![]() Охранная зона ЛЭП-6кВт , Размещение торгового павильона в охранной зоне. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Охранная зона ЛЭП-6кВт , Размещение торгового павильона в охранной зоне. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
Здравствуйте. Получили все разрешительные документы на установку торгового павильона, получили ТУ на подключение в электросетях, сделали проект в архитектуре,поставили на кадастровый учёт, заплатили за аренду земли, когда начали делать проект по электричеству, оказалось, что рядом проходит ЛЭП-6кВт (расстояние от крайнего провода до павильона 2,8метра) , а павильон уже построили. Теперь электросети ссылаются на то, что они мне не выдавали ТУ в охранной зоне, а выдавали только на подключение, а это совсем другое и в охранной зоне они не разрешают. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и не могли бы посоветовать, как нам дальше быть?!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Я сталкивался с такими ситуациями, но только как проектировщик.
Во всех случаях выход был один- устройство кабельной вставки. Т.е. грубо говоря, тот участок ВЛ, который мешает нам жить, закапываем в землю. Разумеется за счёт заказчика. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
Мне подсказали, что вроде бы в жатых условиях возможно, но расстояние должно быть не менее 2метро. Так ли это? По поводу проводить этот участок под землёй, нам ещё не предлагался, но я так думаю, это не дешёвое удовольствие.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Мне подсказали, что вроде бы в жатых условиях возможно, но расстояние должно быть не менее 2метро. Так ли это? По поводу проводить этот участок под землёй, нам ещё не предлагался, но я так думаю, это не дешёвое удовольствие. У вас этот провод где проходит? Сбоку, сверху? И не забывайте, что нормативные ограничения вводятся с учётом максимально-возможного отклонения провода. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. при, вернее до, заключения договора аренды на землю, Вы должны были согласовать место расположения со всеми организациями (вода, газ, связь, тепло и т.д.), если есть подпись энергетиков, больше никаких согласований не надо
2. старые (союзовские) Правила по охранной зоне отменены, вышли новые http://pmp-kontakt.ru/publ/5-1-0-15, по ним если земля у энергетиков не находится в собственности или аренде, охранной зоны как таковой нет п. 6 последний абзац таким образом если выполнен п.1 и энергетиками не выполнен п.2 можете больше ничего не согласовывать иначе только кабель в землю за Ваш счет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
Провод проходит сверху. До заключения договора аренды,согласования мы не проводили, т.к. должен быть акт выбора земельного участка, а нам его архитектура, не выдаёт объясняя это тем, что строение не капитальное, а временное.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Провод проходит сверху. До заключения договора аренды,согласования мы не проводили, т.к. должен быть акт выбора земельного участка, а нам его архитектура, не выдаёт объясняя это тем, что строение не капитальное, а временное. Ну если провод сверху проходит, то там естесственно не разрешат вам ничего строить. У вас магазин- общественное здание. Так что только кабельная вставка спасёт вас. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
ТУ вам дали на подключение к электрическим сетям, а не на размещение павильона под ВЛ.
Такое вам никто не разрешит, потому, что это запрещено в ПУЭ. Просто эту ситуацию должны были увидеть ещё на стадии землеотвода и предупредить вас об этой проблеме. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
ТУ вам дали на подключение к электрическим сетям, а не на размещение павильона под ВЛ. Такое вам никто не разрешит, потому, что это запрещено в ПУЭ. Просто эту ситуацию должны были увидеть ещё на стадии землеотвода и предупредить вас об этой проблеме. А как же пункт 2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35 - 110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А как же пункт 2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35 - 110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ. Вы же сказали, что провода сверху проходят. Или уже нет? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну тогда вам лучше спросить непосредственно у энергосетей, чего они от вас хотят (скорее всего денег).
Иначе в суд искать правды. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
вам в первую очередь надо идти к проектировщикам это их косяк и обязаны переделать а в охранной зоне ничего не должно быть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 19356 ![]() |
[quote name='бармалей' date='2.9.2010, 19:36' post='147862']
вам в первую очередь надо идти к проектировщикам это их косяк и обязаны переделать а в охранной зоне ничего не должно быть [/qu проектировщики между делом мне предложили написать заявление о переносе опоры, но намекнули , что стоить будет недёшево в пределах 90-100т.р.Спасибо люди подсказали, что их косяк, пусть сами и выкручиваться.Но время идёт, а сдвига никакого, хоть соглашайся на перенос опоры.Ходить по судам, себе дороже выйдет. Наши суды могут затянуться и на год и на два, а затраты никто не вернёт. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |