Сообщение
#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Дело конечно хозяйское, на месте виднее.. Если нет потребности в отдельной панели ППУ, то блок АВР удобнее разместить в панели с ВУ и учетом (ГОСТ Р 51732 п.3.3.2,3.3.3). Обычно все влазит. Если никак, то не возбраняется АВР разместить (в менее заполненной) распредпанели (п.3.3.4) или только распред.блок после АВР. Мы разговариваем на счет того как запитать противопожарку в соответствии с СП 6.13130 т.е. как раз блок АВР и распредпанель к ней нельзя в основное ВРУ пихать |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По п. 4.7 СП6 потребность у экспертизы в отдельной ППУ есть. Панель АВР будет в роли ППУ. Олега каково Ваше мнение о подключении АВР с нижних губок креста до рубильников? При подключении АВР до креста понятно обеспечиваем независимое существование (от переключений по вводам потребителей 2 категории и "забывчивости" персонала). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Мы разговариваем на счет того как запитать противопожарку в соответствии с СП 6.13130 т.е. как раз блок АВР и распредпанель к ней нельзя в основное ВРУ пихать У меня получается на секции от АВР запитаны ЭП так или иначе относящиеся к системе противопожарной защиты (эвакуация людей). Блок АВР и секция будут находятся в одной панели. Получается отдельное ВРУ (в отдельной панели) с АВР на вводе. Нехватает только отличительной окраски. Таким образом и пытаюсь снять замечание |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мне нравится, сам так делал.
С учетом сообщ.6 хочу спросить, если противопож.устр-ва и оборуд.охр.сигнализации расположены на удалении от щитовой, есть необходимость строить две ветки и ставить АВР? 7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Мне нравится, сам так делал. С учетом сообщ.6 хочу спросить, если противопож.устр-ва и оборуд.охр.сигнализации расположены на удалении от щитовой, есть необходимость строить две ветки и ставить АВР? 7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов... ..а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически. Никогда на этот пункт особо внимания не обращал. Замечаний тоже не было. В основном все ППУ запитывал от панели АВР... Конечно логика в повышении надежности для питания систем ППЗ есть. Но в случае с III категорией две линии от одного ввода с АВР это перебор. Думается АВР ни разу не щелкнет ). По мне так для III кат. поставить ИБП, убрав АВР и вторую линию. Затраты чуть побольше а надежность значительно возрастает.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но в случае с III категорией две линии от одного ввода с АВР это перебор. Думается АВР ни разу не щелкнет ). По мне так для III кат. поставить ИБП, убрав АВР и вторую линию. Затраты чуть побольше а надежность значительно возрастает.. Это сейчас ИБП, тогда изобилия не наблюдалось, повышали недежность как могли. Только вот ПУЭ - правила действующие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Это сейчас ИБП, тогда изобилия не наблюдалось. Только вот ПУЭ - правила действующие. Если погуглить даты первого изобретения ИБП уходят аж в 1987 год. А раздел 7 появился в 2003. Что то тут не сходится.. Я ПУЭ уважаю, правила написаные "кровью", но все же нужно хоть немножко идти в ногу со временем. Пусть отставание будет год или два. Если законодатели так относятся то чего они ждут от незаконодателей.. Спасибо всем адекватным испекторам в экспертизе и РТН. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 6.9.2010, 21:11 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
в Питере получил, такое же замечание, согласовали после установки отдельного авр с верхних губок креста на щит протипожарной защиты и установки опять же с верхних губок авр 2 на все остальное (лифты, АО и т.д).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |