Как победить лампу накаливания? , нужна идея

Roman D
сообщение 21.9.2010, 9:43
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11152
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Исходя из эмпирического "правила 5%", срок службы ламп накаливания сокращается вдвое при увеличении рабочего напряжения на 5%. Точно также увеличивается вдвое при уменьшении. Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть?

Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 21.9.2010, 15:50
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(Roman D @ 21.9.2010, 12:43) *
Может, на трансформаторе анцапфу на пару щелчков повернуть?
Два года назад взорвался масляный тр-р на ктп, КЗ по высокой стороне, 3 недели приводили ЩСУ в рабочее состояние. Если найду фото, то покажу, парочка штук была.
Установили новый, сухой, напряжение согласовали по второму вводу, т.к. там висят компроессора и напруга им нужна порядка 400В, технологическая необходимость, по этой причине напряжение повышенное. Повернуть то на пару щелчков я конечно могу, но как быть с уравнительными токами в случае секционирования?

Цитата(Roman D @ 21.9.2010, 12:43) *
Включение лампы накаливания через диод уменьшает ее яркость в несколько раз. А если включить лампочки по две между фазами? icon_wink.gif
Идея очень хорошая, простая, я ее тоже рассматривал, но Долбаное ТБ + газовый цех, ВОДОРОД, нет особого желания повторить "Херосиму и Нагасаки", всетаки 5 тысяч кубов водорода в наличии в одном баке налагают определенные требования к обслуживающему персоналу, а такая схема включения ламп вообще не предусмотрена ни одной программой обучения. Представте себе, завтра приходит новый эл. монтер, я только, допустим, на пенсию откинулся, можно сказать только начал жить, и он по незнанию схемы питания освещения, согласно своему высшему эл. техническому образованию, а уверен, что все должно быть так, как его учили, производит КЗ, и моя счастливая, беззаботная ЖИСТЬ на этом прекращается и не только моя, а целого города. Я конечно утрирую, не все так просто, но пойти на нарушение ТБ нет особого желания. Хотя конечно ни кто об этом бы не узнал, а если бы узнал, то оочень поздно, но смотрите выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 21.9.2010, 19:44
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 512
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829




столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 21.9.2010, 21:44
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(элкъ @ 21.9.2010, 22:44) *
столько страстей написали ИМХО надо наверно оставлять всё как есть и ничего не выдумывать иначе при любой аварии вы будете виноват инициатива она ведь наказуема.
Да уже привыкли, хозяин Е__т по любому поводу, Умывальник грязный-50% премии, автомат включил без перчаток диэлектрических 100%, без каски на территории 100% и т.д. Но его понять можно, он иностранец, капиталист, он пытается из нас выжать все соки ни дав взамен ничего. Но когда свои засранцы, наказывают тебя за то, что сами не смогли обеспечить безопасное производство работ, прекрасно понимая что ты не виноват, а вся вина лежит на них. Но какой руководитель может признаться, что занимает,хорошо оплачиваемую должность, ни имея на это ни права, ни действия по совести.

Сообщение отредактировал cimon - 21.9.2010, 21:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 22.9.2010, 7:54
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(cimon @ 21.9.2010, 18:50) *
Два года назад взорвался масляный тр-р на ктп, КЗ по высокой стороне, 3 недели приводили ЩСУ в рабочее состояние. Если найду фото, то покажу, парочка штук была.
На фото видно какая сила взрыва. Воротиной своротило и погнуло не очень хилый лестничный марш. Ворота уже поставлены на место.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.9.2010, 8:13
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11152
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(cimon @ 22.9.2010, 7:54) *
На фото видно какая сила взрыва.

И кого наказали? Уборщицу тётю Дусю? Или буржую навешали лапшу про тяжелое наследие большевизма?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NNS
сообщение 6.2.2011, 19:24
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 25.12.2010
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 20822



Привет участникам форума!
Еще один выход, пока не упоминаемый никем.
Снизить напряжение на 20-25-30 В (это, конечно, звучало в ответах!) можно с помощью автотрансформатора. Обычного электромагнитного. Его можно изготовить из трехфазного трансформатора (380/36, 380/24 В), для чего вторичную обмотку следует включить
встречно так, что бы её напряжение вычиталось из напряжения сети. За счет именно автотрансформаторного включения можно обойтись трансформатором существенно
меньшей мощности, чем требует нагрузка. В прежние времена считалось, что снизив
напряжение на лампе на 10%, можно получить увеличение срока службы до 10 крат!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors
сообщение 7.2.2011, 0:02
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 1.11.2010
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069



Цитата(Roman D @ 19.9.2010, 19:47) *
В порядке бреда.
Поскольку 90% перегораний происходят при включении холодной спирали, предлагаю включать их сначала через диод, а через некоторое время диод шунтирвать; например, контактами пускателя с пневмозадержкой или встречно-параллельно включенным тиристором.

Вспомнил анекдот советских времен:
"Как это в кинотеатре свет медленно гаснет и зажигается?"
"А это электрик меееедленно вытаскивает или втыкает штепсель... "


Вполне с Вами согласен, наиболее реально к жизни. Разогреть лампы через диоды (по группам ламп) и через секунду, другую закоротить диоды пускателями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uutia
сообщение 2.7.2011, 21:02
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 21551



ПМ, вам следует собрать димер, хотя, правда, схемы
на десятки кВт мне не попадались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.8.2011, 5:27
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



а может ОПН попробовать, ну или не диод, а варистор!

Сообщение отредактировал scasi - 5.8.2011, 7:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alogik
сообщение 28.11.2011, 1:56
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 25171



Цитата
Для малых веток поставить 2-х клавишный выключатель (если не в самой шахте, конечно), подписать их соответственно 1 и 2: первая включает свет через диод, вторая - шунтирует диод.
Здравствуйте (я не разбираюсь простите пожалуйста) Скажите если для квартиры не цеха с перепадами в цепь лампы накаливания поставить этот диод лампа будет светить не на 100 ватт а на 50-70 очень долго лет 5. Вопрос - если запустить лампу через диод а после включить выключатель который "шундирует" диод лампа накаливания будет так же долго служить лет 5 ( и не тускло??). Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 28.11.2011, 15:04
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(scasi @ 2.8.2011, 8:27) *
а может попробовать варистор!


А вот это хорошая идея! Варистор ставится параллельно и при скачке напряжения выше номинала(расчётного напряжения) имеет очень низкое сопротивление. Вот здесь главное разобраться как его рассчитывать.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.11.2011, 16:13
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



будеть работать если не сопрут.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 21:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены