Интересуют допустимые погрешности сечения кабеля производимого заводом. кабель ВВГ 3х1,5 мм2 и ВВГ 3х2,5мм2
|
|
|
|
|
14.9.2010, 19:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
наверно имели ввиду сечение жил? тогда ГОСТ 22483-77
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.9.2010, 18:21
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Интересуют допустимые погрешности сечения кабеля производимого заводом. кабель ВВГ 3х1,5 мм2 и ВВГ 3х2,5мм2 А если кабель выпускается по ТУ, то сечение кабеля скорее всего не будет соответсвовать заявленому. А что вы хотите? ТУ... ответсвенность гораздо меньше. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
15.9.2010, 20:29
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так или иначе, но вся кабельная продукция выпускается по ТУ.
А уточнить разброс сечений проводников можно по прямой ссылке в правом верхнем углу страницы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
15.9.2010, 20:35
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
15.9.2010, 21:56
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так или иначе, но вся кабельная продукция выпускается по ТУ. А уточнить разброс сечений проводников можно по прямой ссылке в правом верхнем углу страницы. я там и взял этот ГОСТ, так что не вся по ТУ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.9.2010, 22:05
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
я там и взял этот ГОСТ, так что не вся по ТУ Согласен... есть отдельные вкрапления ГОСТа. Цитата Кабели для энергетикиКабели для энергетики Кабели для энергетики - Кабели силовые для стационарной прокладки до 1кВ включительно.Кабели силовые для стационарной прокладки до 1кВ включительно. Только указанные там (в ГОСТ 22483-77) сечения жил носят справочный характер и не указан возможный разброс... как и в ГОСТ 16442-80 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Амантай_*_* |
18.9.2010, 14:58
Сообщение
#8
|
|
Гости |
вы измеряете не сечение, а диаметр, а так все сходится (мм" )
|
|
|
19.9.2010, 16:25
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
19.9.2010, 18:09
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а микрон то поверенный?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.9.2010, 20:31
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
|
|
|
19.9.2010, 20:50
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а температура и влажность соответствовали заявленным?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
20.9.2010, 21:52
Сообщение
#13
|
|
Гости |
На рынке более 70% продукции с заниженным сечением жил (фактически фалсификат) с поддельными сертификатами и ни одно предприятие-изготовитель не выдаст гарантии без испытания и не подпишется под ксерокопированными "левыми" сертификатами.
А что бы избежать проблем с заказчиком, в идеале надо провести испытания, ввести ЭУ в эксплуатацию и выдать гарантию на 5 лет, а гарантию может предоставить только завод-изготовитель. |
|
|
20.9.2010, 21:59
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Статистические данные (70%) откуда?
Сомнений нет, что не качественный товар есть. (Как красиво получилось...) Но заниженное сечение жил не признак плохого кабеля и об этом уже упоминалось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
20.9.2010, 22:21
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Не спорю, основные показатели это лабораторные испытания. Пример. Организация выполняет подрядные строительные работы на государственном предприятии, в т.ч. монтаж элетропроводки. После приемки работ приходят правоохранительные органы, измеряют сечение (предварительный осмотр и измерение) - занижено, просят предъявить сертификат. Предприятите-изготовитель под ним не подписывается, продавец (магазин) не подтверждает факт продажи. Вывод - сертификат "левый". По обязательствам госконтракта подрядчик обязан выдать гарантию, ни один завод-изготовитель не выдаст гарантию, ввод в эксплуатацию ЭУ и протоколы испытаний на строительном рынке проводятся крайне редко. Первый вариант: подрядчик обязан демонтировать электропроводку и смонтировать новую в соответствии со всеми нормами и правилами. Второй вариант: если при проведении лабораторных исследований будет установлено, что электропроводка не сответствует требованиям пожарной безопасности, имеются основания для возбуждения уголовного дела.
|
|
|
20.9.2010, 22:40
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Какие то страсти Вы тут рассказываете.... Видел несколько раз на одном объекте "правоохранительные органы", так они делом занимались... гастеров отлавливали. А вот что они ещё и микрометром умели пользоваться... это же "Ужасы нашего городка"
Сорри, но где Вы это взяли? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
20.9.2010, 23:26
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Присутствовал при этом. Почему страсти, если качественная электропроводка, никаких претензий. Вся сложность в введении в эксплуатацию в соответствии с нормами и правилами и в том, что пытаясь сэкономить, подрядчики приобретают самую дешевую, не задумываясь о последствиях.
|
|
|
20.9.2010, 23:36
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну ладно... Оставим уголовное преследование и правоохранительные органы, занимающиеся не своим делом, на потом.... А какое отношение всё сказанное имеет к теме о допустимом отклонении сечений?
ЗЫ. Просто к слову. Независимо от сечений проводников, на всю кабельную продукцию получали сертификаты (копии), заверенные продавцом (ЭТМ, Минимакс,...). Никаких отказов с их стороны (даже намёка). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.9.2010, 5:54
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 |
Да да, все верно, вот так и был преобретен ТУшный кабель с завода, в итоге на 2,5мм2 всего 1,76мм2 а на 1,5 - 1,17. есть сертификаты, на кабеле написанно что 2,5 и 1,5. что дальше будет пока не знаю
управляющая компания, принимающая дом пока молчит. |
|
|
21.9.2010, 10:54
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18599 |
Дак и вот, явно 1,76мм2 маловато. а сколько должно быть чтоб "пролезть", в таблицах увидел что сечение жилы должно быть не более стольки-то ( в каждом классе по разному) а если чтоб не менее? может это просто название кабель "ВВГ-п 3х2,5" типа как шоколадный батончик "марс".
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|