расстояние от светильника до рабочей поверхности , люминисцентный светильник

ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 3.9.2010, 20:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое.Для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ).

Сообщение отредактировал ДЕДУШКА НЕОН - 4.9.2010, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.9.2010, 7:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если такие ограничения и есть, то их нужно искать в инструкции по эксплуатации конкретного светильника, ибо это зависит сугубо от конструктивного исполнения и степени защиты.
Нормативных ограничений на этот счёт не существует.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 4.9.2010, 16:34
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Ограничение вроде касаются на какой поверхности допускаеться устонавливать. Дросселя когда нагреваються, потолок тоже потихоньку тлеет, у меня так чуть потолок в модуле (типа вагончика) не загорелся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tesla77.7
сообщение 4.9.2010, 16:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 333
Регистрация: 6.8.2010
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110



Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 3.9.2010, 20:53) *
Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое.


Если сильно не греется то расстояние наверно может быть любое.


--------------------
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 4.9.2010, 20:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Цитата(RomanNV @ 4.9.2010, 8:36) *
Если такие ограничения и есть, то их нужно искать в инструкции по эксплуатации конкретного светильника, ибо это зависит сугубо от конструктивного исполнения и степени защиты.
Нормативных ограничений на этот счёт не существует.

Брал разные инструкции-есть световой поток ,рассеивание,а вот расстояния нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.9.2010, 23:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ 8607-82
2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м.
Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет.
Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое.

Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2010, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2010, 16:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 4.9.2010, 23:33) *
ГОСТ 8607-82
1. 2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
ГОСТ17677
2. 8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм.
Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м.
Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет.
Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое.

1. имеется ввиду до поверхности, которая освещается
2. 25 мм. пойдет icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал с2н5он - 5.9.2010, 16:22


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.9.2010, 21:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Разумеется. Д.Неона интересовало "минимально допустимое", при этом приводилось "для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ)". Вряд ли это противопожарное требование, скорее светотехническое.
2. 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала"
Зачем стационарный светильник размещать "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см - ума не приложу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2010, 22:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.9.2010, 0:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Разве ГОСТ пред(по)ложил расположение светильника "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.9.2010, 10:37
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.9.2010, 22:28) *
2. а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал

Все гораздо проще, некоторые не умеют ГОСТы читать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.9.2010, 12:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 6.9.2010, 11:37) *
Все гораздо проще, некоторые не умеют ГОСТы читать

в смысле? или опять гостевой напряг без аргументации?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 13:38
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 5.9.2010, 22:46) *
2. 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала"
Зачем стационарный светильник размещать "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см - ума не приложу.


Цитата
а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал



Светильник можно располагать перед стеклом/оргстеклом или др. светопропускающим материалом аквариума или витрины с целью подсветки.
Логика все же есть..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.9.2010, 16:43
Сообщение #14





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.9.2010, 12:40) *
в смысле? или опять гостевой напряг без аргументации?

А какой смысл в вашей фразе: "а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал".
Аргументов бы подбросили?
Чего не понятно из написанного в ГОСТ, текст которого приводился, и почему если вам не понятно, нужно унизительно отзываться о сотавителях ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.9.2010, 20:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 14:38) *
Светильник можно располагать перед стеклом/оргстеклом или др. светопропускающим материалом аквариума или витрины с целью подсветки.
Логика все же есть..

Хорошо, только все же 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала", значит подсветка снизу icon_smile.gif . "Между верхней частью корпуса светильника" думается относится к корпусу, а не к рассеивателю (плафону) или открытой лампе. Речь в пункте про светильники "не имеющие маркировки символом (F)" - "светильники, предназначенные для непосредственной установки на опорную поверхность только из несгораемого материала". Думаю, это о перегреве корпуса, а не плафона. Эту версию подтверждает Приложение 7 этого ГОСТа (испытательный потолок) там присутствуют эти 25 мм.
По "логике" я могу допустить 12 мм, только в ГОСТ нет подтверждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 20:54
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Олега @ 6.9.2010, 20:24) *
Думаю, это о перегреве корпуса, а не плафона. Эту версию подтверждает Приложение 7 этого ГОСТа (испытательный потолок) там присутствуют эти 25 мм.
По "логике" я могу допустить 12 мм, только в ГОСТ нет подтверждения.


Согласен что речь больше о корпусе светильника и установке его на чем либо.
Р.Ы. На севере солдаты на прожектор 1кВт ставят сковородку и жарят картошку. Вкусная однако получается, особенно зимой icon_smile.gif

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 6.9.2010, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 6.9.2010, 21:10
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 14.8.2009
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282



Мужики хорош прикалываться.Вопрос простой -светильник л.л. с лампамиЛДЦ-40Вт.-2шт. висит над столом -на каком расстоянии можно их вешать,чтобы нормально читать ,точечные не предлагать.Ну и чтобы волосы не сгорели!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.9.2010, 21:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Наконец, д.Неон вы появились с дополнительной инфой..
Значит Ваш ГОСТ 8607-82
2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м..
Конкретная величина зависит от открытости исполнения, примененного рассеивателя. А так 2- 2,5 м - около 300 лк. Или Вам поточнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 6.9.2010, 21:45
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(ДЕДУШКА НЕОН @ 6.9.2010, 22:10) *
на каком расстоянии можно их вешать,чтобы нормально читать ,точечные не предлагать.Ну и чтобы волосы не сгорели!


Берите рост того кто будет сидеть за столом (саого высокого) + 0,25м = высота подвеса.
Освещенность на столе д.б. не менее 300Лк.
По грубым расчетам при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом для получения 300Лк необходимо 0,44 светильника, соответственно 1штука на такой высоте в самый раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.9.2010, 21:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18032
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(~Слава~ @ 6.9.2010, 21:45) *
Берите рост того

"при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом" высота подвеса = 2,7+0,8= 3,5м
3,5-0,25= 3,25м. Чем того кормили? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы