Доброго времени суток. Известно, что при подключении счетчиков ЭЭ через измерительные трансформаторы, последние должны быть нагружены не менее, чем на 35%. При использовании трансформаторов тока со вторичным током 1А догружают резисторами, т.к. величина тока не позволяет нагрузить ТТ только за счет сопротивления кабеля, эл.контактов и потребляемой мощности электронных счетчиков. Совсем другое дело при использовании ТТ со вторичным током 5А. Сопротивление эл.контактов можно принять 0,05-0,1 Ом, мощность нагрузки при 0,1 Ом составит 25*0,1=2,5 ВА (25 - 5 в квадрате, если кто не понял). Т.е. при номинальной нагрузке ТТ в 5 ВА, фактическая нагрузка получается 50% только за счет сопротивления эл.контактов. Вроде как все нормально...
Вот подскажите, кто сталкивается с этим часто, нет ли в моих рассуждениях ошибки? Не ошибаюсь ли я, отказываясь от установки догрузочных резисторов в измерительные цепи ТТ с током 5А? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
Joker Догрузочные резисторы 22.9.2010, 12:10
Roman D Цитата(Joker @ 22.9.2010, 12:10) Вот подс... 22.9.2010, 12:29
Joker Переходное сопротивление контактов взято из Ф.Д. К... 22.9.2010, 13:31
Roman D Цитата(Joker @ 22.9.2010, 13:31) Ведь соп... 22.9.2010, 14:10
Joker Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 12:10) Что-то... 22.9.2010, 15:14
Roman D Цитата(Joker @ 22.9.2010, 14:14) Мощность... 22.9.2010, 15:42
mic61 Цитата(Roman D @ 22.9.2010, 14:42) ... А ... 22.9.2010, 19:54
Joker Естественно, догрузка в цепи ТТ включается последо... 23.9.2010, 8:09
Roman D Цитата(Joker @ 23.9.2010, 8:09) часто ли ... 23.9.2010, 9:17
Joker В ГОСТ это как раз вписывается идеально: загрузка ... 23.9.2010, 9:45
Roman D Я приводил выше курсивом параметр из ГОСТа (табл.5... 23.9.2010, 11:51
Joker Обычно завод-изготовитель в паспорте указывает, ка... 23.9.2010, 15:15
Roman D Вот теперь думаю: а у нас-то счетчики заменили на ... 23.9.2010, 17:02
Joker надо проверять. У электронных счетчиков потребляем... 24.9.2010, 11:32
Duttymync Как я понял надо взять 6 резисторов по 75 Ом. и по... 2.11.2010, 1:01
Гость не могу разобраться, помогите)
На фазе В ток во вт... 23.8.2018, 20:03
ПЕРС Здравствуйте!
В цепи ТН-15,75кВ какое догрузоч... 21.10.2018, 9:17![]() ![]() ![]() |
|