есть ли вина организации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
есть ли вина организации? |
Гость_Штирлиц_* |
8.9.2010, 15:10
Сообщение
#1
|
Гости |
Произошел скачек напряжения в квартире. сгорело оборудование. Энергоснабжающая организация выяснила причину. составили акт из которого следует, что скачек напряжения произошел из за того что в на заброшенном доме под тяжестью проводов вывернуло основание трубостойки которая была плохо закреплена. из за чего у половины деревни сгорели приборы. при этом ввод в здание заброшенного дома не является объектом обслуживания этой организации. что делать? с кого требовать ущерб?
|
|
|
|
8.9.2010, 17:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с ЭСО, т.к. у Вас с ней заключен договор, а она в порядке регресса (вроде так называется) должна взыскать понесенные убытки с виновника (если найдут конечно)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Гоша_*_* |
8.9.2010, 21:40
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
8.9.2010, 22:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
здания, но со зданием (владельцем) должна разбираться ЭСО
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_dfktynby_* |
10.9.2010, 19:03
Сообщение
#5
|
Гости |
здания, но со зданием (владельцем) должна разбираться ЭСО Интересное кино! На нашем двухэтажном многоквартирном доме установлена трубостойка, на которой закреплены провода транзитной ВЛ. В наш дом эта ВЛ не заходит. Один из изоляторов уже раскололся. Так что же мы должны чинить этот изолятор и следить за их состоянием, потому что являемся собственниками квартир? |
|
|
31.3.2011, 16:08
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
В соответствии с договором электроснабжения в обязанностях поставщика электроэнергии входит поддержка в точках поставки показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями технических регламентов, так что требуйте с ЭСО.
И за содержания своих сетей, как за обслуживание, так и за предотвращение аварийной ситуации отвечает (и получает за это соответствующее вознаграждение) ЭСО. Только на практике доказать, что именно ДАННЫЙ электроприбор вышел из строя именно из-за ДАННОГО скачка напряжения к сожалению практически невозможно. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
31.3.2011, 22:44
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Интересное кино! На нашем двухэтажном многоквартирном доме установлена трубостойка, на которой закреплены провода транзитной ВЛ. В наш дом эта ВЛ не заходит. Один из изоляторов уже раскололся. Так что же мы должны чинить этот изолятор и следить за их состоянием, потому что являемся собственниками квартир? вообще, устанавливать свое оборудование, в т.ч. и транзитное, сбытовая компания имеет право только с согласования с организацией, которой это здание принадлежит. как выглядит конкретно договор - кто отвечает за состояние оборудования в процессе эксплуатации, - нужно смотреть |
|
|
|
31.3.2011, 22:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Интересное кино! На нашем двухэтажном многоквартирном доме установлена трубостойка, на которой закреплены провода транзитной ВЛ. В наш дом эта ВЛ не заходит. Один из изоляторов уже раскололся. Так что же мы должны чинить этот изолятор и следить за их состоянием, потому что являемся собственниками квартир? Нет конечно - это не "ваше", имхо СПИРТ имел ввиду, что с кем договор - с того и спрос, а с кого спросит "компания" - это уже другое -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:42 |
|