Автоматы 16 А, 20 А или 25 А надо брать по слабому звену. Розетки обычно бывают 16 А, поэтому и автомат берут 16 А.
Хотя правилами негде не видел, чтобы запрещалось брать на 16 А розетки 20 или 25 А автоматы.
А на практике доводилось видеть следующую картину: розетки в квартире были соединены шлейфом, на спальню и гостиную стоял 16 А автомат, осенью до включения отопления в квартире поставили обогреватели, автомат стал выбивать, вызванный из ДЭЗ электрик поменял 16 А на 32 А(видимо что было в наличии то и поставил). К замене автомата отопление в квартире появилось и зиму прожили без проблем, а вот весной, когда после выключения отопления похолодало и снова включили обогреватель, автомат больше не выбивал, а вот розетка ближайшая к щиту выгорела.
Поэтому какой автомат ставить, это конечно Ваше дело, но вот законы физики и электротехники никто не отменял.
Можно поставить автомат на 16 А; можно поставить все розетки 20(25)А; можно поставить автомат на 20(25) А и розетки на 16А и следить чтобы к одной розетки нагрузку более 16 А не подключали, и придумать массу других вариантов.
Все это Ваше дело, от Вашего выбора зависит ВАША ЖИЗНЬ и ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.9.2010, 9:15
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



нужно подсоединять розетку без разрыва кабеля. к сожалению не на всех розетках это возможно.

вообще розеточные группы меня беспокоят меньше всего! вы мне лучше скажите, достаточно на санузел одного ДИФа 30mA ?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 21.9.2010, 18:35
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



Цитата(Volt380 @ 21.9.2010, 9:15) *
вообще розеточные группы меня беспокоят меньше всего! вы мне лучше скажите, достаточно на санузел одного ДИФа 30mA ?
Есть свод правил sp 31-110-2003
4.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
в том же sp 31-110-2003
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Стиральная машина около 10 А х 0,4 мА=4 мА ну и тд и сравнить с 30/3=10 мА
По плану на вскидку sp 31-110-2003
14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель
на вскидку
Считайте по размерам
И ещё из практики, удобно ли ВРУ с узлом учёта в гардеробной, счётчики придут проверять, через весь дом?
С ув.

Сообщение отредактировал tit-s - 21.9.2010, 18:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.9.2010, 20:02
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



большое спазибо за инфу
Цитата(tit-s @ 21.9.2010, 19:35) *
И ещё из практики, удобно ли ВРУ с узлом учёта в гардеробной, счётчики придут проверять, через весь дом?

счетчик на улице в отдельном щите


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 21.9.2010, 20:21
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



Если на кухне используете проходные, то в спальной почему бы не использовать перекрёстные, с трёх точек
Без дистанионного управления.
http://www.lana-center.ru/communicating.php
Удельная нагрузка квартир на природном газе 4,5 кВт. РД34.20.185-94. 63 А много. На вводе неплохо бы поставить АД противопожарный на 300 -100 мА, опять-же какое качество напряжения, защиту от перенапряжения на реле перенапряжения до 40 А прямого включения, можно после счётчика,
молниезащиту на ОПН. Но всё это требует дополнитнльных затрат.
С ув.

Сообщение отредактировал tit-s - 21.9.2010, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.9.2010, 21:18
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



спасибо, это всё лишнее уже. качество напряжения хорошее, ВЛ новая СИПом, счетчик уже установлен сбытовой организацией и опломбирован, а АВ перед ним вообще нет! на схеме он остался, от типовой схемы, которую я брал за основу. кстати понятия не имею как буду обесточивать ввод при переделке, ..щит переносить надо будет, ввод перетягивать... под напряжением не айс! придётся на опору лезть наверно...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 21.9.2010, 21:24
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



Самое главное пломбу вскрыть офиицально. А однофазная сеть, фазу заизолировать колпачком и вперёд.
С ув.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.9.2010, 11:14
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



переделал схемку немного

 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
Прикрепленное изображение
705 x 830 (81.18 килобайт)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2010, 12:40
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 12:14) *
переделал схемку немного

А для ванной диф на 25А не многовато будет?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.9.2010, 13:06
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij @ 24.9.2010, 12:40) *
А для ванной диф на 25А не многовато будет?

да, наверно. 20А поставлю


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.9.2010, 16:04
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А что за нагрузка планируется одновременная? Может воспользоваться советом про "слабое звено"?... (п.21)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.9.2010, 19:06
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij @ 24.9.2010, 16:04) *
А что за нагрузка планируется одновременная? Может воспользоваться советом про "слабое звено"?... (п.21)

если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 24.9.2010, 19:18
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) *
если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).

хороший фен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tit-s
сообщение 24.9.2010, 19:26
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 14.9.2010
Из: РФ
Пользователь №: 19499



Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 20:06) *
если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).
и свет на этой-же группе, возможно пропадание освещения со всеми вытекающими.
С ув.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.9.2010, 20:27
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) *
если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).

а может случиться что ещё и пылесос и т.д и т. п. Я считаю что нормальные люди не будут всё пихать в одну розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 24.9.2010, 21:13
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Цитата(Volt380 @ 24.9.2010, 19:06) *
если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый).

На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA.
icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.9.2010, 21:22
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(wolf @ 24.9.2010, 22:13) *
На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA.
icon_smile.gif

wolf, аргументируйте! какие правила запрещают питать сие от одной линии?
может на каждый светильник отдельную группу тоже протянуть? издеваетесь? есть у меня знакомый, он каждую розетку, каждую лампочку защитил отдельным автоматом, вы бы это видели!! 30-местный щиток, полностью забитый аппаратами, паутины проводов, и это в однокомнатной квартире!!!!
Цитата
и свет на этой-же группе, возможно пропадание освещения со всеми вытекающими.

да вот тоже думаю, правильней будет свет в ванной запитать от линии освещения

Сообщение отредактировал Volt380 - 24.9.2010, 21:23


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 24.9.2010, 21:39
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(wolf @ 24.9.2010, 21:13) *
На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA.
icon_smile.gif

узо лучше на 16 ампер ставить. розетки рассчитаны на 16 ампер, А НЕ НА 20!!!!!!!!!!!!!!!!! И НЕ НА 25!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.9.2010, 21:39
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(wolf @ 24.9.2010, 21:13) *
На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA.
icon_smile.gif

это уже перебор ИМХО ну не в дурдоме же эта проводка делается ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 24.9.2010, 21:44
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(элкъ @ 24.9.2010, 21:39) *
это уже перебор ИМХО ну не в дурдоме же эта проводка делается ))

а помоему перебор то, что узо хотят ставить на 20-25 ампер, НА ЛЮБОЙ РОЗЕТКЕ НАПИСАНО - 16 АМПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены