Собственно давно сей вопрос занимает. Сколько КВ держит один изолятор? и реально ли по числу их определить напряжение линии
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Какие изоляторы? ПС? ПФ? речь, как я понимаю, идет о подвесных изоляторах в гирляндах опор воздушных линий.
Изоляторы одного типа могут быть разных размеров при общей похожести. И, соответственно, с разным напряжением. Короче, ПУЭ, гл.1.9 на 110 - 6-8 изоляторов, на 220 кВ - 13-14, на 35 - 2-4 штук, на 330 посчитать надо; а больше у нас нету. Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2010, 12:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
на 110 - 6-8 изоляторов, на 220 кВ - 13-14, на 35 - 2-4 штук, на 330 посчитать надо; а больше у нас нету. А кольцо 500 КВ вокруг Москвы? -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А кольцо 500 КВ вокруг Москвы? ![]() Вроде оно? Сообщение отредактировал Roman D - 29.8.2010, 15:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
А еще и 750 кВ есть, и габарит 1150, Roman D вел речь про Лифляндскую губернiю
![]() Одна тарелка держит в среднем 60 кВ всухую, 40 кВ под дождем. Зависит от длины пути утечки, т.е. от типа изоляторов. В гирляндах кол-во тарелок выбирается не столько по суммарному выдерживаемому напряжению (с учетом короны и неравномерного распределения напряжения), сколько по расстояниям от токоведущих частей, находящихся под напряжением, до заземленных траверс. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
330 и выше можно еще по числу проводов в фазе определить. 330 - 2 провода (хотя изредка встречается и 1), 500 - 3, 750 - 4 или 5. Применяется расщепление провода для снижения короны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Число изоляторов в гирлянде зависит также от механической нагрузки. Если пролет большой (через реку и т.п.), то количество тарелок увеличивается. Бывает в этих случаях на провода еще и специальные грузы навешивают, дабы они от ветра не телепались, тогда изоляторов в гирлянде и вовсе не сосчитать. Вообще, нюансов много, нужен спец-линейщик, чтобы он более подробно все распрег...
Цитата по числу проводов в фазе не факт, видел пятисотку по проводу на фазу.Цитата на 220 кВ - 13-14 на нашей питающей 220-ке насчитывается 16-22 тарелок. Вот так...Казалось бы, нехитрая вещь - столбы и провода, ан нет - в любой области есть свои заморочки.
Сообщение отредактировал asverevkin - 31.8.2010, 16:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Число изоляторов в гирлянде зависит также от механической нагрузки. Если пролет большой (через реку и т.п.), то количество тарелок увеличивается. По идее тарелок должно быть не больше, а толще... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
По идее тарелок должно быть не больше, а толще... ![]() При переходе через реку и т.п. тарелок ставиться и больше, и толще ![]() не факт, видел пятисотку по проводу на фазу. Не возле Твери ли? ![]() Сообщение отредактировал _Alex_ - 2.9.2010, 9:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Не помню откуда, но в голове сидит такая формула - 13 кВ на изолятор. Пока не подводила. А так там хитрый расчет по формуле с учетом пути утечки, района по загрязненности, плюс парочку изоляторов на запас добавляют.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
видел пятисотку по проводу на фазу Джентльмены, великодушно извините, я был неправ. Выяснил, что все-же это ЛЭП 220 кВ, я ее ошибочно принял за пятисотку, просто опоры уж больно на 500 кВ-ые похожи (большааая П-образная). Хотя есть у меня знакомый линейщик, который утверждает, что такое возможно на отдельных участках ЛЭП вблизи ПС (типа развязки какие-то или что-то в этом роде). И еще узнал следующую формулу для определения напряжения ЛЭП: 220 кВ 10‑15 шт., 110 кВ 6‑8 шт., 35 кВ 3‑5 шт. Можно также подойти к опоре и прочитать диспетчерское наименование; например у нас так: если первая буква перед цифрой (диспетчерским номером линии) Т, то 35 кВ, С - 110 кВ, Д - 220 кВ, на пятисотках наименование без буквы. Например, С-324 - ЛЭП 110 кВ №324. Кроме того, опоры нумеруются, ессно. Еще такое могут нарисовать:
|
|
![]() |
||
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Кстати, из серии приколов. В Сочи и других предгорных районах зачастую линии 6-35 кВ делаются в габаритах 110. Очень уж большие пролеты приходится преодолевать. Года два назад представители одной проектной организации жаловались. Просят показать, к какой линии подключается новая подстанция стороной 110 кВ. Не поленились, прошлись по линии и вышли на РП-10.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Реплика не по теме: как там ребята обходят линии (от Туапсе до Сочи например), с альпинистским снаряжением?
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Самому ходить не приходилось, а вот несколько лет назад релейщики в компании с линейщиками в обходах участвовали. Особенно это практиковалось, когда ОМП отказывали.
Попутно еще один прикол вспоминаю. После одного громкого технологического нарушения в район Туапсе приезжает очень высокая комиссия. И желает собственноручно (или собственнолично или собственноножно?) осмотреть ту линию, которая была первопричиной. Заподозрили, что лес под ней давно не рубили. Одного самого вредного взяли да и потеряли на линии. Идет он, идет (по линии не заблудишься, если в реках большой воды нет), ищет хоть один пенек. Наконец, нашел, присел, а тот под ним и развалился... Много лет до того трассу не чистили. После этого решили вредных членов комиссии по линиям на водить и в лесу не терять. А главного инженера сетей сняли попозже, по другому поводу. Сообщение отредактировал doro - 15.9.2010, 12:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Хотя есть у меня знакомый линейщик, который утверждает, что такое возможно на отдельных участках ЛЭП вблизи ПС (типа развязки какие-то или что-то в этом роде). Есть у нас линии на 35кВ полностью на опрах 110кВ /переспектива развития сетей/....Еще линию 35кВ можно отличить от110кВ по отсутствию грозотроса. На 35кВ трос только на подходе к ПС 1-1,5 км.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |