![]() Селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Селективность |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
добрый день.
согласно ТУ на магазин я на вводе должен ставить трехполюсный АВ на 16А. на группы розеток я хотел также ставить 16А, но тогда не будет селективность. Вопрос: могу ли я на вводе поставить АВ 16А с характеристикой D, чтобы соблюсти селективность? Спасибо |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
На входе нужно ставить с характеристикой D.А на розетки c характеристикой B .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.9.2010, 20:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
добрый день. согласно ТУ на магазин я на вводе должен ставить трехполюсный АВ на 16А. на группы розеток я хотел также ставить 16А, но тогда не будет селективность. Вопрос: могу ли я на вводе поставить АВ 16А с характеристикой D, чтобы соблюсти селективность? Спасибо Лучше на ввод С (5-10), на розетки В(3-5), D (10-50) наверное не очень |
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за советы!!
А что делать с дифами на розетки, у них ведь характеристика АС?! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
D - 10-20 Iн
Роман, поставив однотипный АВ даже с хар."D", гарантированной селективности скорее всего не получите. При использовании в группах "В" ток короткого замыкания должен попадать в диапазон 5Iн-10Iн. Это возможно при длинных групповых линиях или их небольшом сечении (но не менее 1,5 мм2). Просчитайте ток КЗ. Только так Вы убедитесь в селективности, ток КЗ в группах д.б. меньше нижнего порога срабатывания вводного АВ (если брать D16, это 160А) и больше верхнего порога группового АВ (В16 - 80А). С селективностью Вам радикально поможет установка "в голове" АВ в литом корпусе. Например, от АВВ Тmax Т1В с расцепителем TMD (комбин.) 16А. Эти АВ имеют эл.магн расц-ль с отсечкой 10Iн, но до номинала 63А он имеет одно значение - 630А. В диапазон 80А - 630А влезть уже реально. Для Вашего случая рекомендуется побольше групп с меньшими сечениями. ps Если в магазине нет 3-хфазных нагрузок, то ТУ выдали злодеи. А что делать с дифами на розетки, у них ведь характеристика АС?! АС - это переменный ток Сообщение отредактировал Олега - 12.9.2010, 22:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
АС - это переменный ток АС это не переменный ток а характеристика срабатывания на синусоидальный ток, с характеристикой А как на синусоидальный так и на пульсирующий ток, от сверхтока в основном у всех характеристика С (см. характеристику выбираемого УЗО). Сообщение отредактировал Алексей555 - 13.9.2010, 8:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17999 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
АС это не переменный ток а характеристика срабатывания на синусоидальный ток, с характеристикой А как на синусоидальный так и на пульсирующий ток, от сверхтока в основном у всех характеристика С (см. характеристику выбираемого УЗО). Из каталога АВВ "Назначение: ..защита от переменного синусоидального тока". Простите, не предполагал в сети меандр, сократил. Тогда справедливости ради для "А": "..и постоянного пульсирующего тока утечки на землю", другим разом "постоянный" не опускайте. Как прежние дифы АВВ (2-4)-х полюсные так и новые DS200 имеют хар-ку "В". Сколько не смотрел, характеристику "С" для УЗО не обнаружил. Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2010, 14:14 |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 1:24 |
|
![]() |