Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Как быть при расчете освещенности методом коэффициента использования, если расчетная плоскость (на которой нужно установить заданное число люкс подобрав нужное кол-во светильников) не "Г"-горизонтальная, а "В"- вертикальная? Классическая форма Г-0,8, например, означает - расчетная плоскость на 0,8м от пола Может В это освещенность в точке на стене, типо стена это вертикальная плоскость, или надо представить вертикальную плоскость, проходящую через указанное оборудование и на указанной высоте должно быть нужное число люкс? Вот несколько примеров задания: аппаратный цех: на приборах пульта В-1,5, камера созревания сыра: на контейнере В-1,0, машинный зал: на приборах пультов В-1,5 А вот еще гибрид: участок упаковки сыра: на оборудовании Г-0,8, т.е. указано что НА оборудовании, а потом еще и 0,8, непонятно 0,8 это еще + над оборудованием чтоли!? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Здравствуйте, RaDDiveR.
Насколько я в курсе, вертикальную освещенность методом коэффициента использования не посчитать. Рекомендую воспользоваться программами, использующими точечный метод (например, Dialux). - аппаратный цех: на приборах пульта В-1,5 - вертикальная освещенность на высоте 1,5 м относительно горизонтальной плоскости (пола). - камера созревания сыра: на контейнере В-1,0 - то же на высоте 1,0 м - машинный зал: на приборах пультов В-1,5 - то же на высоте 1,5 м - участок упаковки сыра: на оборудовании Г-0,8 - горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м относительно пола (указана высота освещаемой горизонтальной плоскости, расположенной на оборудовании. Это чтобы не лезть в паспорт и не узнавать, на какой высоте расположена освещаемая плоскость.). Освещаемая площадь ограничена размерами оборудования, поэтому "на оборудовании". Сообщение отредактировал DoctorGauss - 9.9.2010, 14:13 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
вертикальную освещенность методом коэффициента использования не посчитать. Рекомендую воспользоваться программами, использующими точечный метод (например, Dialux). Спасибо за ответ! С Dialux немного знаком. Из закладки "Объекты" "Расчетные точки" поставил на нужной высоте "Вертикальная расчетная точка", в меню этой точки есть выбор: - нормальная расчетная точка (с возможностью изменить значение по Z), - полуциллиндрическая расчетная точка (с возможностью изменить значение по Z), - циллиндрическая расчетная точка, - полусферическая расчетная точка. Т.к. не знаю, чем они отличаются, поставил их все в одной точке, чтобы оценить разницу Заодно, чтобы "сравнить Г с В" пославил из "Расчетные точки" горизонтальную "Горизонтальная расчетная точка", на той-же высоте". А еще тудаже определил "UGR Расчетная точка", не зная, для чего она, но сравнить хотелось. Результаты: на "Горизонтальная расчетная точка" - 264лк на "Вертикальная расчетная точка": - нормальная расчетная точка - 112лк - полуциллиндрическая расчетная точка - 113лк - циллиндрическая расчетная точка - 114лк - полусферическая расчетная точка - 181лк Но! Я решил отнести все точки поближе к углу, и вот: Результаты 2: на "Горизонтальная расчетная точка" - 180лк на "Вертикальная расчетная точка": - нормальная расчетная точка - 113лк - полуциллиндрическая расчетная точка - 105лк - циллиндрическая расчетная точка - 87лк - полусферическая расчетная точка - 130лк Еще раз Но! Я повернул первые две точки так, чтобы они "смотрели в стену" и: Результаты 3: на "Горизонтальная расчетная точка" - 180лк на "Вертикальная расчетная точка": - нормальная расчетная точка - 57лк - полуциллиндрическая расчетная точка - 69лк - циллиндрическая расчетная точка - 87лк - полусферическая расчетная точка - 130лк Выводы - нормальная расчетная точка - зависит от угла относительно светильников и самой себя, - полуциллиндрическая расчетная точка - зависит от угла относительно светильников и самой себя, - циллиндрическая расчетная точка - зависит только от угла относительно светильников, - полусферическая расчетная точка - зависит только от угла относительно светильников. Мои вопросы: 1. Правильно ли я понял, что именно этими точками можно измерить вертикальную освещенность? 2. Какой тип "Вертикальная расчетная точка" нужно использовать? P.S. Пол дня ушло. Лишь бы не зря! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Определения цилиндрической и полуцилиндрической освещенности есть в СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, приложение А.
Мне понравилось следующее объяснение: Цитата "Цилиндрическая освещенность - это отношение потока, падающего на цилиндр, к площади боковой поверхности бесконечно малого цилиндра. Она определяет насыщенность пространства светом. Эту характеристику применяют в случае освещения предметов, которые рассматриваются с разных сторон (скульптуры, манекены), и людей (актеры, манекенщицы и т.п.). Часто для простоты цилиндрическую освещенность определяют как среднюю освещенность по нескольким плоскостям обзора (например, с четырех разных сторон). Чем больше плоскостей, тем точнее результат. Полусферическая освещенность и сферическая освещенность аналогично цилиндрической освещенности определяют моделирующие свойства световой среды при разных направлениях зрения. " Взято отсюда. Насчет UGR можно почитать здесь и здесь. Вкратце: Цитата слепящее действие осветительной установки. Для количественной оценки этого эффекта в Рос- сии принят показатель дискомфорта (М). Дан- ный показатель также регламентируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Для офисных помещений с компьютерами показатель дискомфорта должен быть не более 15. В стандарте МКО оценка слепящего действия осветительной установки проводится по величи- не обобщенного показателя дискомфорта (UGR). По поводу вопросов: 1. Соглашусь. 2. Нормальная расчетная точка (если в требованиях норм не оговаривается другое). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Спасибо DoctorGauss!
Я провел завершающее исследование, дабы установить зависимость между вертикальными точками и окончательно определиться с выбором в различных ситуациях. Сперва я начал писать сюда суть и детали каждого теста, но поняв что это надолго, напишу только результаты: 1. Горизонтальная и вертикальная освещенность в точке отличаются разительно, соответственно нельзя игнорировась нормы, в которых написано "В", даже если твои старшие товарищи говорят волшебную фразу "Мы всегда так делали" 2. Вертикальную освещенность в точке посреди помещения лучше определять с помощью циллиндрической расчетной точки, потому что она определяет среднюю освещенность со всех сторон 3. Вертикальную освещенность в точке на стене, или на школьной доске лучше определять с помощью полуциллиндрической точки по той-же причине, установив ее так, чтобы срез полуциллиндра и плоскость стены лежали в одной плоскости ![]() Теперь голова болит о другом - где достать файлы .ies на светильники с лампами накаливания ![]() Не прошло и 5 минут как я подумал вот что: накой нам нужна средняя арифметическая, ведь при неравномерной освещенности значение получиться меньшим, чем освещенность с какой-то стороны? Получается, что нам нужно не среднее, а максимальное значение в точке! Т.е. действительно, надо применять только обычную верт. точку, вертя ей из стороны в сторону, пересчитывая, сколько, всетаки здесь максимальная освещенность, потому что циллиндрическая точка не выдает значения максимальной освещенности, а только сведней (( Сообщение отредактировал RaDDiveR - 10.9.2010, 11:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
1. Разумеется, "Мы всегда так делали" - это не аргумент. Сам с таким сталкивался не понаслышке.
![]() 2. Согласен. 3. Может быть Вы и правы, но в нормах я подтверждения этому не нашел. ...Не прошло и 5 минут как я подумал вот что: накой нам нужна средняя арифметическая, ведь при неравномерной освещенности значение получиться меньшим, чем освещенность с какой-то стороны? Получается, что нам нужно не среднее, а максимальное значение в точке! Т.е. действительно, надо применять только обычную верт. точку, вертя ей из стороны в сторону, пересчитывая, сколько, всетаки здесь максимальная освещенность, потому что циллиндрическая точка не выдает значения максимальной освещенности, а только сведней (( В российских нормах регламентируется значение минимальной освещенности. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.9.2010, 11:56 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
В российских нормах регламентируется значение минимальной освещенности. Тогда получается (к разговору про точку в середине помещения, см. картинку), что при неравномерном освещении помещения средняя освещенность на циллиндрической точке (грубо) будет (500+100)/2=300лк, в то время, как максимальная - 500лк, а минимальная - всего 100. Выведенный результат точки с циллиндром будет 300, а просто нормальной вертикальной будет сильно зависить от того, куда мы ее направим - от 500 до 100! Ведь если что-то светит на предмет с освещенностью 500лк, значит там уже есть эти 500лк, зачем нам минимальное, или среднее значение? Какая-же точка нужна?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Тогда получается (к разговору про точку в середине помещения, см. картинку), что при неравномерном освещении помещения средняя освещенность на циллиндрической точке (грубо) будет (500+100)/2=300лк, в то время, как максимальная - 500лк, а минимальная - всего 100. Выведенный результат точки с циллиндром будет 300, а просто нормальной вертикальной будет сильно зависить от того, куда мы ее направим - от 500 до 100! Ведь если что-то светит на предмет с освещенностью 500лк, значит там уже есть эти 500лк, зачем нам минимальное, или среднее значение? Какая-же точка нужна? Средняя освещенность в точке быть не может. Для расчета средней освещенности нужно получить хотя бы 2 точки. Я имел ввиду следующее: если для помещения указано значение освещенности, то по Российским нормам это минимальная освещенность, а по зарубежным - средняя. Но если Вы задались целью посчитать освещенность в точке, то в результате и получите одно из трех: - расчетная освещенность выше нормативного значения в заданной точке; - расчетная освещенность равна нормативному значению в заданной точке; - расчетная освещенность ниже нормативного значения в заданной точке. И при этом освещенность может быть горизонтальная, цилиндрическая, полуцилиндрическая и т.д. Теперь ответ на Ваши вопросы: - если задались оценить "насыщенность пространства светом", то и считайте цилиндрическую освещенность. Зачем Вы считаете два нормальные точки с разных сторон, для меня загадка; - точка (или поверхность) нужна та, для которой нормируется значение освещенности. Для точки это будет одно конкретное значение. Для поверхности можно выделить минимальное, среднее и максимальное значение освещенности. При этом в нормах должно быть указано, какая освещенность имеется ввиду - горизонтальная, вертикальная, цилиндрическая и т.д. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 10.9.2010, 16:41 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 ![]() |
расчет нужно вести "точечным методом"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
DoctorGauss! доброго времени суток!
У меня вопрос немного в сторону. Недавно столкнулась с необходимостью использовать светодиодные светильники. Есть ли методы расчета освещенности для них? DIALux с этим справляется? Ведь для этого необходимо, чтобы производитель светодиодных светильников подготовил для DIALux-а свои каталоги. Кто-нибудь из отечественных это проделал? Сообщение отредактировал НАТА ША - 14.9.2010, 6:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Здравствуйте, НАТА ША.
Светодиодные светильники еще нигде не закладывал в проект. Методы расчета, думаю, те же самые, но вот файлов для подключения в Dialux у меня, к сожалению, нет (и каталогов тоже). -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
метод удельной мощности, мне представляется, трудно применим. да и отвыкли уже вручную считать. полагаемся на программы, попроще base и для наружки Dialux. Светодиодные светильники следующий этап.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 ![]() |
А можно же как то составить собственный файл .ies для Dialux, в каталоге возможно есть кривая КСС для данного светильника, есть методика для редактирования и написания файла .ies. Или я ошибаюсь?
вот файле где есть описание правил формирования файла фотометрических данных по формату IES: (поменяйте расширение файла, вместо ".doc" поставте "rar" и разархивируйте) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
DoctorGauss! доброго времени суток! У меня вопрос немного в сторону. Недавно столкнулась с необходимостью использовать светодиодные светильники. Есть ли методы расчета освещенности для них? DIALux с этим справляется? Ведь для этого необходимо, чтобы производитель светодиодных светильников подготовил для DIALux-а свои каталоги. Кто-нибудь из отечественных это проделал? Может эти? http://etpribor.ru/5_5/ssp01_4-20.html или http://genet.gelighting.com/LightProducts/...IESCATEGORYPAGE Сообщение отредактировал RaDDiveR - 14.9.2010, 16:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
на сайтах ООО "LEDEL" есть файлы светильников, в том числе встроенных, на сайте ООО "Фокус" - только накладные (аналог ЛПО)
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
на сайтах ООО "LEDEL" есть файлы светильников, в том числе встроенных, на сайте ООО "Фокус" - только накладные (аналог ЛПО) спасибо большое! очень помогли. также спасибо за ссылку http://etpribor.ru/5_5/ssp01_4-20.html Сообщение отредактировал НАТА ША - 24.9.2010, 8:35 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |