отключается дифавтомат , при одновременном включении холодильника и стир.машины выбивает автома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
отключается дифавтомат , при одновременном включении холодильника и стир.машины выбивает автома |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
11.9.2010, 10:54
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. При работающей стиральной машинке в момент включения холодильника выбивает автомат в коридоре. Все квартирные автоматы (УЗО на машинку и автомат на розеточную группу, в которую включён холодильник) не срабатывают. Автомат 25А, питающий кабель до квартиры, на котором сидят эти потребители, ВВГ 3х4 мм. После атомата идёт разводка на три УЗО кабелем 3х2,5. Холодильник и машинка сидят на разных. Грешил на пусковые токи, но отдельно холодильник прекрасно работает. Машинка в других розетках - тоже (даже одновременно). Центральный дифавтомат на квартиру (входной) - 40А Помогите выяснить причину. Буду крайне признателен, если кто-то из мастеров сможет написать мне на майл (avega2007@mail.ru). Заранее благодарен. С уважением. В.Симаков
|
|
|
|
11.9.2010, 11:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Грешил на пусковые токи, Они и есть, только непонятно что именно вышибает, Диф или всетаки Автомат? Если последнее, то есть смысл поменять на аналогичный, но с др. характеристикой (В на С, С на Д) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.9.2010, 11:44
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Они и есть, только непонятно что именно вышибает, Диф или всетаки Автомат? Если последнее, то есть смысл поменять на аналогичный, но с др. характеристикой (В на С, С на Д) В устройстве под условным названием "дифавтомат" три защиты: защита от утечки, от перегрузки и от короткого замыкания. Если срабатывает перегрузка (тепловой расцепитель), то корпус автомата ощутимо нагревается. Скорее всего, происходит срабатывание электромагнитного расцепителя, который реагирует на ток, в 3...5 раз превышающий номинал выключателя. Тогда действительно нужно менять В на С и тэ дэ. Мало того, что стирмашинка грузит расцепитель, так тут ещё холодильник встревает... А вот если срабатывает дифзащита, то холодильник нуждается в лечении или диагностике мегомметром. Сообщение отредактировал Roman D - 11.9.2010, 11:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.9.2010, 12:12
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не понял? Мне то ликбез зачем? Я то предположил, т.к. по сабжу одно, в посте другое.
А вот если срабатывает дифзащита, то холодильник нуждается в лечении или диагностике мегомметром. но отдельно холодильник прекрасно работает. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
11.9.2010, 16:27
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не понял? Мне то ликбез зачем? Если не ты топикстартер, то не парься. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.9.2010, 19:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Н да, вы не просто сэр, а а сэр Хендрих, ну или просто Хендрих (никем не забито, можете взять себе)
Сообщение отредактировал haramamburu - 11.9.2010, 19:14 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.9.2010, 20:00
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
11.9.2010, 20:08
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Принято
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_* |
12.9.2010, 3:00
Сообщение
#9
|
Гости |
Здравствуйте. При работающей стиральной машинке в момент включения холодильника выбивает автомат в коридоре. Все квартирные автоматы (УЗО на машинку и автомат на розеточную группу, в которую включён холодильник) не срабатывают. Автомат 25А, питающий кабель до квартиры, на котором сидят эти потребители, ВВГ 3х4 мм. После атомата идёт разводка на три УЗО кабелем 3х2,5. Холодильник и машинка сидят на разных. Грешил на пусковые токи, но отдельно холодильник прекрасно работает. Машинка в других розетках - тоже (даже одновременно). Центральный дифавтомат на квартиру (входной) - 40А Помогите выяснить причину. Буду крайне признателен, если кто-то из мастеров сможет написать мне на майл (avega2007@mail.ru). Заранее благодарен. С уважением. В.Симаков В устройстве под условным названием "дифавтомат" три защиты: защита от утечки, от перегрузки и от короткого замыкания. Если срабатывает перегрузка (тепловой расцепитель), то корпус автомата ощутимо нагревается. Скорее всего, происходит срабатывание электромагнитного расцепителя, который реагирует на ток, в 3...5 раз превышающий номинал выключателя. Тогда действительно нужно менять В на С и тэ дэ. Мало того, что стирмашинка грузит расцепитель, так тут ещё холодильник встревает... А вот если срабатывает дифзащита, то холодильник нуждается в лечении или диагностике мегомметром. Выбивает дифавтомат. У меня в коридорном щитке стоит на квартиру (слева направо) : дифавтомат 40А- вводной, автомат 16А - на свет (3х1,5), автомат 16А - на розеточные группы (3х2,5), автомат 16 А - на духовой шкаф (3х2,5), дифавтомат 25А - на группу потребителей (каждая из которых подключена через УЗО) Первая - тёплые полы на кухне и холодильник, вторая -тёплые полы в зале, третья -стиральная машинка. Вот этот 25А и выбивает. Вроде не греется. И пусковой ток у холодильника не превышает 25А (один то он работает). |
|
|
12.9.2010, 9:32
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
дифавтомат 25А - на группу потребителей (каждая из которых подключена через УЗО) ...а это не лишнее? Жаль, но мы еще не услышали Пусковой ток холодильника складывается с рабочим током стиральной машины (амперов 10 или больше) и создаются предпосылки для срабатывания электромагнитного расцепителя. А если дифавтомат электронный и китайский... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
12.9.2010, 13:03
Сообщение
#11
|
Гости |
...а это не лишнее? Жаль, но мы еще не услышали Пусковой ток холодильника складывается с рабочим током стиральной машины (амперов 10 или больше) и создаются предпосылки для срабатывания электромагнитного расцепителя. А если дифавтомат электронный и китайский... Производитель - местный (Россия) тип А, 30 милиампер, и также ,как у вас. В25 (правда я не знаю, что такое В25). и где и как посмотреть ток утечки? |
|
|
12.9.2010, 13:21
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Производитель - местный (Россия) тип А, 30 милиампер, и также ,как у вас. В25 (правда я не знаю, что такое В25). и где и как посмотреть ток утечки? Местные производители зачастую являются филиалами мэйд ин Чайна фирм. Есть ли возможность сделать фото? 30 мА - это тот ток утечки, при котором должен сработать диф. То есть агрегат сравнивает токи фазы и нуля, и при наличии разницы больше номинала отключает. Вероятно, проблема не в этом. Скорее всего, понадобится замена дифавтомата на точно такой же, но с обозначением С25. Если В25 отваливается моментально при токе 75...125А, то С25 сработает при 125...250 амперах. Это при том, что тот и другой отключится через некоторое время (секунд через надцать) при токе, в полтора раза превышающем номинал. так что дело тёмное... Сообщение отредактировал Roman D - 12.9.2010, 13:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.9.2010, 13:47
Сообщение
#13
|
Гости |
Местные производители зачастую являются филиалами мэйд ин Чайна фирм. Есть ли возможность сделать фото? 30 мА - это тот ток утечки, при котором должен сработать диф. То есть агрегат сравнивает токи фазы и нуля, и при наличии разницы больше номинала отключает. Вероятно, проблема не в этом. Скорее всего, понадобится замена дифавтомата на точно такой же, но с обозначением С25. Если В25 отваливается моментально при токе 75...125А, то С25 сработает при 125...250 амперах. Это при том, что тот и другой отключится через некоторое время (секунд через надцать) при токе, в полтора раза превышающем номинал. так что дело тёмное... А у меня проводка не погорит, или, не дай Бог, холодильник. И потом, что может быть, если параллельно с этими потребителями будут работать тёплые полы? их потребляемая мощность - 3 кВт. Может просто 40А переставить вместо этого 25А, а на вход поставить 50А? |
|
|
12.9.2010, 14:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А у меня проводка не погорит.... Обязательно погорит. Шутка, но в ней есть доля правды, ибо: а) Вы не указали что за провода находятся под защитой автомата 25А; б) Качество проводов не известно; в) автомат с уставкой 25А, может достаточно долго держать "держать" ток в 36А и что может случится с изоляцией проводов предсказать трудно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.9.2010, 16:06
Сообщение
#15
|
Гости |
Обязательно погорит. Шутка, но в ней есть доля правды, ибо: а) Вы не указали что за провода находятся под защитой автомата 25А; б) Качество проводов не известно; в) автомат с уставкой 25А, может достаточно долго держать "держать" ток в 36А и что может случится с изоляцией проводов предсказать трудно. кабель ВВГ 3х4 от автомата 25А из коридора до вводной коробки в квартире. Там через "груши" разводка на три УЗО кабелем ВВГ 3х2,5 Далее все потребители по квартире (кроме света) тот же ВВГ 3х2,5 |
|
|
12.9.2010, 16:22
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вообще то, после АВ 25А просятся автоматы 16А, а не УЗО... тем более, что ранее заявили, что на 25А стоит диф. Как то через задницу сделана схема, извините.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
12.9.2010, 16:36
Сообщение
#17
|
Гости |
Вообще то, после АВ 25А просятся автоматы 16А, а не УЗО... тем более, что ранее заявили, что на 25А стоит диф. Как то через задницу сделана схема, извините. Ну что уж сделали. А УЗО поставили на 16А. Сказали, что на полы, машинку и шкаф духовой надо ставить УЗО. Ну я и согласился. Теперь пытаюсь понять, как разрулить эту ситуацию. У меня пятеро детей и без машинки - трындец. А постоянно таскать удлиннитель в зал в розетку - это не дело. Вот и думаю: что надо сделать, чтобы при минимальных переделках машинка работала на своём месте? чтобы при включённых полах, машинке и холодильнике автомат не выбило тоже? Тут возникла ещё одна мысль (не знаю, насколько она правильная). Может машинку запитать от другого автомата (духового шкафа - 16А) а шкаф - вместо машинки от этого 25А. Нет? |
|
|
12.9.2010, 18:17
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы ничего не попутали? Получается после дифа 25А стоят три УЗО 16А?? Так вот это придётся переделать.
А прежде, чем ещё что либо рекомендовать, хотелось бы увидеть то, что у Вас там нагорожено. Например, выложить два снимка: квартирного щитка и второго бокса с УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
12.9.2010, 18:31
Сообщение
#19
|
Гости |
Вы ничего не попутали? Получается после дифа 25А стоят три УЗО 16А?? Так вот это придётся переделать. А прежде, чем ещё что либо рекомендовать, хотелось бы увидеть то, что у Вас там нагорожено. Например, выложить два снимка: квартирного щитка и второго бокса с УЗО. Завтра обязательно перерисую со всеми реквизитами автоматов. Если смогу найти фотоаппарат, то и сфотографирую их (Только это будет не раньше 17.30 Москвы. Я сейчас не дома). Вы сможете продолжить консультацию? Может перерисовать тот рисунок, который по монтажу оставил электрик? |
|
|
12.9.2010, 18:42
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И этот рисунок не помешает, будет, что сравнивать.
А консультации у нас бесплатные... и всегда кто-нибудь поможет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|