1,5 квадрата и нагрузка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
1,5 квадрата и нагрузка |
| Гость_Гость_Sergej_*_* |
31.8.2010, 20:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет. Если я так сделаю не будет ли криминала Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика Но вот не сгорит ли провод Спасибо |
|
|
Гость_Sergej_* 1,5 квадрата и нагрузка 31.8.2010, 20:58
savelij Не сгорит, если защита сработает, но Вам менять АВ... 31.8.2010, 21:09
Гость_Сергей_* Вообщето по таблице 1,5 держит 23А
То есть я смело... 31.8.2010, 21:44
savelij Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:44)... 31.8.2010, 21:58
шахтер Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:44)... 3.9.2010, 6:05
Олега Цитата(шахтер @ 3.9.2010, 6:05) чем длинщ... 3.9.2010, 9:44

шахтер Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:44) Допустимый... 3.9.2010, 11:09

Олега Цитата(шахтер @ 3.9.2010, 12:09) Может я ... 3.9.2010, 20:55

шахтер Цитата(Олега @ 3.9.2010, 21:55) Словоблуд... 4.9.2010, 18:15
savelij Цитата(шахтер @ 3.9.2010, 7:05) Ставте ва... 3.9.2010, 15:15
Гость_дмитрий_* Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 20:58)... 31.8.2010, 22:00
savelij Цитата(Гость_дмитрий_* @ 31.8.2010, 23:00... 31.8.2010, 22:04

Гость_дмитрий_* Цитата(savelij @ 31.8.2010, 22:04) А с эт... 31.8.2010, 22:22
Apisx Цитата(Гость_дмитрий_* @ 1.9.2010, 6:00) ... 2.9.2010, 18:32
Гость_Сергей_* Да маломощная
И все таки по другой таблице на 1,5... 31.8.2010, 22:57
savelij Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 23:57)... 31.8.2010, 23:03

Гость_Sergej_* Цитата(savelij @ 31.8.2010, 23:03) Какой ... 31.8.2010, 23:28

savelij Цитата(Гость_Sergej_* @ 1.9.2010, 0:28) Д... 31.8.2010, 23:44
Гость_дмитрий_* Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:57)... 31.8.2010, 23:09
Гость_дмитрий_* Цитата(Гость_Сергей_* @ 31.8.2010, 22:57)... 31.8.2010, 23:18
Мастер Джу Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.9.2010, 2:57) И... 1.9.2010, 10:59
lexs_2006 Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 21:58)... 1.9.2010, 13:25
savelij ЦитатаДопустимый длительный ток...... 1,5мм2 - 23А... 1.9.2010, 13:46
Slavka Еще зависит от производителя провода, не все делаю... 2.9.2010, 5:37
KIVOK ЦитатаДопустимый длительный ток для проводов и шну... 3.9.2010, 14:55
Phaznik Люди! Люди же, эй! Зачем тут такие дискурс... 3.9.2010, 21:57
RomanNV Цитата(Phaznik @ 3.9.2010, 23:57) Люди... 4.9.2010, 9:34
Гость Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 20:58)... 16.9.2010, 21:00
Гость_Sergej_* ЦитатаВопрос Ваш, считаю надо рассматривать с друг... 18.9.2010, 10:32
Гость_Дмитрий_* 1,5мм² спокойно вытянут 18...19 Ампер по нагр... 11.10.2010, 16:14
Гость_Дмитрий_* Да, кстати, существует специальный прибор, измеряю... 11.10.2010, 16:36
Гость Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.10.2010, 16:3... 11.10.2010, 18:46
Гость сочувствующий Откуда такие заоблачные цены на приборы для измере... 11.10.2010, 16:56
savelij Гость_Гость_Дмитрий_*_*, а вы тему просматривали, ... 11.10.2010, 17:44
Гость_Дмитрий_* 1) В моей стране продаются только дорогостоящие Fl... 13.10.2010, 15:30
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.10.2010, 15:3... 13.10.2010, 16:43
Гость Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.10.2010, 15:3... 13.10.2010, 19:25
Гость_Дмитрий_* ЦитатаИ не рассказывайте байки про то, что из за р... 13.10.2010, 16:29
Гость_Дмитрий_* Цитата1. Не хило бабосов отвалили вашему комитету ... 14.10.2010, 22:11
haramamburu Гость_Гость_Дмитрий_*_*, Вы уж будьте любезны (тыш... 14.10.2010, 22:42
Гость_Дмитрий_* ЦитатаГость_Гость_Дмитрий_*_*, Вы уж будьте любезн... 17.10.2010, 21:48
Гость_аркадий_* Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 20:58)... 28.1.2011, 19:53
savelij Цитата(Гость_аркадий_* @ 28.1.2011, 19:53... 28.1.2011, 20:15![]() ![]() |
|