Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 26.9.2010, 11:41
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно, согласно ПУЭ, подключить светильник накладной потолочный 4х18 с эпра "верона". А именно интересует: 1) нужно ли в отверстие в которое заводится провод ставить гофру или что-то другое чтобы защитить провод от металл-го корпуса светильника(поидее со светильником для этих целей должно поставляться пластиковое кольцо)?
2) Должен ли провод обязательно заходить в светильник полностью, а уже внутри сниматься его основная изоляция(черная) и подключаться провода к клемам ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2010, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. в комплекте имеется п/э кольцо
2. разделка кабеля внутри изделия


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2010, 12:11
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 26.9.2010, 11:49) *
1. в комплекте имеется п/э кольцо
2. разделка кабеля внутри изделия

По непонятным причинам итих колец в комплекте нет, обязательны ли они?
И еще вопросик : какое кол-во медных проводов можно скручивать между собой и какое кол-во этих скруток можно помещать в распред коробку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2010, 18:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



скруток... ни одной
количество кабелей в распредкоробке не нормируется


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2010, 18:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17861
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 26.9.2010, 13:11) *
..колец в комплекте нет..

Используйте уплотнительные втулки подходящего диаметра типа ВТ (в щитах, коробках с IP44).
http://www.elcn.ru/catalogue/?catalogue_id=31603 или что другое подходящее. Конечно кольца д.б.

Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2010, 18:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.9.2010, 20:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij @ 26.9.2010, 18:06) *
скруток... ни одной
количество кабелей в распредкоробке не нормируется


Почему не может быть скруток? Сколько я видел, все заходящие кабели скручиваются между собой и на скрутки одеваются так называемые сизы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.9.2010, 21:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для справки. Не СИЗ надевается на скрутку, а соединение выполняется СИЗами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.9.2010, 6:17
Сообщение #8





Гости






Все понятно. Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения