#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Автоматы 16 А, 20 А или 25 А надо брать по слабому звену. Розетки обычно бывают 16 А, поэтому и автомат берут 16 А.
Хотя правилами негде не видел, чтобы запрещалось брать на 16 А розетки 20 или 25 А автоматы. А на практике доводилось видеть следующую картину: розетки в квартире были соединены шлейфом, на спальню и гостиную стоял 16 А автомат, осенью до включения отопления в квартире поставили обогреватели, автомат стал выбивать, вызванный из ДЭЗ электрик поменял 16 А на 32 А(видимо что было в наличии то и поставил). К замене автомата отопление в квартире появилось и зиму прожили без проблем, а вот весной, когда после выключения отопления похолодало и снова включили обогреватель, автомат больше не выбивал, а вот розетка ближайшая к щиту выгорела. Поэтому какой автомат ставить, это конечно Ваше дело, но вот законы физики и электротехники никто не отменял. Можно поставить автомат на 16 А; можно поставить все розетки 20(25)А; можно поставить автомат на 20(25) А и розетки на 16А и следить чтобы к одной розетки нагрузку более 16 А не подключали, и придумать массу других вариантов. Все это Ваше дело, от Вашего выбора зависит ВАША ЖИЗНЬ и ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
нужно подсоединять розетку без разрыва кабеля. к сожалению не на всех розетках это возможно.
вообще розеточные группы меня беспокоят меньше всего! вы мне лучше скажите, достаточно на санузел одного ДИФа 30mA ? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
вообще розеточные группы меня беспокоят меньше всего! вы мне лучше скажите, достаточно на санузел одного ДИФа 30mA ? Есть свод правил sp 31-110-20034.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА. в том же sp 31-110-2003 А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Стиральная машина около 10 А х 0,4 мА=4 мА ну и тд и сравнить с 30/3=10 мА По плану на вскидку sp 31-110-2003 14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель на вскидку Считайте по размерам И ещё из практики, удобно ли ВРУ с узлом учёта в гардеробной, счётчики придут проверять, через весь дом? С ув. Сообщение отредактировал tit-s - 21.9.2010, 18:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
большое спазибо за инфу
И ещё из практики, удобно ли ВРУ с узлом учёта в гардеробной, счётчики придут проверять, через весь дом? счетчик на улице в отдельном щите -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
Если на кухне используете проходные, то в спальной почему бы не использовать перекрёстные, с трёх точек
Без дистанионного управления. http://www.lana-center.ru/communicating.php Удельная нагрузка квартир на природном газе 4,5 кВт. РД34.20.185-94. 63 А много. На вводе неплохо бы поставить АД противопожарный на 300 -100 мА, опять-же какое качество напряжения, защиту от перенапряжения на реле перенапряжения до 40 А прямого включения, можно после счётчика, молниезащиту на ОПН. Но всё это требует дополнитнльных затрат. С ув. Сообщение отредактировал tit-s - 21.9.2010, 20:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
спасибо, это всё лишнее уже. качество напряжения хорошее, ВЛ новая СИПом, счетчик уже установлен сбытовой организацией и опломбирован, а АВ перед ним вообще нет! на схеме он остался, от типовой схемы, которую я брал за основу. кстати понятия не имею как буду обесточивать ввод при переделке, ..щит переносить надо будет, ввод перетягивать... под напряжением не айс! придётся на опору лезть наверно...
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
Самое главное пломбу вскрыть офиицально. А однофазная сеть, фазу заизолировать колпачком и вперёд.
С ув. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
переделал схемку немного А для ванной диф на 25А не многовато будет? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
А для ванной диф на 25А не многовато будет? да, наверно. 20А поставлю -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А что за нагрузка планируется одновременная? Может воспользоваться советом про "слабое звено"?... (п.21)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
А что за нагрузка планируется одновременная? Может воспользоваться советом про "слабое звено"?... (п.21) если вы про санузел, то там может случиться что одновременно будет работать стирмашина и фен, что примерно 4кВт (бойлер я не считаю, он газовый). -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
На ст. машину сделайте отдельную линию от щита,на фен тоже.Так лучше.Эти розетки подключите к УЗО 20/25A-30mA. ![]() wolf, аргументируйте! какие правила запрещают питать сие от одной линии? может на каждый светильник отдельную группу тоже протянуть? издеваетесь? есть у меня знакомый, он каждую розетку, каждую лампочку защитил отдельным автоматом, вы бы это видели!! 30-местный щиток, полностью забитый аппаратами, паутины проводов, и это в однокомнатной квартире!!!! Цитата и свет на этой-же группе, возможно пропадание освещения со всеми вытекающими. да вот тоже думаю, правильней будет свет в ванной запитать от линии освещения Сообщение отредактировал Volt380 - 24.9.2010, 21:23 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |