Кабель тёплого пола , сечение проводника?

Weerk
сообщение 23.9.2010, 17:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Скажите пожалуйста, нормально ли что на секции кабеля тёплого пола мощностью 3кВт, установлен "холодный" конец кабеля сечением медного проводника 1кв.мм? вот фото
Меня беспокоит как он себя будет вести при длительных нагрузках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2010, 17:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



даже если трехжилка (медь) по ПУЭ 3,08 кВт
но конечно в притык, со временем может шо нить и случится

Сообщение отредактировал с2н5он - 23.9.2010, 17:19


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.9.2010, 17:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если производитель установил, значит уверен. имхо
Но ток через провод будет "потолочный".


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.9.2010, 17:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij @ 23.9.2010, 18:21) *
Если производитель установил, значит уверен. имхо
Но ток через провод будет "потолочный".

Если просадку отмести, то потолок будет ограничен темп. стойкостью изоляции и меди.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weerk
сообщение 23.9.2010, 20:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Цитата(haramamburu @ 23.9.2010, 17:36) *
Если просадку отмести, то потолок будет ограничен темп. стойкостью изоляции и меди.

выходит что провод будет греться, и рано или поздно изоляция разрушится. Да уж, перспектива не очень, прийдёться сдать поставщику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.9.2010, 20:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Есть изоляция, которая не разрушается ДО определенных цельсий, так что (моё) не было призывом к отказу, а было и есть (уже не вам) рассуждения ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weerk
сообщение 23.9.2010, 21:07
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



т.е. получается с данным сечением 1кв.мм будет работать, но по ПУЭ не достигается 30%запаса по тепловым нагрузкам. в этой ситуации лучше бы наверно сделать по правилам 1,5кв.мм, тогда и спать спокойнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.9.2010, 21:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



По простому, забейте, см. пост №3


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weerk
сообщение 23.9.2010, 21:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Спасибо за ответы! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weerk
сообщение 2.10.2010, 14:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Цитата(Weerk @ 23.9.2010, 17:00) *
Скажите пожалуйста, нормально ли что на секции кабеля тёплого пола мощностью 3кВт, установлен "холодный" конец кабеля сечением медного проводника 1кв.мм?
Меня беспокоит как он себя будет вести при длительных нагрузках?

Разобрался я с этим кабелем, оказывается производитель указывая мощность 3кВт забывает упомянуть в явном виде, что такая мощность будет при напряжении 240V, а при 220V это уже 2,4-2,5кВт что удовлетворяет мощность по сечению кабеля в 1кв.мм., т.е. производитель понимает что эксплуатировать кабель будут в лучшем случае при 220V, то и ставит соответственно 1кв.мм. и по-барабану что в паспорте пишут 3кВт. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Weerk
сообщение 2.10.2010, 20:02
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Скажите, насколько критично применения одножильного кабеля в жилых помещениях в частности в гостиной площадью-15кв.м. с точки зрения Эл.магнитного излучения? высота стяжки сверху кабеля будет 6см.+плитка?

Сообщение отредактировал Weerk - 2.10.2010, 20:02