Добрый день!
Возник вопрос на тему промежуточных ТТ (ПТТ). Внедряем у заказчика телемеханику, по его требованиям необходимо организовать измерение тока и мощности на СВ-35 путем установки ПТТ в цепи защиты. Подскажите производителя и/или тип ПТТ 5/5А в России. -------------------- Проектирование ТМ, АСУТП, АИИС КУЭ
|
|
|
|
|
23.9.2010, 12:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А почему нет?
ТОП 0,66 и ТШП 0,66 есть 5/5, даже 1/5 есть. Классы точности 0.2, 0.5 и 1 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
23.9.2010, 12:54
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А почему нет? ТОП 0,66 и ТШП 0,66 есть 5/5, даже 1/5 есть. Классы точности 0.2, 0.5 и 1 ПУЭ, Россия, издание 7. "1.5.16 ...Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается исключение см. в 1.5.21)." Т.е. если у Вас точка коммерческого учета, то - однозначно нет. Технический учет - ПУЭ не возражает. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
24.9.2010, 7:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вобще-то ТОП и ТШП не являются промежуточными трансформаторами.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
24.9.2010, 7:16
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2010 Из: Омск Пользователь №: 19592 |
ПУЭ, Россия, издание 7. "1.5.16 ...Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается исключение см. в 1.5.21)." Т.е. если у Вас точка коммерческого учета, то - однозначно нет. Технический учет - ПУЭ не возражает. У меня текущие измерения тока и мощности ИП АЕТ311, заказчика вопрос класса точности не смущает. Вобще-то ТОП и ТШП не являются промежуточными трансформаторами. В том и дело, не уверен в возможности их применения как ПТТ. -------------------- Проектирование ТМ, АСУТП, АИИС КУЭ
|
|
|
24.9.2010, 9:53
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В том и дело, не уверен в возможности их применения как ПТТ. А что вас так смущает? Применяйте на здоровье. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|