Подскажите,трансформатор 400 кВА кабель АСБ-10, какое сечения нужно подобрать при кабельной трассе 800 м,если не трудно ссылочку на табличку прикрепите.
Очень буду благодарен |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
А какое сети в ТУ дадут. Здесь сечение выбирается не из потери напряжения, а больше из-за токов КЗ и термической стойкости. Обычно не меньше 70 мм2.
|
![]() |
|
Гость_Петрушка_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по любому проект будете делать, там и нарисуют
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
да-да... однозначно - проект. Ваши 400 кВА по 10 кВ - всего-то чуть более 20 А. Так что в данном случае, сечение следует выбирать, исходя из вышестоящей защиты - дабы получить необходимую величину тока КЗ для селективности устанавливаемых Вами защит в ТП и в "голове" вашей линии с вышестоящей защитой на РП или ПС (откуда Вы там запитываетесь)
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
АСБ-3х95мм учитывая вашу длинну 800м. Коли есть мани можно и 120 проложить,хуже не будет.
|
![]() |
|
Гость_Петрушка_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
АСБ-3х95мм учитывая вашу длинну 800м. Коли есть мани можно и 120 проложить,хуже не будет. Это все понятно,но это всего лишь предположения(по опяту).Я чисто для себя хочу разобраться, как расчитать ,может у кого нибудь есть примерный расчет.Скиньте, пожалуйста, если есть.Буду очень благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Если сети выдали вам ТУ на подключение по 10 кВ, то в ТУ должны быть даны токи КЗ в точке подключения или мощность КЗ, или сопротивление энергосистемы, тип и уставки защиты. Без этого правильно рассчитать кабель не получится.
Посмотри вложение, примерно так. |
![]() |
|
Гость_Петрушка_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Если сети выдали вам ТУ на подключение по 10 кВ, то в ТУ должны быть даны токи КЗ в точке подключения или мощность КЗ, или сопротивление энергосистемы, тип и уставки защиты. Без этого правильно рассчитать кабель не получится. Посмотри вложение, примерно так. К сожалению в ТУ ничего такого не указано |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |