электрики наоборот сказали, чтобы ДО счетчика небыло никаких, разрывов, скруток, АВТОМАТОВ! Чтобы от ввода до счетчика был целый провод, иначе они мне счетчик не опломбируют. Коммутационный аппарат можно и должно опломбровать и до счётчика. Если ответвительная опора имеет повторку, то N легко превращается в РЕN. С ув |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
Есть и щиты учётно-вводные с отделением под ввод и пломбы самоклеющиеся , чтоб прям на контакты.
С ув |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2010 Пользователь №: 19690 ![]() |
Да нет уважаемые, до счетчика уже не получится ничего сделать, замуровано в стену капитально.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. так что автомат/рубильник/предохранитель необходимо ставить |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2010 Пользователь №: 19690 ![]() |
так что автомат/рубильник/предохранитель необходимо ставить планирую в дальнейшем пристройку делать, вод буду переносить, тогда и сделаю, а вот сейчас накладно будет переделывать. Документик нормативный не упомянули? Если быть честным, то я даже и не знал про это.) Спасибо за ценную информацию! Когда ввод буду переносить, то сделаю. |
![]() |
|
Гость_Kolyan_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. так что автомат/рубильник/предохранитель необходимо ставить ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |