Собственно давно сей вопрос занимает. Сколько КВ держит один изолятор? и реально ли по числу их определить напряжение линии icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.8.2010, 12:23
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Какие изоляторы? ПС? ПФ? речь, как я понимаю, идет о подвесных изоляторах в гирляндах опор воздушных линий.
Изоляторы одного типа могут быть разных размеров при общей похожести. И, соответственно, с разным напряжением.
Короче, ПУЭ, гл.1.9

на 110 - 6-8 изоляторов, на 220 кВ - 13-14, на 35 - 2-4 штук, на 330 посчитать надо; а больше у нас нету.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2010, 12:39


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 29.8.2010, 12:48
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Roman D @ 29.8.2010, 12:23) *
на 110 - 6-8 изоляторов, на 220 кВ - 13-14, на 35 - 2-4 штук, на 330 посчитать надо; а больше у нас нету.


А кольцо 500 КВ вокруг Москвы?


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.8.2010, 15:52
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(antno @ 29.8.2010, 11:48) *
А кольцо 500 КВ вокруг Москвы?


Вроде оно?

Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2010, 15:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.8.2010, 22:17
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



А еще и 750 кВ есть, и габарит 1150, Roman D вел речь про Лифляндскую губернiю icon_smile.gif

Одна тарелка держит в среднем 60 кВ всухую, 40 кВ под дождем. Зависит от длины пути утечки, т.е. от типа изоляторов. В гирляндах кол-во тарелок выбирается не столько по суммарному выдерживаемому напряжению (с учетом короны и неравномерного распределения напряжения), сколько по расстояниям от токоведущих частей, находящихся под напряжением, до заземленных траверс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 31.8.2010, 8:47
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



330 и выше можно еще по числу проводов в фазе определить. 330 - 2 провода (хотя изредка встречается и 1), 500 - 3, 750 - 4 или 5. Применяется расщепление провода для снижения короны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 31.8.2010, 16:25
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Число изоляторов в гирлянде зависит также от механической нагрузки. Если пролет большой (через реку и т.п.), то количество тарелок увеличивается. Бывает в этих случаях на провода еще и специальные грузы навешивают, дабы они от ветра не телепались, тогда изоляторов в гирлянде и вовсе не сосчитать. Вообще, нюансов много, нужен спец-линейщик, чтобы он более подробно все распрег...
Цитата
по числу проводов в фазе
не факт, видел пятисотку по проводу на фазу.
Цитата
на 220 кВ - 13-14
на нашей питающей 220-ке насчитывается 16-22 тарелок. Вот так...Казалось бы, нехитрая вещь - столбы и провода, ан нет - в любой области есть свои заморочки.

Сообщение отредактировал asverevkin - 31.8.2010, 16:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.8.2010, 19:08
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(asverevkin @ 31.8.2010, 16:25) *
Число изоляторов в гирлянде зависит также от механической нагрузки. Если пролет большой (через реку и т.п.), то количество тарелок увеличивается.

По идее тарелок должно быть не больше, а толще... icon_mrgreen.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 2.9.2010, 9:46
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Roman D @ 31.8.2010, 20:08) *
По идее тарелок должно быть не больше, а толще... icon_mrgreen.gif

При переходе через реку и т.п. тарелок ставиться и больше, и толще icon_smile.gif Если, например, на ВЛ-110 на анкерах ставятся ПС-120 Б, то при переходе через большие водохранилища на переходных опорах внутрь пролета ставятся уже ПС-300, причем нередко сдвоенными гирляндами, соединенными коромыслом.

Цитата(asverevkin @ 31.8.2010, 17:25) *
не факт, видел пятисотку по проводу на фазу.

Не возле Твери ли? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал _Alex_ - 2.9.2010, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 3.9.2010, 9:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не помню откуда, но в голове сидит такая формула - 13 кВ на изолятор. Пока не подводила. А так там хитрый расчет по формуле с учетом пути утечки, района по загрязненности, плюс парочку изоляторов на запас добавляют.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 7.9.2010, 16:15
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата(asverevkin @ 31.8.2010, 21:25) *
видел пятисотку по проводу на фазу
Джентльмены, великодушно извините, я был неправ. Выяснил, что все-же это ЛЭП 220 кВ, я ее ошибочно принял за пятисотку, просто опоры уж больно на 500 кВ-ые похожи (большааая П-образная). Хотя есть у меня знакомый линейщик, который утверждает, что такое возможно на отдельных участках ЛЭП вблизи ПС (типа развязки какие-то или что-то в этом роде). И еще узнал следующую формулу для определения напряжения ЛЭП: 220 кВ 10‑15 шт., 110 кВ 6‑8 шт., 35 кВ 3‑5 шт. Можно также подойти к опоре и прочитать диспетчерское наименование; например у нас так: если первая буква перед цифрой (диспетчерским номером линии) Т, то 35 кВ, С - 110 кВ, Д - 220 кВ, на пятисотках наименование без буквы. Например, С-324 - ЛЭП 110 кВ №324. Кроме того, опоры нумеруются, ессно. Еще такое могут нарисовать:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1600 x 1200 (178.5 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 14.9.2010, 16:58
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Кстати, из серии приколов. В Сочи и других предгорных районах зачастую линии 6-35 кВ делаются в габаритах 110. Очень уж большие пролеты приходится преодолевать. Года два назад представители одной проектной организации жаловались. Просят показать, к какой линии подключается новая подстанция стороной 110 кВ. Не поленились, прошлись по линии и вышли на РП-10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.9.2010, 6:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Реплика не по теме: как там ребята обходят линии (от Туапсе до Сочи например), с альпинистским снаряжением?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 15.9.2010, 11:59
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Самому ходить не приходилось, а вот несколько лет назад релейщики в компании с линейщиками в обходах участвовали. Особенно это практиковалось, когда ОМП отказывали.
Попутно еще один прикол вспоминаю. После одного громкого технологического нарушения в район Туапсе приезжает очень высокая комиссия. И желает собственноручно (или собственнолично или собственноножно?) осмотреть ту линию, которая была первопричиной. Заподозрили, что лес под ней давно не рубили. Одного самого вредного взяли да и потеряли на линии. Идет он, идет (по линии не заблудишься, если в реках большой воды нет), ищет хоть один пенек. Наконец, нашел, присел, а тот под ним и развалился... Много лет до того трассу не чистили.
После этого решили вредных членов комиссии по линиям на водить и в лесу не терять.
А главного инженера сетей сняли попозже, по другому поводу.

Сообщение отредактировал doro - 15.9.2010, 12:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.9.2010, 19:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(asverevkin @ 7.9.2010, 17:15) *
Хотя есть у меня знакомый линейщик, который утверждает, что такое возможно на отдельных участках ЛЭП вблизи ПС (типа развязки какие-то или что-то в этом роде).


Есть у нас линии на 35кВ полностью на опрах 110кВ /переспектива развития сетей/....Еще линию 35кВ можно отличить от110кВ по отсутствию грозотроса. На 35кВ трос только на подходе к ПС 1-1,5 км..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения