![]() Выбор кабелей для жилых домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор кабелей для жилых домов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Знатоки, подскажите:
в ГОСТ Р 53315—2009 http://www.elsvik.ru/download/GOST_R_53315-2009.pdf есть таблица 2 (стр.5) из которой я понял следующее - при проектировании жилого дома я должен для "обычных" электроприемников брать ВВГнгLS (или ВВГнг-HF, если это , к примеру супермаркет), а для противопожарных устройств ВВГнгFRLS, так ли это? И что такое кабельное помещение? в колонке для ВВГнг? Это электрощитовая? Также в СП 6.13130.2009 сказано: 4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR). Иными словами, провода ПВ, кабеля ВВГ, ВВГнг в жилом доме быть не должно. Так ли это? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Кабельные помещения это не электрощитовая, противопожарные устройства кабелем ВВГнг-FRLS, остальное ВВГнг-LS и проводом ПВ1 в трубе в техэтажах (подвал, чердак из негорючих)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Кабельные помещения это не электрощитовая, противопожарные устройства кабелем ВВГнг-FRLS, остальное ВВГнг-LS и проводом ПВ1 в трубе в техэтажах (подвал, чердак из негорючих) Простите за вопросы, но: 1. а что есть кабельное помещение тогда? 2. Можно ли совместно ,без труб, рядышком (по подвалу например) проложить FR для пожарки и LS для всех остальных? 3. Можно ли вообще использовать ПВ1 в жилом доме, если провода даже не перечислены в ГОСТ Р 53315—2009? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть ли какая разница между "должны (обязаны) быть применены" и "преимущественная область применения"?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Простите за вопросы, но: 1. а что есть кабельное помещение тогда? 2. Можно ли совместно ,без труб, рядышком (по подвалу например) проложить FR для пожарки и LS для всех остальных? 3. Можно ли вообще использовать ПВ1 в жилом доме, если провода даже не перечислены в ГОСТ Р 53315—2009? 1. Предполагаю, что кабельное не помещение, а сооружение - это кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи и т.д. по п.2.3.3 ПУЭ. 2. Думаю можно. 3. В ГОСТ Р 53315—2009 перечислены кабельные изделия (провода к ним относятся), но вот по исполнению в жилых и общественных зданиях можно использовать только начиная с нг-LS. ПВ1, похоже, не подходит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
1. Предполагаю, что кабельное не помещение, а сооружение - это кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи и т.д. по п.2.3.3 ПУЭ. 2. Думаю можно. 3. В ГОСТ Р 53315—2009 перечислены кабельные изделия (провода к ним относятся), но вот по исполнению в жилых и общественных зданиях можно использовать только начиная с нг-LS. ПВ1, похоже, не подходит. по п.2 СП 6.13130 4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
по п.2 СП 6.13130 4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. ![]() Теперь возник вопрос: что есть совместная прокладка кабельных линий? В трубе, коробе, лотке, жгуте и т.д. понятно. Но если мы прокладываем открыто, то на каком расстоянии "пожарка" должна быть от "всего остального"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
![]() Теперь возник вопрос: что есть совместная прокладка кабельных линий? В трубе, коробе, лотке, жгуте и т.д. понятно. Но если мы прокладываем открыто, то на каком расстоянии "пожарка" должна быть от "всего остального"? Мы решили брать пожарку в трубе FRLS, обычные - рядом открыто LS, ПВ1 убрали вообще |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рабята, растолкуйте пеньку, чтобы забыл насовсем кабели без LS использовать
![]() СП 6.13130 является документом "добровольного применения"(п.1.1) ГОСТ Р 53315—2009 определяет "преимущественную область применения" Почему все говорят про обязательность - "в жилых и общественных зданиях можно использовать только начиная с нг-LS". Полагаю, к кабельному сооружению лоток с крышкой не относится: "К кабельным сооружениям относятся Кабельный туннель — закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нём опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонт и осмотр кабельных линий. Кабельный канал — непроходное сооружение, закрытое и частично или полностью заглубленное в грунт, пол, перекрытие и т. п. и предназначенное для размещения в нём кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. Кабельная шахта — вертикальное кабельное сооружение (как правило, прямоугольного сечения), у которого высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами или лестницей для передвижения вдоль него людей (проходные шахты) или съемной полностью или частично стенкой (непроходные шахты). Кабельный этаж — часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м. Двойной пол — полость, ограниченная стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади). Кабельный блок — кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами. Кабельная камера — подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в неё, называется кабельным колодцем. Кабельная эстакада — надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной. Кабельная галерея — надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное протяженное проходное кабельное сооружение." Сооружение является результатом строительства. И соответственно это строительные конструкции. Подвал здания, коридоры, прочие помещения, не предназначенные исключительно для прокладки кабелей (основное предназначение помещений) требуют однозначного применения LS ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Терпеливо прочел до конца.. и что? "Органы топали ногами просили нг-LS".. на каком основании топали-то?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Терпеливо прочел до конца.. и что? "Органы топали ногами просили нг-LS".. на каком основании топали-то? Можно руководствоваться этим: ![]() Хотя пардон этот док уже мелькал в ссылке поста 10... Область обязательного применения нг-LS ограничивается отдельно взятым инспектором Сообщение отредактировал ~Слава~ - 2.9.2010, 16:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ТЦ - непонятно зачем появился. Конечно со ссылкой, но втупую повторяет СП. Хомицкий себе видно переписал на бумажку, чтоб не забыть, а секретарка, не поняв, в циркуляр оформила..
Вобщем вопрос в силе - есть ли док предписывающий в обязательном порядке LS в жилых и общественных зданиях (в целом). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Почитайте ГОСТ Р 53315-2009 там в таблице 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения все написанно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Алексей, с этого ГОСТа и с этой таблицы и начался разговор (см.п.1)
![]() ГОСТ 53315-2009 табл.2 определяет "преимущественные области применения". Есть правда и "не допускается" применение НГ в каб. помещениях (может сооружениях?), только ко всему зданию на мой взгляд это не относится, исключительно кабельное помещение названо. ГОСТ Р 53768-2010 также определяет "преимущественные области применения". Слов "обязаны" или "должны" там совсем нет. Если бы было "области применения" без "преимущественные" - тогда бы однозначно LS, а с "преимущественные".. да, лучшее решение.. но совсем не обязательное. ГОСТ читал, верьте на слово. Только не вижу обязаловки с LS. И еще такой момент непонятен из ГОСТа : кабели без буковок можно прокладывать в трубах? И в каких? Как например "проводом ПВ1 в трубе". Я закладываю ВВГнг в гофр.трубе серии 9 ДКС (нг) по всему зданию (и скрыто в штрабе, и за подвесным потолком НГ). Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2010, 9:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Олега я тебя понять не могу для тебя гост это не документ? Или ты ишещь какуюто отмазку что-бы эти требования не выполнять? У меня письмо ВНИИКП лежит от 2004 года в адрес Мособлэкспертизы где написано про применение кабелей с индексом нг-LS и нг-HF конкретно для жилых домов.
в госте в таблице 2 написанно Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях ты фразу эту помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях вообще не воспринимаешь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега я тебя понять не могу для тебя гост это не документ? Или ты ишещь какуюто отмазку что-бы эти требования не выполнять? Зачем выполнять лишнее? От ГОСТа требуется "четкое и ясное изложение", "однозначность понимания требований". Поэтому к каждому слову стандарта необходимо относиться трепетно, проникновенно. в госте в таблице 2 написанно ..ты фразу эту ...вообще не воспринимаешь? Алексей, ты когда читаешь одно предложение в конкретном прямоугольничке, вокруг уже ничего не видишь? Подними глаза вверх по табличке 2. Шапочку графы читаем: Преимущественная область применения. Еще выше - название таблицы: Преимущественные области применения.. Еще выше - название главы: Преимущественные области применения.. Преимущество - предпочтение, превосходство, перевес по качествам, по достоинству. С "переводом" - Предпочтительные области применения. Я искренне хочу разобраться откуда, что и почему. Прошу выложить письмо ВНИИКП, где написано конкретно: "для жилых и общественных применять только (должны) нг-LS и нг-HF" Хотя как к этому письму относиться - это еще вопрос. Нет такого понятия "письмо организации" в Системе нормативных документов в строительстве. Простой пример, ГОСТ53768 (ОАО ВНИИКП родило, со ссылками на 53315) В таблице 7 жилые здания упоминаются только во второй строке - для нг-LS. В третьей строке - для нг-HF - их (жилых зданий) уже нет. Отсюда вопрос "где написано конкретно", в письме или в ГОСТе? Интересно, что ссылаясь на ГОСТ53315, ВНИИКП в ГОСТ53768 уже ни в классификации, ни в табличке 7 не упоминает о существовании типа исполнения НГ вовсе. Только в сочетании с добавками. Класс пож.опасности П4.х.х.х.х, существовавший в т.2, отсутствует в т.7 (как класс ![]() На сайте кольчугинского Электрокабеля ВВГнг без добавок не обнаружил. Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2010, 23:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |