Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
Т.к. в системе TN-C приборов реагирующих на утечки отсутствуют, поэтому в ПУЭ говорится о необходимости соединения всех
Цитата проводящих (не электропроводящие как ошибочно утверждаете по форуму) частей корпусов ЭУ с PEN питающих эл. шкафов помимо отходящего от шкафа основного PENа. Должно быть выполнено уравнивание потенциалов в этой зоне. Человек как бы находится в зоне одного потенциала, он как потребитель защищен. Это касается косвенного прикосновения к корпусам ЭУ. Что действительно нет в TN-C так это защиты от случайного прямого прикосновения человека уже непосредственно к токоведущим частям то бишь к фазе. Поэтому повышенное требование к TN-C. Рассматривать самопальный монтаж и плохое обслуживание не серьезно.
В TN-S тоже есть слабые места. Например, обрыв того же магистрального PE-проводника. Сама по себе целостность PE ничто не контролирует, никто этого не заметит. Утечка на него фазы или N не приведет к срабатыванию УЗО, PE в данном случае как бы висит в воздухе. Угроза жизни человека: - при косвенном прикосновении при утечках фазы либо N - при прямом прикосновении к фазе или N. - появление опасного потенциала между этим PE и проводящими частями здания и оборудования, охваченные системой уравнивания потенциалов. Так что у каждой из систем есть свои преимущества и недостатки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Согласен - обрыв PE в TN-S автоматически не ловится и может представлять угрозу (хотя повторное заземление и уравнивание потенциалов эту угрозу нивелирует так же как в TN-C-S). Сдвоенная авария - обрыв + утечка - существенно менее вероятна, чем одинокий обрыв PEN, но, в общем, никто не застрахован.
Самый большой недостаток TN-S - $$$. Поэтому и не ставят. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Вот такую ситуацию предлагаю. Сегодня столкнулся.
Есть ТП, есть потребитель П (отдельно стоящее здание) От ТП до П проложен кабель 5 жил. На ТП N и PE проводники соединены на ГЗШ ТП. ВРУ в П повторно заземлено (расстояние от ТП до П примерно 20 м) Далее по зданию П вся проводка выполнена 5-3 жильными кабелями. В здании П есть один потребитель Лифт, к щиту которого идет от ВРУ П 4-х жильная проводка. Вопрос: Это TN-C-S или ТN-S, как правильно описать электроустановку? Ломаю голову -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Что именно заземлено во ВРУ? По-моему, если PE и N где-либо соединяются кроме ТП, то это TN-C-S со сдвоенным PEN. Если повторно заземлён только PE, а N изолирован, то это натуральная TN-S.
Про лифт, думаю, можно решить только понимая что лифт с этими проводами делает. Четвёртый провод к лифту может быть PEN, PE или N. Если это PEN, то есть лифт использует его как заземление и нуль, то это или TN-C (если на ВРУ было TN-C) или неправильный монтаж (если на ВРУ было TN-S - заземляться на нуль или зануляться на землю нельзя). Если PE - лифт не использует 220 В - то или TN-C-S или TN-S, в зависимости от ВРУ. Если N - лифт заземляется на арматуру - то это вообще маленький TT, тоже ошибочный монтаж. Рекомендация, конечно - привести всю схему к TN-S. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Цитата(ЭВОКС) От ТП до П проложен кабель 5 жил.
Однозначно ТN-S Цитата ВРУ в П повторно заземлено В здании П есть один потребитель Лифт, к щиту которого идет от ВРУ П 4-х жильная проводка.
Система управления у лифта на 380 В, поэтому проложен кабель 3 фазы + РЕ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
По объекту П.
Такого «3.14здеца» я еще не встречал. Во-первых, монтаж жил – синяя жила у них фазная. Ну ладно, монтажники не грамотные читать не умеют. Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ изолирован от PE! При монтаже это была идея их ГЛАВНОГО инженера. -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Ой, мама. Вот вам и TN-S...
|
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Цитата(ЭВОКС) Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ изолирован от PE! При монтаже это была идея их ГЛАВНОГО инженера.
Может это все же N-проводник для 220 В цепей сигнализации? Отсутствовал кабель 5-жильный либо в целях экономии. Да и ПУЭ позволяет. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: -жилы многожильных кабелей; -изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; -стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: -алюминиевые оболочки кабелей; -стальные трубы электропроводок; -металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: -металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); -арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; -металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата Может это все же N-проводник для 220 В цепей сигнализации?
Нет, это не такой проводник. Это просто ВРУ объекта с установленной мощностью 528 кВт -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 ![]() |
Да, только зашол на сайт ,только зарегистрировался,почитал,хотя и не чайник,наверное котёл,стаж работы 29 лет по специальности ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРИКА,оьразование высшее.НО ЗАПУТАЛИ.
Ответте просто:какая-бы система не была она призвана при аварии вызвать ток достаточный для спрабатывания защитных устройств,и где бы их несоединяли(ТП,ЩИТОК квартирный,ВВОДНОЕ устройство дома наконец генератор). Лепип я КТП "Шнайдер",да N изолирован везде,РЕ в каждой ячейке соединён с корпусом,а корпус с системой заземления ТП-4Х жильный кабель допотребительских щитов и снова такая же розбивкана N и РЕ. далее к потребителям 3\5 проводов,результат щитовая или ТП появление на корпусе напряжения не вызывает опасного потенциала прикосновения+возникает ток близкий или равный кз-защита,пробой у потребителя ток равный току отсечки вводного устройства-ВСЁ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ответте просто:какая-бы система не была она призвана при аварии вызвать ток достаточный для спрабатывания защитных устройств,и где бы их несоединяли(ТП,ЩИТОК квартирный,ВВОДНОЕ устройство дома наконец генератор). Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Не пройдет и 3 года как
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.9.2010, 9:05 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. Если все металлические (другие токопроводящие материалы) части правильно заземлено-занулены - то все они окажутся под одним потенциалом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 ![]() |
Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. ![]() А для чего в ПУЭ для всех этих систем указывают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!!!!!!!! мероприятия, типа основных и повторных заземлений,устройств выравнивания потенциалов,объединение всех проводящих конструкций в один РЕ проводник и тд. и тп.,просто не хочу переписывать раздел ПУЭ "Заземление и защитные меры электробезопастности". Наконец проведение проверок,испытаний,контроль,текущее обслуживание и тп.и тд.,а если это не выволняет ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 ![]() |
Опять вернулся,извините.
Невыдуманный случай.Купил я своей семье частный дом,достала квартира,ну и приступил к ремонту.естественно были приобретены современные электроприборы(насосная станция,стиралка,микроволновка комп,да я и сам радиолюбитель,короче необходимо менять провод ку в доме,выполнил её 3х проводной с РЕ,устроил контур заземления,ох и отличный (старая водяная скажина ,нерабочая)+шина в земле от ввода до заземлителя,а чтобы не мешал в будущем счетчик,вынес его на фасад. Приехал инспектор энергосбыта с монтёром подключать дом к сети (ВЛ_0,4кВ пост.совдеп.),работы выполняли без снятия напруги,цепляет монтёр 0,а его хорошо кусает,он матом, у вас есть заземление, мой ответ а как же ,инспектор в штыки небудем подключать,но после моего вопроса а где же у них по линии хоть одно повторное заземление(линия ~400 метров до ТП) молча отключают Вл и цепляют ввод.А вы 0 отгорит,да нарушение уже при монтаже ВЛ,а может и ТП. Не помню на каком сайте прочел очень верное высказывание"руководят энергокомпаниями даже агрономы и продавцы",встречал инспектора-воспитатель детсада,недельные курсы и уже указывает как надо делать и в ПУЭ покажеш,но его так не учили изначит это не верно. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Сельдерей - 2.9.2010, 11:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А для чего в ПУЭ для всех этих систем указывают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!!!!!!!! мероприятия А на Вашей планете все электроустановки сделаны по 7-му ПУЭ? До сих пор масса потребителей включена по четырех- и двухпроводной схеме. И до переделки это самое седьмое ПУЭ никаким боком не относится. Скорее, 5 или 6-е. Закон обратной силы не имеет. И еще. Представьте себе обычный калопифер, сделанный пр царе Леониде. До сих пор работает. Корпус занулён на ноль. ЧТО БУДЕТ, если нулевой, он же заземляющий, провод, отвалится? "Обязательные" мероприятия? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 ![]() |
А на Вашей планете все электроустановки сделаны по 7-му ПУЭ? До сих пор масса потребителей включена по четырех- и двухпроводной схеме. И до переделки это самое седьмое ПУЭ никаким боком не относится. Скорее, 5 или 6-е. Закон обратной силы не имеет. И еще. Представьте себе обычный калопифер, сделанный пр царе Леониде. До сих пор работает. Корпус занулён на ноль. ЧТО БУДЕТ, если нулевой, он же заземляющий, провод, отвалится? "Обязательные" мероприятия? ![]() Всё прекрасно понимаю,но:а-где вы видели бытовой калорифер (совдеп) с корпусом подключенным к 0 ,Ето свои кулибины,дядя Вася сосед делал, б-промышлеый калорифер, как и другое не стационарное оборудование,имеющее проводящие корпуса или детали могущие оказаться под напряжением,должны быть заземлены или за 0 отдельным проводником до устройства от которого они запитаны и это есть что в 7,что в 6 ПУЭ . в-поняе РЕN,PE,N были просто-0защитный,0рабочий,что говорило само за себя,и которые не радивые использовали по своему обьединяли,до устройств отключения.А глупости пределов нет и защиты от неё не найдеш,так что любая система TN-C,TN-S,TT,IT,сотавные из них системы в руках халтурщика(чисто руское понятие ХАЛТУРА)-МОГИЛА,и не спасёт от этого ни одна система. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Сельдерей - 3.9.2010, 14:16 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |