Шаровая молния
сообщение 13.9.2010, 18:20
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый вечер! Требуется измерить напряжение несимметрии и токи замыканий на землю в сети 35 кВ с компенсированной нейтралью (стоит дугогасящий реактор). Посоветуйте как, где, чем. Желательно поподробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 13.9.2010, 19:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



karasev-as.narod.ru.
Там есть типовая инструкция, моя методика, программа измерения, расчетный метод и протокол испытания. Если что не найдете - пишите.
Замыкается фаза на землю через трансформатор тока 10 кВ, напряжение с тн-35, и можно мерять активную и реактивную составляющие. А можно просто повесить клещи на заземляющий провод, только смотреть издалека в бинокль. У меня совпали расчет, измерение прибором к-50 через трансформаторы и замер клещами.

Сообщение отредактировал Karasev - 13.9.2010, 19:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.9.2010, 20:25
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Спасибо! Пойду смотреть, если что, напишу. Вот только замыкание фазы на землю не предлагать. Начальство не пропустит, да и где-нибудь шарахнет точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 14.9.2010, 19:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Много лет назад у нас человек измерял ток замыкания на землю по 35 кВ. Я нашёл программу по которой он это делал. Смысл такой: он подключил амперметр к трансформатору тока, который установлен на шине, идущей от "Х" катушки на землю. А затем переключал положение ПБВ катушки от первой ступени к пятой (естественно отключая катушку на время перевода ПБВ разъединителем) и записывая показания амперметра. Потом сделал какой-то расчёт и сказал, что компенсация не требуется. Такой способ измерений я в литературе не встречал. Вот и думаю, что он там намерял. Что думаете по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 14.9.2010, 21:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



www.karasev-as.narod.ru/dokumenti/molniezaschiti/TIPOVAYA_INSTRUKCIYA_PO_KOMPENSACII_EMKOSTNOGO_TOKA_ZAMYKANIYA_NA_ZEMLJU_V_JELEK
TRICHESKIH_SETYAH_6-35_kV.doc
приложение 8.
Это читали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 15.9.2010, 12:10
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Да, проштудировал уже, есть такое.
Но я попробую вот по этому способу: "Определение емкостного тока сети по результатам измерения напряжения смещения нейтрали при разных настройках дугогасящего реактора", потому как всё равно нужно напряжение несимметрии и смещение нейтрали измерять, так как не делалось никогда (во всяком случае на моей памяти). А по ПТЭ требуется раз в 6 лет. Вот сижу кумекаю, как... Думаю для измерения напряжения несимметрии взять НОМ-6 кВ, а для смещения нейтрали ЗНОМ-35 кВ. У нас стоит реактор ЗРОМ-275/35 (пять положений).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Расул_*
сообщение 10.7.2011, 22:00
Сообщение #7





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 15.9.2010, 12:10) *
Да, проштудировал уже, есть такое.
Но я попробую вот по этому способу: "Определение емкостного тока сети по результатам измерения напряжения смещения нейтрали при разных настройках дугогасящего реактора", потому как всё равно нужно напряжение несимметрии и смещение нейтрали измерять, так как не делалось никогда (во всяком случае на моей памяти). А по ПТЭ требуется раз в 6 лет. Вот сижу кумекаю, как... Думаю для измерения напряжения несимметрии взять НОМ-6 кВ, а для смещения нейтрали ЗНОМ-35 кВ. У нас стоит реактор ЗРОМ-275/35 (пять положений).


Прошел год) Как успехи? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 25.11.2011, 11:49
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Расул @ 10.7.2011, 23:00) *
Прошел год) Как успехи?

Никак. ДГК стоит на ПС-220 кВ, которая в подчинении ФСК ЕЭС. Наше руководство не может договориться с их руководством. А под обстрелом наши сети 35 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 15:00
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены