Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Срабатывание узо , проблема Узо

savelij®
сообщение 10.8.2010, 2:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 3:18) *
И хватит своих доказух надоело...

Вообще то, это ГОСТовские "доказухи". Вы же просили аргументацию с цифрами...
А вот пустые слова, ничем не подтверждённые, действительно, надоели... Извините.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.8.2010, 6:33
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Starik5 @ 10.8.2010, 1:18) *
если на шильдике написано 10 ампер
то будьте уверены сработает при превышении 10 ампер,
И хватит своих доказух надоело, я не хочу мерятся у кого выше, мне это не интересно, если по делу, спросите всегда отвечу.
Starik

Итак, уважаемый, Вы ошибаетесь.
Если на автомате написано 10 А (да-да, на современном иностранном), то этот автомат никогда не должен отключаться по перегрузке (тепловым расцепителем) при токе 10 А. И даже 11А. Удивительно, что этот факт, известный любому грамотному электрику, прошел мимо Вашего драгоценного внимания.


З.Ы. простите, но Ваша аргументация аналогична той, что применял Машкин Эдельвейс Захарович.

Сообщение отредактировал Roman D - 10.8.2010, 11:12


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 13.9.2010, 19:52
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Разрешите вопросик вставить,разговор про УЗО идёт и лишнюю тему с глупыми вопросами создавать не хочется!На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.9.2010, 20:15
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(LEARNER @ 13.9.2010, 19:52) *
На вводе стоит УЗО 63А 100мА,далее за ним на стиральную машину стоит УЗО 25А 30мА,для проверки УЗО беру лампу на 100 ватт подключаю м/у фазой и землёй после последнего УЗО,но срабатывает первым вводное,оба УЗО импортные,почему так?

Попробуйте резисторы на 7кОм и 2кОм. Первый даст ток чуть больше 30 мА, второй - чуть больше 100. А лампа - многовато. И не обязательно на фазу сажать. При наличии тока в цепи УЗО сработает и при соединении нуля с землёй.

...а от кнопки они срабатывают?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 14.9.2010, 17:27
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534





...а от кнопки они срабатывают?
[/quote]

Спасибо Roman!от кнопки срабатывают,т.е если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2010, 17:41
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(LEARNER @ 14.9.2010, 16:27) *
если ток утечки сделать меньше 100мА,то сработает на 30мА?

В теории так оно и должно быть... icon_smile.gif но даже самая лучшая изоляция имеет утечку, и поэтому ток утечки скажем, квартиры по определению не будет равен нулю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 14.9.2010, 17:45
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если от кнопки срабатывает,значит рабочие.Кнопка создает искусственно ток утечки.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 14.9.2010, 19:31
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2010, 19:41
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(LEARNER @ 14.9.2010, 18:31) *
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?

Вот и нам загадка... может, верхний узо шустрее? да и условия опыта несколько некорректны.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.9.2010, 19:43
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(LEARNER @ 14.9.2010, 20:31) *
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?

А может там буковка "S" присутствует (селективное)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.9.2010, 19:57
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 14.9.2010, 20:43) *
А может там буковка "S" присутствует (селективное)

Скорее, у первого буковка "S" отсутствует... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 14.9.2010, 20:21
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(LEARNER @ 15.9.2010, 0:31) *
Всё понятно!но всё же почему на 30мА не срабатывает первым?

Попробуйте 6.8Ком включить,что бы создать ток утечки.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 15.9.2010, 16:39
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Маркировки S там нет,получается есть вероятность того ,что срабатывать вслучае чего будет первым вводное..а оно на улице в шкафу,заменить вводное с маркировкой S?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 16:54
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G.
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.

* УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
* УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
* УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
* УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
* УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 17:02


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEARNER
сообщение 15.9.2010, 19:33
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 11534



Оба УЗО типа АС...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 19:47
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Вот и ответ ИМХО.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2010, 21:33
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 21:42
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Олега @ 16.9.2010, 2:33) *
Кто бы подсказал на какой ток реагируют те УЗО, которые с задержкой (S и G)

На на номинальный ток утечки ИМХО не проверял.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.9.2010, 21:47


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 15.9.2010, 21:48
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Мастер Джу @ 15.9.2010, 16:54) *
Если хотите по феншую все сделать,то поставте первое типа S второе типа G.
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.

* УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
* УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
* УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
* УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
* УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать?
тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.9.2010, 22:06
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(дмитрий ^^^ @ 16.9.2010, 2:48) *
а когда на стиралку или водонагреватель в обычной квартире ставишь, то какое узо лучше брать?
тоесть, когда в магазине покупаешь узо на стиралку или на квартиру, то нужно обращать на эти буквы внимание?

Опять же если селективность не нужна то AC, A и B.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 9:26
Rambler's Top100     